91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺談電動排煙防火閥的工作原理

    火災對社會的危害是非常嚴重的,尤其是在人多的地方比如商場、生活區、辦公樓等地方更要注意扼制火災的發生,杜絕一切隱患。現在中央空調應用非常廣泛,電動排煙防火閥的隔煙阻火功能功不可沒。工作原理:在送風系統中,送風機送出的風必須通過主干管分配到支管中;在排煙系統中,煙氣由支管到主干管后,進入排煙風機排出。當建筑物內發生火災時,在通風、空調系統中,為了防止火勢通過送風系統蔓延,當送風系統中氣體溫度達到70℃時,防火閥機構上熔斷器動作,閥門亦迅速關閥,切斷煙氣與火勢沿風管蔓延的通路。同樣,在排煙系統中,發生火災時,排煙閥開啟,進行排煙,為了截斷高溫煙氣在排煙管路中流動,防止火勢蔓延到另一防火分區,當排出的煙氣溫度達到280℃時,排煙防火閥、排煙口上熔斷器動作,閥門必須自動關閉,阻止排煙。由此可見,防火閥、排煙閥做到了該通則通,該斷則斷的隔煙阻火作用。

  • 防火閥、排煙閥和排煙防火閥的工作原理及區別

    防火閥、排煙閥和排煙防火閥的工作原理及區別

    防火閥、排煙閥和排煙防火閥的工作原理及區別 對于防火閥小白來說一看到這個問題估計都會有點懵吧,一看都是防火閥,就以為是一種東西,其實不盡然,他們各有個的工程,適用場合也不同。 防火閥是一種常閉型閥門,由控制中心通24V直流電開啟或手動開啟,在280℃時自動關閉,復位必須手動。它的作用是:當煙氣溫度達到280℃時,人已基本疏散完畢,排煙已無實際意義,而煙氣中此時已帶火,閥門自動關閉,以避免火勢蔓延。 排煙防火閥是一種消防部件,一般安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈開啟狀態,發生火災時開啟排煙,當排煙管道內煙氣溫度達到280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼、鍍鋅板、不銹鋼。 排煙閥安裝在高層建筑、地下建筑排煙系統的管道上,它的基本功能有:感溫(煙)電信號聯動,排煙風機同時啟運;手動使閥門開啟,排煙風機同時啟動;輸出閥門開啟信號

  • 消防排煙風機連鎖和防火閥工作原理是什么,怎么接線?

    消防排煙風機連鎖和防火閥工作原理是什么,怎么接線?

    來源:建筑水電知識平臺,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 利用280°防火閥操作手柄處的限位開關常閉觸點串接在消防排煙風機控制回路中,一旦防火閥動作,限位開關常閉觸點打

  • 防火閥的工作原理,防火閥是怎么運作的

    本帖最后由 sj-kt 于 2014-3-24 16:31 編輯 防火閥:安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70℃時,易熔片熔斷, 閥門在扭簧力作用下自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。閥門關閉時,輸出關閉信號。排煙防火閥:安裝在排煙系統管路上,平時一般呈關閉狀態,火災時手動或電動開啟,起排煙作用. 當排煙管道內煙氣溫度達到280℃時關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起排煙作用的閥門。排煙閥: 1.排煙防火閥(常閉,電訊號開啟,280度熔斷關閉,或手動關閉)一般應用于排煙系統中,可在排煙風機吸入口安裝一個,火災時由消控室控制開啟,關閉時也可連鎖關閉該排煙風機。 2.排煙閥,同上述,各個單位叫法不同,有的根據它的動作溫度叫做排煙閥,有的根據它的用途性質叫做防火閥,但是對于設備方只是把普通防火閥的熔斷金屬換成280度熔斷的那一種.

  • 解讀排煙防火閥防火時的作業原理

    有些修建地下室、停車場選用送風與排煙適用風道時,我們發現送風機和排煙機前的截止閥只能現場手動,不能實現操控室的長途操控,平常,送風機作業,其前端的截止閥呈敞開情況,一旦發作火災時,需人到現場往封閉風機前的截止閥,這很不實踐,直接影響排煙系統。因而,主張將排煙防火閥添加長途操控功用。 排煙防火閥是指安裝在排煙系統管道上,平常呈敞開狀態,火災時當管道內氣體溫度到達280℃時主動封閉,在必定時間內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起隔煙阻火效果的閥門。排煙防火閥的作業原理是借易熔合金的溫度操控,利用重力效果和彈簧機構的效果封閉閥門。當火災發作時,火焰入侵風道,高溫使閥門上的易熔合金熔解,或使回憶合金產生形變使閥門主動封閉,用于風道與防火分區貫穿的場合。排煙防火閥作為一個重要的防火設備,但是它的效果卻被很多人無視。

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。

  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 排煙防火閥常開還是常閉?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?

