知識點:電氣資源管理
1、運行狀態 指 電氣 設備的開關及閘刀都在合上位置,將電源至受電端的電路接通(包括輔助設備如電壓互感器、避雷器等);所有的繼電保護及自動裝置均在投入位置(除調度有要求的除外),控制 及操作回路正常。 2、熱備用狀態 指設備只有開關斷開,而閘刀仍在合上位置,其它同運行狀態。 3 、冷備
1接地的分類 1.1工作接地 電氣設備在日常使用中會消耗大量的電,為保障設備安全性,會將其部分附件接地。例如變壓器,使用過程中電壓突然發生變化,此時對設備有一定的危險性,過電壓很容易將內部元器件擊穿。將中性點接地,可使電力系統各部分流經電流呈穩定狀態,為設備運轉提供了安全保障。 1.2保護接地 電氣設備通常是由系統控制自動運行,但涉及到故障或者細小環節的操控時也需要由技術人員完成,其外層由金屬材料制成,并不具有絕緣性能。正常狀態下是不會發生安全事故的,若內部某一零件發生故障而引發漏電,則會威脅到技術人員的人身安全。將設備外層的金屬部分接地,發生漏電事故可起到保護作用。 1
電氣設備及其運行 運行管理
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
請教各位!水廠設備聯動試運行的報表! 最近完成了一個水廠改造工程,主要是更換了一泵房及二泵房的水泵和加藥設備,管網監測和中央監控及GPRS電臺.設備單機試運轉已經做了,但聯動試運行報表不清楚是什么格式,聯動運轉要顯示哪些項目?請教了!謝謝!!設備聯動運行報表.
電氣設備及其運行--二次部分是供大家學習,取得更多的成績
1 電氣設備的發熱來源及熱故障連接點是指電氣設備之間以及它們與母線或電纜之間的電氣連接部位。連接點過熱已經是電力系統的一個老問題,但隨著設備負荷的增加,用戶對供電可靠性要求的提高,在設備缺陷管理中成為一個越來越突出的問題,值得我們引起重視,認真研究其發生發展的原因,以便徹底解決。 (1) 電氣設備發熱源。電氣設備在工作的時候,由于電流、電壓的作用,將產生電阻損耗發熱、介質損耗發熱、鐵損致熱等3種熱故障。 (2) 電氣設備熱故障。電氣設備的熱故障可分為外部故障和內部故障。接觸
原帖轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/27/081227EE1425337.html 1 認真觀察 通過眼睛的觀察可以發現的異常現象有:破裂、斷線;變形(膨脹、收縮、彎曲);松動;漏油、漏水、漏氣;污穢;腐蝕;磨損;變色(燒焦、硅膠變色、油變黑);冒煙(產生火花);有雜質異物;不正常的動作等等。 2 耳聽鼻聞 設備由于交流電的作用而產生振動并發出特有的聲音,并呈現出一定的規律性。如果仔細傾聽這些聲音,并熟練掌握聲音變化的特點,就可以通過它的高低節奏,音色的變化,音量的強弱,是否伴有雜音等,來判斷設備是否運行正常。 電氣設備的絕緣材料因過熱而產生的特有的焦糊氣味,大多數的人都能嗅到,并能準確地辨別。值班人員在進入配電室檢查電氣設備時,如果聞到了設備過熱或絕緣材料燒焦而產生的氣味時
送一套資料給大家:《電氣設備安裝、試驗、檢修與運行維護實務全書》前言
如果一個變電站兩路送出接到對側變電站的同一段母線的兩個間隔上,會出現合環運行,此時對電氣設備有什么影響?煩請各位不吝賜教,萬分感謝!
1、插座接上用電器后,直接跳閘一般情況是火線、零線、底線中兩根接反,可能是由于施工人員粗心大意造成。整改:在斷電情況,將插座面板取下,將接錯的線頭調整過來即可。2、開關無法控制燈具正常啟動如果是熒光燈首先要排除燈具整流器啟動問題,然后可能是開關內接線存在問題,控制線虛接,未將電線壓緊。3、配電箱合閘便跳閘證明回路中存在短路,用萬用表檢查各回路是否存在問題4、插座回路中存在多個插座,有的插座有電,有的插座不通電一般是通往下個插座的電線斷路,已敷設好的電線可能破損斷掉時間不早,大家早點休息,歡迎大家補充
記者從北京地鐵公司了解到, 地鐵昌平線南延一期已于今天起正式進入全天按圖空載試運行階段。
火電廠電氣設備啟動調試運行與故障診斷檢修技術手冊
在電氣設備的發熱部位或導線接頭處粘貼示溫蠟片,應注意以下事項:(1) 應粘貼在易檢查、不為雨水所沖掉的明顯部位。(2) 選擇粘貼部位時,應考慮檢修、試驗和維護工作不致觸碰示溫蠟片。(3) 為了減少外界溫度的影響,應避免粘貼在陽光直射的位置。(4) 應粘貼在兩個接觸面的上面,不得偏離接頭太遠。(5) 如果接頭的接觸面較大,可貼在接頭的中心部位;如果接頭處是銅與銅、銅與鋁、鋁與鋁的多接觸面,則應貼在銅與鋁接觸面的接頭上。(6) 如果導線上涂有相位漆,應選擇與相位漆顏色不同的示溫蠟片,以便檢查易于區別。(7) 粘貼示溫蠟片的粘接劑,宜選用酒精調和的漆片溶液或萬能膠,而不得使用普通膠水或漿糊。(8) 粘貼時應對準測溫部位,且粘貼應牢靠。(9) 為了保證人身安全,應停電粘貼示溫蠟片;在帶電情況下,應使用絕緣工具來粘貼。
一.誤區之一:防爆電氣設備能防水 不少人認為,防爆電氣設備之所以能防爆,是因為其外殼能阻止有爆炸危險的氣體進入其內部,其密封性能一定很好,能阻止雨水進入,安裝在戶外露天使用應該沒有問題。其實這是混淆了防爆電氣設備的防爆形式和外殼防護等級兩個概念。 防爆電氣設備按其防爆原理的不同而分為不同的防爆形式。隔爆型防爆電氣設備是具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力,并阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的外殼的電氣設備。顯然其防爆性能與外殼防護等級無關,國家標準對其外殼防護等級并無特別要求,只要滿足電機及低壓電器外殼防護等級要求即可,但對其外殼的材質和機械強度作了嚴格的規定。增安型防爆電氣設備是在正常運行條件下不會產生電弧、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫的設備結構上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和認可的過載條件下出現這些現象的電氣設備。而本質安全型防爆電氣設備(多見于小型弱電設備)是全部電路為在規定的故障狀態下產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物的電氣設備。這兩種防爆電氣設備或是不產生火花和高溫,或是產生的火花和熱效
電氣設備空載試運行
電氣設備空載試運行專題,為您提供電氣設備空載試運行相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備空載試運行 相關的專業交流討論,更多電氣設備空載試運行相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題