  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 中央空調施工有哪些要求?

    中央空調施工有哪些要求?

    本帖最后由 baisha188 于 2014-7-14 16:54 編輯 安裝有哪些技術要求?連接到嵌入式室內機的管線有幾根?這些管線分別起到什么作用?這個室內機安裝時有什么要求?這兩

  • 中央空調施工規范及要點

    一、通用設備安裝方法 1、設備安裝準備 ★機器與設備的安裝平面布置圖、安裝圖、基礎圖、主要部件圖及安裝使用說明書等; ★有關的專業技術規范及安裝技術要求; ★機器設備的裝箱清單; ★準備好設備安裝所需輔助材料; 2、 設備安裝方法 ★設備基礎檢查驗收: 機械設備基礎尺寸和位置的質量要求應符合JBJ23-96《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》附錄1有關規定,作好基礎檢查驗收記錄; ★機械設備開箱檢查: 核對箱號和箱數、檢查外包裝有無破損;核對設備名稱、型號和規定是否與設計一致;檢查清點設備有無缺件,表面有無損壞和銹蝕等;作好設備開箱檢查記錄; ★放線 : 按施工圖和有關建筑物的軸線或邊緣線,劃定安裝基準線; ★就位: 設備就位后,設備定位基準面、線或點對安裝基準線的平面位置和標高的允許偏差,應符合有關

  • 中央空調設計與施工淺議

    希望對大家有用

  • 正在施工的戶式中央空調

    正在施工的戶式中央空調

    先來看一下機組----室內機

  • 正在施工的中央空調系統

    正在施工的中央空調系統

    正在施工的中央空調系統,歡迎大家多提寶貴意見。石家莊。

  • 淺析中央空調系統及安裝施工

    一、前言隨著人們物質文化生活水平的不斷提高,中央空調系統在各類辦公和居住環境中得到廣泛應用。中央空調系統 是在規定的范圍內造就人工氣候,使人們得到舒適的工作或生活環境。中央空調系統分為二大部分:其一是主機部分,它能提供按設計計算所需的冷量(熱量),并 通過傳導介質(通常是水)傳導到需要冷量(熱量)的地方的設備。其二是末端設備。它是把主機送來的冷量(熱量)按人們的需求受控制地散發出來,達到為人們 營造一個人工的小氣候。<

  • 中央空調安裝施工、驗收規范

    中央空調安裝施工、驗收規范1、施工流程施工準備—進場驗收—安裝室內系統—隱蔽工程驗收—安裝室外機—聯調試壓—竣工驗收—裝修后收尾復檢。 施工準備組織人員、準備工具、設計確認、組織進貨、采購材料1.2 進場驗收施工設計方案驗收、系統設備驗收、材料配件驗收1.3 安裝室內系統第一步:根據主機(風盤)位置打孔、剔槽、走線;第二步:吊裝室內機(安裝風盤)、安裝氟管、安裝冷凝水管;第三步:安裝風管道或水管道。1.4 隱蔽工程驗收7室內機系統吊裝驗收、系統線路驗收、風管道或水管道安裝驗收、冷凝水管安裝驗收。 安裝室外機* ` 固定主機、連接管線、制作保溫。1.6 聯調試壓系統調試、打壓試驗(水機)。竣工驗收主機系統安裝驗收、系統運行試驗驗收、冷凝水排放試驗驗收、書面文檔及遺留問題交接。 裝修后收尾復檢; 在客戶裝修完工后,完成收尾、免費復檢,復檢內容與竣工驗收相同。2、驗收

  • 中央空調施工現場那些事兒

    平凡的崗位,不平凡的工作,從事中央空調施工的暖通人,理論知識對于我們來說也是很重要的,施工現場的工作看似簡單,但稍有不慎就很容易受傷,也容易做的不符合要求,下面先從資料了解中央空調施工現場應該要注意的事項,讓我們一起了解中央空調施工現場:中央空調施工現場的注意事項 中央空調工程施工的一般順序為:施工準備→配合土建預留、預埋→管道支、吊架制作→設備、附件檢驗→設備、管道安裝→管道系