  • 排煙防火閥的作用是什么?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?

  • 【分享】防火閥的工作原理,防火閥是怎么運作的

    防火閥:安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70℃時,易熔片熔斷, 閥門在扭簧力作用下自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。閥門關閉時,輸出關閉信號。排煙防火閥:安裝在排煙系統管路上,平時一般呈關閉狀態,火災時手動或電動開啟,起排煙作用. 當排煙管道內煙氣溫度達到280℃時關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起排煙作用的閥門。排煙閥: 1.排煙防火閥(常閉,電訊號開啟,280度熔斷關閉,或手動關閉)一般應用于排煙系統中,可在排煙風機吸入口安裝一個,火災時由消控室控制開啟,關閉時也可連鎖關閉該排煙風機。 2.排煙閥,同上述,各個單位叫法不同,有的根據它的動作溫度叫做排煙閥,有的根據它的用途性質叫做防火閥,但是對于設備方只是把普通防火閥的熔斷金屬換成280度熔斷的那一種. 3.全自動排煙防火閥(地鐵工程用)地下鐵道通風、空調系統的防火、排煙閥門具有與火災自動報警設備及氣體滅

  • 請教:防火閥、防火排煙閥的區別及控制原理

    請教:防火閥、防火排煙閥的區別及控制原理

  • 關于排煙防火閥的控制原理圖誰能解釋下謝謝啊

    關于排煙防火閥的控制原理圖誰能解釋下謝謝啊

    關于排煙防火閥的控制原理圖誰能解釋下謝謝啊 誰能說說工作原理 例如信號怎么反饋 怎么控制閥的 謝謝

  • 很郁悶的“回風排煙防火閥”

    回風排煙防火閥FPY-18型 ? 用途:主要用在回風排煙合二為一的管道中,這種管道平時作為回風管道,發生火災時,閥體可有選擇地關閉或打開,管道起到排煙管道的作用。 ? 規格:A×B≥250×250mm ? 技術指標:閥體葉片上平時由左右兩個SD控制盒手動牽引打開,管道作回風管道,當某一區域煙感報警,控制中心發出電訊號,所有閥體的左側控制盒動作,閥體葉片關閉,管道全部封閉。此后煙感探明發因區域,控制中心再向此區域發電訊號,此區域的閥體右側控制盒動作,閥體葉片打開,這段區域的管道則成為了排煙管道。當火蔓延至閥體時,閥板處280℃易熔片斷,閥板落下,切斷管道,閥體起到防火閥的作用。一組動作完畢后,需手動復位,方可進行下一組動作。 請諸位學長幫著試想一下,左右兩個SD控制機構,一個控制開啟、一個控制關閉,兩個SD控制機構控制的可是同一個葉片,實踐中是開啟和關閉相互沖突(無法全開也無法全關)。最后解決的方法是改用全自動電控執行機構來代替兩個SD控制機構。

  • 討論:排煙支管加防火閥問題?

    《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥;條文說明并未說明。《高層民用建筑設計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題。當房間發生火災后,房間的排煙口開啟,同時啟動排煙風機排煙,人員進行疏散,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,在一般情況下,房間人員已疏散完畢,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。煙氣如繼續擴散到走道,走道的排煙口打開,同時啟動排煙風機排煙,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,煙氣中已帶火,如不停止排煙,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥。自動關閉是指易熔環溫度或溫感器聯動的關閉裝置問題:安條紋解釋所說,連接每個防煙分區的排煙口的支管上都要設防火閥?要是排煙口都在主管上(大空間擋煙垂壁劃分防煙分區)都

  • 排煙防火閥的用處、特性、功用

    排煙防火閥,消防部件,普通裝置在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼,鍍鋅板,不銹鋼。1.用處(1)閥門平常處于常開狀態,當氣流溫度到達70℃時,溫感器動作,閥門關閉;(2)可經過DC24V電源使閥門關閉;(電動型排煙防火閥)(3)手動關閉或手動復位;(4)關閉后DC24V電動復位;(全自動型排煙防火閥,適用于不便人手操作的中央)(4)輸出閥門關閉信號,可與其它防火設備聯鎖。優點:1、漏風量低,氣密性能好。2、電動開啟耗費電流小。3、防腐性能強,運用壽命長。(材質為不銹鋼型)4、執行機構驅動靈敏。反應、聯鎖信號精確。主要功用、特性1、輸入DC24V電信號,電流≤0.5A、電磁鐵動作、閥門疾速關閉;(電動型排煙防火閥)。2、手動關閉,手動復位。3、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號。2. 分類排煙防火閥類型:1.常開型排煙防火閥2. 常閉型排煙防火閥3.遠程控制型排煙防火閥(鋼繩控