  • 心得分享:地采暖工程如何施工

    心得分享:地采暖工程如何施工

    本帖最后由 lardice 于 2013-11-19 15:44 編輯 由于地采暖是借助隱蔽于地板下面的塑料管道實現供暖,因此,在整個鋪設工程結束后,萬一采暖效果不如意,或者需要維修,則難以應付。地板采暖是將熱水管埋在地面的水泥層中,水管鋪設長度及間隙,采暖系統設計是否合理,地暖管的鋪設位置、管徑的粗細、水管間隙大小等均會影響后期的采暖。即使地板采暖的設計沒有問題,但如果施工過程中沒有完全按設計圖紙操作,也會造成暖氣不熱。 另外,由于在管道施工時

  • 別墅采暖施工圖這樣可以嗎

    這里有一套別墅采暖施工圖,是本人設計的。按照實用供熱空調設計手冊設計,選取的管徑很小,請各位大俠看完圖紙之后,提一些改進的意見吧。其次這次設計之中,三層與其余兩層的水利平衡很難解決,請各位提供一下解決方案。再次先謝謝!

  • 關于地采暖工程施工方法的研究與分析

    關于地采暖工程施工方法的研究與分析

    由于地采暖是借助隱蔽于地板下面的塑料管道實現供暖,因此,在整個鋪設工程結束后,萬一采暖效果不如意,或者需要維修,則難以應付。地板采暖是將熱水管埋在地面的水泥層中,水管鋪設長度及間隙,采暖系統設計是否合理,地暖管的鋪設位置、管徑的粗細、水管間隙大小等均會影響后期的采暖。即使地板采暖的設計沒有問題,但如果施工過程中沒有完全按設計圖紙操作,也會造成暖氣不熱。 另外,由于在管道施工時不能正確把握管材的折彎程度,管道內的水流量就會受到影響,不能達到預期的采暖效果;如果管道內存有過多氣體,會造成管道斷流,系統失去平衡,采暖失敗。此外,由于地板采暖在安裝過程中還需要對管道進行覆蓋、上灰及家裝等,這樣就會出現像管道損壞、找不到管路等扯皮現象。

  • 某六層住宅樓全套地采暖設計施工圖紙

    圖紙簡介: 一套不錯得地板采暖全套圖,圖紙包括各層地板采暖平面設計圖紙及整體系統圖紙。圖紙包含:平面布置圖,R1采暖立管系統原理圖,設備表、圖例及大樣圖。 投稿網友: suruisong1900 上傳時間: 2014-06-05<

  • 上海某如家酒店地采暖工程部分施工圖

    圖紙簡介: 為上海某如家酒店地采暖工程部分施工圖,建筑共7層。采用低溫熱水輻射采暖。 圖紙包括:設計說明,一層、六層、七層采暖平面圖、采暖系統圖。熱媒、熱源均由換熱站提供,本圖紙不涉及。 投稿網友: qq707441555 上傳時間:

  • 關于室內采暖暗敷管道的做法?

    現在為了美觀,很多的小區在做采暖是大都是采用暗輻射在墊層內,在圖集內有兩種做法,一是采用波紋管,再就是采用保溫沙漿做暖氣管道溝槽.這兩種做法均有弊端第一種必須增加墊層厚度才能保證管子相交叉時的埋設;第二種給現場施工帶來了很大的施工難度.在這里我有一個想法是否可以采用在房間內延墻設6mm厚的保溫板,請大俠們談一談看法...

  • [施工]采暖管道刷漆的問題?

    采暖管道因為時間作的比較晚,而且用的黑管,防銹漆刷的不怎么均勻?,F在開始刷市場上現成銀粉,刷的效果不好。施工單位說天臺太冷的原因,我們這里溫度就是在1-2度(白天)的樣子。問:今年不宜刷銀粉漆了嗎?

