我有個朋友在新疆是開發商,我是學暖通的,打算在他那兒接點活來做,想請教一下前輩朋友們,新疆烏魯木齊的地暖雙包價格是多少錢一平米。
新疆一個小區熱源為水源熱泵,末端為地暖,冷暖兩用,有三棟22層,一棟26層,一棟31層,1-4層為商業,上面為住宅,主機房在地下二層,分三個區,1-4層商業為低區,采用全空氣空調系統,5-17層為中區,采用地板輻射供冷供熱,18-31層為高區,采用地板輻射供冷供熱,這樣合理嗎?請高手指點。
城市集中供熱在我國已經發展了幾十年,近幾年發展非常迅速。但受到傳統管理體制的影響,在城市集中供熱方面還存在許多問題,這主要是由于設計與運行、運行與用戶個性化不能統一所造成的,其具體表現如下: (1)供熱質量差、冷熱不均、熱能浪費嚴重現有住宅熱用戶大多采用單管供熱系統,且無有效的調控設備,隨著住宅樓的高層化,易造成水力工況失調,各戶冷熱不均,一些用戶的室溫低于設計要求;而另一部分用戶則室溫過高,需開窗降溫,造成能源浪費。供熱部門為了保證供熱標準,只能超負荷供熱或以“大流量、小溫差”方式供熱,又致使耗電量增加,熱損增大。由于室內無調節設備,當居民外出或上班時,無法調節室內溫度,使熱能浪費。 (2)原有設計標準不適合現住宅用戶的個性化要求,使節能實施不利現行的城市供熱技術規范對熱源、熱網均有具體的技術規定,對熱用戶卻無任何技術措施和要求。現在的供暖體制正逐步由福利型向消費型轉變,住宅熱用戶個性化要求提高,對供熱希望有一定的調控能力。但是現行的室內供暖設計標準未能系統地規定供暖裝置的技術要求,規劃設計部門仍沿用舊的設計觀念,抑制了節能工作實施。 (3)不
有幾個問題請教。1,熱源是熱電廠,如何能最經濟的控制溫差和流量的關系。2,2次網舊管網(串聯)失水問題,怎樣排查,現懷疑用戶大量放水導致,如何解決用戶私自放水等問題3,個別小區出現部分樓宇過熱,部分樓宇不熱(供水溫度正常,回水溫度低導致),地暖~謝謝。。
集中供熱的地暖供暖時應注意的一點事項最近我為一個洗浴中心做了一個地暖工程。該工程要重新裝修,2年前裝的地暖必須拆除掉。我在拆掉的集分水器的中發現了幾個大塊的金屬焊渣和水泥渣塊,由于塊很大,沒能進入地暖加熱管中,而只是停留在集水器的集水管中,分水器中沒有什么雜物,但粒度小的肯定在管道當中。后來我分析,大塊雜物能夠進入集水器的原因,一定是在供暖通水的時候,先打開了回水管閥門,而后才打開進水管閥門,回水管內水的壓力大于原來試壓時注入地暖加熱管中水的壓力,從而把積存在回水管中的對地暖管及其有害的雜物夾帶到了地暖系統中,時間久了,其后果可想而知。由此,我在此提醒同業者,集中供熱的地暖供暖時一定要先打開進水閥門,然后打開分水器上的排氣閥門,估計進水到達集水器時,再打開回水閥門,以防雜物進入地暖系統。歡迎各位就你們的經驗與教訓在此交流。
我們小區一期地暖采用的是水暖。我購買的是二期,合同上寫的是暖氣是集中供熱,可是現在確定是采用的電暖式地暖。我就想問一下電暖屬于集中供熱嗎?這樣做開發商是不是違規了啊?再就是想了解一下在山東是水暖節省還是電暖節省?現在水暖每平方21元,用電階梯電價了!還有就是想知道水暖和電暖的優缺點!希望專家們能解釋一下,我們這些業主都很著急,想去維權!!!謝謝各位專家!
大家好,我目前從事供暖行業,但是不知道供暖過程中,怎么根據室外溫度計算供暖時的供水溫度,即一次網溫度,有沒有計算公式?謝謝各位大俠了,小弟是真的不知道了!!
