瑞士皓歐通風空調產品誰做過啊。就是吊在高大廠房里的。求照片。他們的設備網站是www.syhoval.com。有類似產品的工程照片也可以,在介紹一下工程經驗唄,我第一次施工。謝謝QQ16283425
1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監
隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
希望對大家有用
學習內容制冷差竣工后,負荷高峰時發生制冷效果差的原因
先來看一下機組----室內機
大廈空調系統施工組織設計 鼓掌
空調工程管道保溫施工?1,邊施工管道邊做保溫!2,管道施工完成后統一保溫!以上哪種方法比較好,你用的哪種方法!你是不是還有更好的方法!希望大家各疏己見,踴躍參與!
最近一位同行問到:在施工隊進場施工前甲方需要做的工作及需要施工隊配合的工作!!!希望各位大蝦能提出一二!!小弟在網上找到了一編相關內容!!!
某大廈空調施工組織設計
商城通風空調施工組織設計資料簡介(商城通風空調施工組織設計) 1.冷源:本工程選用三臺離心式冷水機組,單臺制冷量為2110KW,機房設在地下四層,冷凍水溫度為7/12℃,冷卻水溫度為32/37℃(由屋頂三臺冷卻塔冷卻供給)。2.熱源:本工程采用市政熱力管網集中供熱,熱交換站設在地下二層,由甲方安排專業公司進行設計,空調用熱水溫度為60/50℃,冬夏季手動切換。3.空調水系統為雙管制變水量系統,系統采用閉式隔膜膨脹水罐定壓方式。
《通風與空調施工驗收規范》GB50243-2002有一些條文很難以理解或者可能有問題,歡迎大家提出來!我們一起討論!
空調通風工程識圖與施工.pdf
關于看施工圖的詳細介紹,需要用超星才能看哦