  • 一般臺階做法臺階施工圖

    圖紙簡介: 一個常用臺階的做法,比較適合學習使用,歡迎大家下載,希望能對大家有所幫助 投稿網友: jnxiaoding 上傳時間: 2013-02-26

  • 室內采暖地溝做法的問題

    室內采暖地溝做法的問題

    小弟剛做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管設置在地溝內,半通行地溝尺寸1*1.2m。地溝的標高做法等我怎么樣與結構專業商量?地溝深度有1.2m,那么它與結構的梁之間怎么處理?地溝一般是在梁的上面還是下面?如果地溝在梁下面,地溝會做的很深,2m多吧。如果地溝在梁上面,那么結構的梁也就會很深。小弟沒有北方項目經驗,請各位多多指教哈

  • 求救,地采暖不熱怎么辦啊

    單位售樓處從外網接了DN80的采暖管道,售樓處為5層,層高一層4.8m,其他4.2m,頂層為機房,只有1環路水分配器1個,總面積約2000m2,入口間測試的供水溫度30,回水溫度14,壓力為供水約0.35Mpa,回水為約0.33Mpa,室內溫度只有6度左右,請問是什么問題啊,是外網還是我們本身的問題,急,都快瘋了,找了1星期也不知道什么問題?。。?!

  • 施工圖各種道路的結構做法

    圖紙簡介: 自己看著些圖集總結出來的道路結構厚度做法... 投稿網友: gongjinxia135 上傳時間: 2013-11-29 圖

  • 地源熱泵地采暖設計~~~~

    地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?

  • 飄窗結構二次做法怎么施工的?

    飄窗結構二次做法怎么施工的?

    如圖所示,如果是梁上飄板還好說,預留上部鋼筋,做完梁后二次澆筑就可以了。但是梁下部飄板呢?下部的鋼筋怎么預留?完全壓到梁模板中應該有難度吧,何況現在都是用三級鋼,二次鋼筋壓彎調直都不方便,請教大家是怎么做的?

  • 通風工程施工的一些做法

    1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻

  • 地采暖在交房之后漏了,如何鑒別是業主打漏的還是施工時候漏的

    前兩天工程部開會,領導突然問了一個如題所述的問題,尤其是用戶改完水電,裝完地板之后,如果漏了,如何區別是誰的責任呢?謝謝廣大網友的支持,如有好答案,我還可以給土木幣,可私信,都是一百金幣

  • 關于衛生間地板采暖的做法

    請問各位同仁,低溫熱水地板采暖,衛生間在施工中在鋪設完管道后即管道上面是否還要再做一層防水,有一種說法,地面上的水會通過細石混凝土滲透到聚苯板保溫層上,這上面的水不一排出,所以,保險起見應在管道層上面再做一層防水.有這個必要嗎,保溫層上的水該如何處理

  • 討論關于埋地采暖管的保溫問題

    目前采暖安裝上,散熱器供暖干管一般采用的是各種合成塑料管,如:pb、pp-r、pe管等。安裝方式均采用埋地敷設方式。根據采暖圖集上的方式是采暖管敷設在墊層內,采暖管下方做泡沫板保溫。我個人認為沒有必要在采暖管下方做泡沫板保溫。一般認為是為防止暖氣熱量進入下一層居民房中。但是根據采暖設計手冊上有一條,當相鄰房間的溫差不超過5c就不用考慮熱量傳遞。所以這個是不必要的擔心。另外,如果每一層都往下一層傳遞熱量也就都平衡了,你比如說,第二層給第一層傳遞,第三層傳遞給第二層。。。。。。依次類同。所以也是平衡的。裸管散熱也是傳遞到房間,所以直接采用裸管直埋墊層,不做任何保溫處理。另外再有一點,目前市場上的塑料管均溫差很小,熱量損耗比較小,沒有必要考慮到對墊層的熱量影響。

  • 探討地板輻射采暖施工的要點

    現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,而又因為其作業面大,暗埋,交叉作業等情況,維修量比較大,雖然有了一些施工技術規程,但對于現場施工的經驗卻不是很多,希望各位前輩不吝賜教,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,共同進步。

  • 求助有關地采暖與生活熱水

    我最近才開始給排水設計工作,有個項目是一別墅,用地暖系統?,F在地暖系統由專業公司負責設計施工,我負責給排水,下周去碰頭,我現在還處于糊涂階段。請教各位前輩,我的熱水聽說可以從地暖里面獲取,就想問問是從地暖哪里開始給出我的熱水頭子,具體是怎么回事。小女子不想在碰頭的時候什么也不懂啊,找個工作不容易啊,何況許多單位都不要女孩子的,謝謝大家,非常感謝。

點擊加載更多

地采暖施工做法

地采暖施工做法專題,為您提供地采暖施工做法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地采暖施工做法 相關的專業交流討論,更多地采暖施工做法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度