如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
(1) 設立一套良好的建筑物避雷網,在可能的條件下盡量增加建筑物外部引下金屬導體,使雷電流有更多的分流途徑,其產生的相應磁場便減少,也使因電感耦合到傳輸線的機會降低(2) 外置設備(如天線、空調等)必須盡量置于建筑物避雷器網45度角內的保護區,關鍵設備應在60度角內的保護區,否則必須有與之相應的接地措施(3) 接地措施風本文接地問題(4) 室內設備應盡量置于遠建筑物避雷網的引下地金屬體
一、弱電部分:(包括電視、電話、網絡、對講等)1、計算原理同強電的配電箱至插座回路的原理相同,只是弱電系統不用算線,只算管(槽),所有與線相關的量都不用計算了(如電纜頭等)。2、與強電不一樣的地方:① 套價時弱電插座套面板,不能套插座;②算對講系統時不需算室外進線(因為其是一個獨立的系統,不需外引線),只需算一個電源供電的管和線;③ 一般情況下網絡與電話為同管敷設的,也有不同管的,看情況而定,同管就算一次管就行了。二、防雷接地部分:1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷網的長度=把屋頂上圖紙上畫(╳╳)的全部加起來;如特殊情況有的工地做避雷網的混凝土塊應按間距1米將其數出來②首層算室內接地母線及室外接地母線的長度=首層接地圖上的接地線全部加起來*1.039;③避雷引下線的長度=引下線的個數*引下線的高度(一般引下線高度應從檐口至鋼筋混凝土基礎處的標高);④在一層接地圖上數斷接卡子的個數。5、在衛生間
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
本帖最后由 電氣老張 于 2014-12-28 22:07 編輯 2014-12-19〔滾球法學習]某廠一化工及危險品庫房,建筑長×寬×高粉筆為12m×6m×6m,內儲存有炸藥、起爆藥等爆炸性物質及其他危險化工品,其中炸藥、起爆藥等爆炸性物質儲存面積占庫房總面積的40%。現采用兩支等高接閃桿粉筆置于庫房長度方向兩側距建筑物5m的中心線上,兩針間距D為22m,接閃桿高度h取為12m,則接閃桿是否能保護建筑物?2104-12-23習題答案滾球法總結
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
來源網絡整理,如有侵權聯系刪除
一、概述 雷電是一種自然放電現象。由于雷電放電電壓高、放電時間短,它的產生人類目前無法控制。雷云的生成、移動、放電的整個過程伴隨多種物理效應,如:靜電感應、高溫高熱、電磁輻射、光輻射等;這些物理效應的共同作用已嚴重危害室內弱電設備的安全運行,甚至危及工作人員的安全。雷電災害嚴重性還表現在波及面廣,主要有兩個方面的因素,首先積聚大量電荷的雷云有較大的活動范圍及其放電過程的輻射范圍可覆蓋達幾十公里的范圍,其次地面各種網絡( 電力、通信等網絡)的相互滲透、錯綜復雜,使雷電災害的范圍進一步擴大。 在雷擊中心數公里范圍內都可能產生危險過電壓,損害線路上的設備。 隨著現代
摘要:地鐵車站弱電系統多與強電系統共用一個綜合接地裝置,經各自引上線至強、弱電總接地端子排,再引致眾多機電設備房內的弱電接地端子排上,在設備房內系統設備除以弱電接地端子排為基準做等電位聯接,還需在各級電源端加裝浪涌保護器 SPD.接地系統的類型有保護性接地、功能性接地以及功能性和保護性合一的接地。保護性接地分為:保護接地、過電壓保護接地(包含防雷接地)、防靜電接地和防電蝕接地;功能性接地分為:工作接地、邏輯接地和信號接地。不同的接地有不同的要求,應按設計決定不同的接地方式。功能性和保護性合一的接地,如:屏蔽接地;與普通建筑不同的是,地鐵因其牽引供電系統產生雜散電流,決定了地鐵車站的接地裝置必須與車站內的金屬物絕緣,接地裝置多選用人工接地網(接地電阻小于 0.5Ω),由水平接地體、垂直接地體、接地引上線等組成,其材料以耐腐蝕的銅質材料為主,水平接地體采用 50mmX50mm鍍錫銅帶、垂直接地體采用¢50X7.5mm 銅管、接地引上線各采用 3根絕緣銅芯電纜
感覺防雷接地也是我們弱電從業人員不甚了了的地方,所以大白也整理了相關方面的資料供大家學習參考,這次是關于建筑物內的防雷接地做法,下次會介紹下室外設施部分的做法。弱電智能化系統根據需要保護的設備數量、類型、重要性、耐沖擊電壓額定值及所要求的電磁場環境等情況,可以選擇下列接地防雷防護措施:等電位連接和接地;能量配合的浪涌保護器防護;電磁屏蔽;合理布線。建筑物的防雷接地是一項系統工程,我們弱電智能化系統只是其中之一,核心工作就是線路防浪涌,設備保護接地,接入建筑物的等電位網。很多人看不懂防雷接地技術方案,是因為方案沒寫明白,沒有區分好土建與弱電智能化系統的工作界界面:弱電智能化系統的防雷接地(包括安全保護接地、信號工作接地、屏蔽接地、防靜電接地、浪涌保護接地),與建筑物防雷保護接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保護接地等宜共用一組接地裝置,接地電阻值不大于1歐姆,并優先利用建筑物的自然接地體。一、首先看一下建筑物整體的防雷接地系統圖:
防雷、接地、變配電、弱電、資料、價格、交友均不屬于照明板塊!照明板塊主要是燈具、照度、應急照明、照明方式等。版主工作的任務之一就是:引導大家正確發帖,把標題不明確的帖子改名,及時整理或刪除分論壇的垃圾帖子,把發錯論壇的帖子轉移到其他論壇; 如果有防雷、接地、變配電、弱電、資料、價格、交友等不屬于照明板塊內容的題目,版主應把發錯論壇的帖子轉移到其他論壇。這樣發錯帖子的人就可能因為找不到他的帖子,而產生誤會。所以本人提醒大家注意??不要把該放到其他板塊的帖子發到這里。否則找不到帖子可不要怪我!lightxu補充:遇到不合版面內容的帖子,將給予轉貼或鎖定。積分較高的老用戶,將酌情扣分。另:本版不歡迎大量轉貼文章 或者 一篇文章拆分成N段轉貼的行為。關于精華:1、斑竹認為帖子需要加為精華帖子,有必要推而廣之的帖子。2、論壇為減少斑竹提精華帖子的主觀性,現給予網友充分自主權可以評出精華帖子。即每個帖子,你都可以給予“好評”“差評”,好評多了,“精華度”就會增加,精華度達到100,該帖子自
論文簡介:弱電機房工程、UPS、防雷及接地系統方案。我辛苦找來 的資料,一定對大家有幫助。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02
圖紙簡介: 本建筑為銅梁一棟建筑,屬于私人住宅。建筑面積約2081.3平方米,最大建筑高度約15.28米,結構形式為剪力墻結構,現澆混凝土樓板。屬于多層普通民用建筑。圖紙包括電氣設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、各層照明配電弱電平面圖、接地及防雷平面圖。 投稿網友: xxlzhangdan