蓄水池的圖集,希望對大家有幫助
請教一下大家 知道的說下 謝謝~~~~~~現在有一個 大約300方的蓄水池 需要清理一下問下 一般蓄水池里的污染物有什么東西?用什么方法可以清理?要是清理的話 需要什么設備?? 還有清理的時候一平方大約要投資多少錢??急 急 急 !!! 知道的說下 謝謝了 ~~~~~
水井在山下,蓄水池在山上,甲方要求使用無塔供水,并且要用到蓄水池,這怎么聯用?管道如何連接,運行時怎么切換?簡圖如下,求大神幫忙看看
圖紙簡介: 農村集蓄雨水蓄水池,池墻結構采用磚混解決了純頁巖磚返堿、基礎沉降變形等引起滲漏,又解決了混凝土外模困難的問題。造價較全磚高約3000元每口,較為經濟實用,尤其適合丘陵地區。 投稿網友: csy700712 上傳時間:
探索者2015好像已經沒有tstk模塊了。我現在著急要畫圖,一般是用什么軟件?應該不是CAD純手畫的吧?
例如 30m寬x45m長x7m高的一個地上的蓄水池,水池側壁的計算方法是采用 側板作為擋土墻受力形式,還是 設置扶壁柱,荷載傳給柱后,兩端固端算柱配筋,7m高 中間要不要再建一層梁 分擔一下???
500m?方形蓄水池,高度3.2m,水池最低水位430.5m,池底高程429m,規劃從池底自流DN200PE管道,管道路徑地面起伏為先自池底高程下降至320m,再抬升至366m,出水口高程為365.5m,管道長度2km,詳細計算管道能否正常出水
打算在山邊修一座蓄水池,100立方米(100噸) 找了幾家承包商 但他們報價差別太大了,家里沒人是建筑專業不懂這個,希望懂的朋友 能幫我估算一個比較合理詳細的預算 感謝了 好人一生平安!
鋼筋混凝土蓄水池及泵房施工圖片
圖紙簡介: 100m3混凝土圓形蓄水池,結構穩定、外形美觀 投稿網友: cs263293146 上傳時間: 2013-09-11 圖紙省
我是畢業生,論文中需要設計一蓄水池,容積大約800方。需要結構設計的資料,望大家能夠給點,謝謝!請教高手:水池如果高4m,半徑8m,材料選用漿砌石的話,怎么確定它的壁厚啊?如果是鋼混結構呢?我在這里請教了!!!怎么進行結構穩定核算啊?
如果現在建筑物周嚹市震松以滿足要求的話,在計算水池的蓄水量時,可不可以不算室外消火栓的用水量?如果是一路供水,考慮不考慮市政補水,補水時間算3小時還是1小時。還有就是怎么才算是兩路供水?如果高位水箱可以滿足最不利點的壓力(如果建筑高度滿足不了要求,在水箱間做氣壓罐和加壓泵加壓),這樣的話,可不可以不做穩壓泵?呵呵,不好意思,問題有點多,剛做,什么都不會:)
求助:我手頭上有一個工程:在一個山谷里面開挖一些人工河,采用天然雨水作為水源。但枯水季節的雨量很少,如果河里面沒水豈不是大煞風景?如何估算某個地區的雨水量?哪位兄弟做過這種工程?
晨工整體預制蓄水池的做法: 整體預制蓄水池池壁與底板整體澆筑時,也應根據兩者的線剛度比確定池壁底端的邊界條件。規程中規定,底板的抗彎剛度10倍于池壁的抗彎剛度就可以滿足作為嵌固端的要求。底板對池壁的嵌固作用效應的程度與池壁高度有關,也與底板單位截條的彈性特征有關,而底板單位截條的彈性特征又與底板的厚度、地基的基床系數有關,還與材料的彈性模量有關。規程規定,當滿足嵌固要求時,底板厚度選取為池壁厚度的1.2-1.5倍。當土質較好,比如密實性土壤時采用1.2倍池壁厚度;當土質一般,比如中等密實性土壤時,采用1.5倍池壁厚度。 1 整體預制蓄水池底板內力計算模式的選擇 對于整體預制蓄水池體容積小,短跨尺寸在6m以內時,計算底板內力可以按地基反力直線分布
甲方要做一個4米5深。長18米寬14米的完全封閉式地下蓄水池。。能有做過這種工程的大大介紹下設計方案么。。。是按照剪力墻地下室做。還是做框架式分成小框架來設計。。拉基礎梁立柱子豎鋼筋混凝土墻。。。或者是每一面墻單獨分開計算。。直接配筋喔。。。苦惱。。求高手指點。。
我就是一個普通人,最近買了一套1樓的房子,一天到晚都能聽到水管流水的聲音‘嗤嗤’的,夜深人靜的時候用手機噪聲計測量55分貝,靠近最響的墻那里大概65分貝。雖然也不影響睡覺,總覺的怪怪的,所以這兩天樓上樓下跑著看了好多遍。發現在地下室有個蓄水池,蓄水池剛好在我家的正下方。聲音就是蓄水池的聲音。這個聲音有時候會停,應該是蓄水池滿了。我把蓄水池外面的能看得到的所有的大小閥門全都關上,還是有那個聲音,分析了一下應該是自來水管放水進池那個出水口的噪音。 您知道一般情況下,自來水往蓄水池里放水的閥門在哪嗎?我找不到在哪,會不會在某個路面上?或者在水池里?我想,把水開大點,水池放滿了也就不放水了,也就不響了,這樣對不對? 還有,我看到蓄水池水面上有浮球閥控制的兩個小閥門,也在往水池里放水,好像4分的鐵管2根,水量比較小,應該不是蓄水池的主要進水口。這兩個小閥門前面還有手動閥門,我直接關掉這兩個小的進水口會不會影響供水?
2.5*9m3,2.5*11.1m3,2.5*12.6m3蓄水池總布置圖,蓋板、底板、池壁、立柱配筋圖。dwg格式文件:
圖紙簡介: 本圖集包括矩形鋼筋混凝土+蓄水池及其附屬配件做法。其規格為總容積50~2000m,其池頂覆土厚度分為500mm和1000mm二種。本圖集按現行結構設計規范對原國標圖《矩形鋼筋混凝土清水池》96S823~96S833進行修編,新增加了總容積為1500m3矩形鋼筋混凝土蓄水池規格。新編排出正方形和長方形二套系列規格。 投稿網友: pyjc990
圖紙簡介: 100方圓形水池補充說明:本套圖紙總共有3張圖紙,其中主要是有100方蓄水池的結構圖和縱橫斷面的圖紙,以及相應的鋼筋圖的設計,在設計上面主要是一個100方的圓形的蓄水池的設計,大致的寬度是3米,中間設置了相應的導流墻,采用的是全斷面的鋼筋混凝土的設計,有相應的益處管和放水管的設計,池頂板厚t =16cm,側壁厚t =24cm,池底板t =24cm,墊層C20砼厚度t =8cm,池底排水坡i=5‰,坡向集水坑,在鋼筋圖的設計中主要是采用的雙層配筋的設計,希望大家下載。
圖紙簡介: 本圖紙共4張,為方形蓄水池結構鋼筋圖。圖紙包含:蓄水池總布置圖、蓄水池頂板配筋圖、蓄水池底板配筋圖、蓄水池池壁及支柱配筋圖。混凝土采用C25砼。鋼筋總重3.1t,混凝土總量25.5方。 投稿網友: nankof 上傳時間:
某蓄水池
某蓄水池專題,為您提供某蓄水池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與某蓄水池 相關的專業交流討論,更多某蓄水池相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度