1.集中供熱系統熱負荷的概算 集中供熱系統的熱用戶有采暖、通風、熱水供應、空氣調節、生產工藝等各種用熱系統。用熱系統的熱負荷,按其性質可分為季節性熱負荷和常年性熱負荷兩大類。 季節性熱負荷包括采暖、通風、空氣調節等系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與室外溫度、濕度、風向、風速和太陽輻射強度等氣候條件密切相關,其中對它的大小起決定性作用的是室外溫度。 常年性熱負荷包括生活用熱(主要指熱水供應)和生產工藝系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與氣候條件關系不大,因而在全年中變化幅度較小,用熱比較穩定。 1.1采暖熱負荷采暖熱負荷的概算,可采用體積熱指標法或面積熱指標法進行計算。
0 引言 熱水鍋爐及采暖系統運行過程中除應對運行參數、燃燒工況進行控制與調整外,還應根據采暖季節(初冬還是嚴寒)、采暖時間(白天還是夜間)等情況對供熱量進行調節。供熱調節的目的,一是使系統中各用戶的室內溫度比較適宜;二是避免不必要的熱量浪費。實現熱水采暖的經濟運行。 1 質調節 在進行質調節時,只改變供暖系統的供水溫度,而系統循環水量保持不變。這種調節方式,網路水力工況穩定,運行管理簡便,采用這種調節方法,通常可達到預期效果。集中質調節是目前最為廣泛采用的供熱調節方式,但由于在整個供暖系統中,網路循環水量總保持不變,消耗電能較多。同時,對于有多種熱負荷的熱水供熱系統,在室外溫度較高時,如仍按質量調節供熱,往往難以滿足其他熱負荷的要求。 帶有混合裝置的直接連接熱水供暖系統的網路供回水溫度可以按照下式計算:
圖紙簡介: 空氣源熱泵輔助供熱、屋頂太陽能供熱系統平面圖、原理系統圖 投稿網友: tobeuse 上傳時間: 2013-07-19 圖紙
收錄于話題
有不少家庭趁著房子裝修之際改變采暖形式,如將集中供暖或分戶式供暖改成地板采暖。那么在改變過程中要注意哪些事項,什么樣的情況下不宜改動,在施工中有何難點呢?就此希望大家發表自己的看法,或者提出一些建議
本人想在一個小區內做太陽能集中熱水供應(小高層住宅,共8幢),考慮采用電輔助加熱。現在最不能確定的是在冬天時采用電輔助加熱能否滿足水溫、水量要求? 希做過此類工程且已成功運行的同仁提供幫助
1.下供下回供回水主立管用焊接鋼管呢,還是鍍鋅鋼管?(六層)2.戶內雙管系統要求埋地部分無接頭,那接出散熱器支管部位應如何處理呢?3.這種系統計算和以前的下供下回相同嗎?
集中供熱的開發區,新裝4000平米車間供熱用的鑄鐵散熱器.離主管網有外線200米.需要注意那些問題?請多指教!甲方提議用上供上回方式安裝散熱器,可以嗎?外線架空或地埋需要進行補償嗎?裝過類似面積的,但還是沒把握.
實用集中供熱手冊 作 者 李善化 出 版 社 中國電力出版社 規 格 16開,698頁 出版日期 200603 acdsee 可以打開tiff文件ACDSee Pro v8.1 簡體中文精裝版下載地址:http://www.crsky.com/soft/6772.htmlpdf文件在122樓。感謝zscxr!!
小弟初學設計,請教下大家,小區做集中供熱,設計流程是怎么樣的,是先設計好單體,然后根據所有單體建筑的熱負荷和資用壓頭來做室外管網和鍋爐房?還是先做室外管網,來給定各個單體建筑壓頭呢,謝謝!
你也許感覺很另類,但對于采用集中供熱的用戶來說,對小戶型(100平米以下)特別是老建筑改造,絕對實用!因為我堅信:你把教材當成教材,那你是理論家,你把實踐當成教材,那你是專家。(注:沒加引號)歡迎大家參與討論。
一個劇院4000多平方,因為集中供熱沒有設計方案,甲方要求報價,請問大家知道每平方的造價嗎?注:請大家根據以前的工作經驗無論什么品牌的都可以報價!不要以沒有設計圖紙無法報價為理由?
我們公司今年預計上低真空直供方式進行城市集中供熱,有以下問題: 1、采用低真空后汽輪機凝汽器用于供熱的系統是否可和原來的涼水塔冷卻循環水系統混合運用呢? 如果供熱面積有限,那么循環水量少,換熱能力小,汽輪機尾氣的熱冷卻不足,會對汽輪機造成影響。那么如果 部分水用于涼水塔散熱,部分用于供熱,是否可行呢? 本人認為很難實現:熱負荷的不斷變化,因為汽輪機尾氣壓力、溫度一定,需要調節水量,那么兩個系統間水量 的及時控制如何實現呢?兩個系統的水質是否同質量,互相滿足呢?進入凝汽器的壓力如何控制? 2、我公司首站循環泵用的是汽輪機拖動泵,將做功后的蒸汽還可用于換熱器的換熱上。但如采用了低真空,從凝汽 器 出來的水約為60到63度,24小時供熱,根據以往經驗,該溫度在非高峰期已滿足要求,無需二次加熱,那么拖 動泵后的尾氣如何用運呢?已免造成能源的嚴重浪費。 3、考慮到2的問題,我公司初想上2臺電泵,但電泵運行費用是否高?請大家提供經驗值。待以后供熱面積的不斷 增大,二次加熱需要后,電泵和氣泵同時運行,