  • 分享:中央空調及閥門施工

    分享:中央空調及閥門施工

    正在施工的中央空調及閥門 1、正在安裝中的大概圖 2、最

  • 山東濰坊施工用中央空調

    山東濰坊施工用中央空調安裝: 吊裝中央空調室內機、風機盤管,并對風機盤管進行包裹,避免有灰塵雜質進入。 鋪設管路:冷媒管及排水管等管件、閥件以及與管路接觸的金屬配件都要保溫包裹起來,以防冷凝水滴漏,影響天花等房屋局部的裝修。 一定要讓保溫材料緊貼在管壁上,特別是保溫材料接縫處、管道固定點、閥門等薄弱環節。如果處理不到位,空氣進入碰到管壁便會在管壁上產生冷凝水,冷凝水積存在孔隙中,越積越多,就會滲出,將吊頂弄濕。 試壓前應關閉水表后閘閥,避免打壓時損傷水表。 將試壓管道末端封堵緩慢注水,同時將管道內氣體排出。充滿水后進行密封檢查。加壓宜采用手動泵或電動泵緩慢升壓,升壓時間不得小于10分鐘。升至規定試驗壓力后,停止加壓,觀察接頭部位是否有滲水現象。 穩壓后,一小時內的壓力降不超過0.05MPa且不滲漏為合格。山東廣大工程公司小編為大家分享到這里,更多資訊請繼續關注我們。

  • 正在施工的中央空調照片及閥門

    正在施工的中央空調照片及閥門

    工程在浙江。主機采用風冷熱泵。先來一張正在安裝中的大概圖。

  • 中央空調施工需采購的東西

    我本來是搞設計的,但這次別人設計的中央空調要施工了,領導要我把要采購的東西和數量列出來,我先以為就是設備表上列那些,除了空調設備就是水管風管閥門了,結果發現還應統計水管管件(彎頭、三通、異徑管、軟接等的類型和數量),統計這些我頭都大了~是不是還有金屬軟連接、風管法蘭那些啊?請問大家,還要統計些什么啊?法蘭也要統計得那么詳細嗎?有沒有搞施工的朋友,每個工程施工都做得這么麻煩嗎?那好惱火哦~

  • 中央空調系統及安裝施工淺析

    一、前言 隨著人們物質文化生活水平的不斷提高,中央空調系統在各類辦公和居住環境中得到廣泛應用。中央空調系統是在規定的范圍內造就人工氣候,使人們得到舒適的工作或生活環境。中央空調系統分為二大部分:其一是主機部分,它能提供按設計計算所需的冷量(熱量),并通過傳導介質(通常是水)傳導到需要冷量(熱量)的地方的設備。其二是末端設備。它是把主機送來的冷量(熱量)按人們的需求受控制地散發出來,達到為人們營造一個人工的小氣候。 二、主機設備 中央空調主機有離心式壓縮機,螺桿式壓縮機,活塞式壓縮機,渦旋式壓縮機和吸收式這幾種機型。它們的能效參數如下產品型式 離心式 螺桿式 活塞式 吸收式 渦旋式 能效比(COP) 5-4.2 4.2-4 4.2-3.4 3.4-3.2 每KW冷量耗電(W) 365 455 500 14 543 每KW冷量消耗燃料折成標準煤量(克) 224.5 每KW冷量消耗能量折成標準煤量(克) 151.6 190 213.5 230.5 231.9

  • 中央空調工程設計與施工

    中央空調工程設計與施工.part1

  • 求中央空調施工組織設計

    如題!! 要求施工組織設計中有設備調試內容,目前我手中有的組織設計都是沒有這項內容,希望大家可以幫忙提供設備調試的設計,含風機盤管,水泵,冷水螺桿機組,冷卻塔,鍋爐等設備的調試內容

  • 中央空調地施工圖與裝潢圖

    這是一個酒店的大面積的,看了感覺不錯,大工程,占地面積3000平方,對新手很有幫助,能把施工與裝潢后的效果相比,更好的設計http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=huohouniao421

  • 中央空調根據什么來選擇

    中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?