2007-11-15 | ——建筑物景觀照明燈具安裝規定 -------------------------------------------------------------------------------- 類別:來源: 天圓地方建筑論壇————————————————————————————————————————主控項目 1 建筑物景觀照明燈具安裝應符合下列規定: 1.1每套燈具的導電部分對地絕緣電阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道燈人員來往密集場所安裝的落地式燈具,無圍欄防護,安裝高度距地面2.5m以上; 1.3金屬構架和燈具的可接近裸露導體及金屬軟管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有標識。 2 建筑物彩燈安裝應符合下列規定: 2.2彩燈配線管路按明配管敷設,且有防雨功能。管路間、管路與燈頭盒間螺紋連接,金屬導管及彩燈的構架、鋼索等可接近裸露導體與接地(PE)或接零(PEN)連接可靠; 2.3
高壓開關安裝要求及說明
風機盤管,對于風機來說,特別是無錫風機,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們去學習,因此小編花點時間,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送、儲存以及安裝過程中,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞。(2)風機盤管正常運行時,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,應符合規定要求。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管、冷凝水管、送/回風管、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,質量是合格的,且要有合格證明。主要機具:包括電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵和氣焊工具等。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求。 3.工藝流程風機盤管
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
近期上級檢查提出橋梁落梁時間需按照支座砂漿的同條件養護試件抗壓強度試驗確定(驗標TB10424-2010第9.9.5條),要求先安裝支座,強度到了后方可落梁,這與現場施工順序不一致,請問如何處理?感謝了
電纜橋架安裝要求及規范.
1、一定要找具備地熱專業知識的施工隊伍。“三分地板,七分安裝”,業余裝修隊展出的效果不問可知。 2、展裝前必須檢查地熱系統的密封性。 3、地面必須干燥(可通過實驗現象判定),水泥地面的含水率應最好低于1.5%;室內濕度不宜過大,無論是否有地熱供熱,環境濕度在安裝前后以60度左右為佳。 4、施工中地面嚴禁打釘。施工完畢后,地面也一樣禁止打釘,防止破壞加熱盤管。 5、展設強化地板前,應展設EPE復合膜(EPE復合膜上必須標有地熱輻射專用字樣),隔盡潮氣,使潮氣從四周的踢腳板開釋出往。 6、不應展設龍骨。空氣的導熱系數小,將影響散熱效果,并有可能破壞管材。 7、地板展設時必須用地熱專用膠,增加使用時間及效果,而且,這種膠基本不用擔心有害氣體散發的題目。 8、地板與墻壁間留足伸縮縫,并使用比現在一般地板厚一些的踢腳板。 9、展裝地面與安裝踢腳板要分兩次施工。在展設完地板后48小時,待膠完全干透,取掉緊固器后再做踢腳板。 10、安裝完24小時后地板才能加溫。
知識點:固定布水器
1、圓鋼、鋼板及型鋼采用力學性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格證的鋼材。 2 、鋼梯均可用不銹鋼制作. 3、鋼梯均采用焊接連接,焊接要求應符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001的規定。采用其他 方式連接時,連接強度應不低于焊接。安裝后的鋼梯不應有歪斜、扭曲、變形及其他缺陷。 4、 鋼梯所有構件的表面要求光滑、無銳邊、尖角及無刺等。 5、鋼梯與附在設備上的平臺梁相連接時,連接處宜用開長圓孔的螺栓連接。 6、鋼梯涂裝要求:鋼材表面除銹等級不低于St2級;鐵紅醇酸底漆1~2道;醇酸膩子刮平;醇酸磁漆2~3道。 7 、安裝在室外的鋼梯應做防雷電保護,連接和接地附件應符合《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010的要求。 8、當鋼梯作為疏散梯使用時,應按《建筑設計防火規范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。
接地極的安裝要求及技巧一、接地裝置宜采用鋼材,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,但應不小于下表規格。二、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體的引出線應作防腐處理;使用鍍鋅扁鋼時,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆。三、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,水平接地體的間距應根據設計規定,不宜小于5米。四、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m。五、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,穿鋼管或其他堅固的保護套。六、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接。七、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分。八、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;(三) 支持件間的
最近有一個工程需要設計電地熱采暖,但我從未接觸過。我想問一下,電地熱每平米需要多少瓦?如何配線安裝?哪位做過此類工程的工程師幫忙指點一下!謝謝!
我是一名商場的專職消防人員。我們商場共六層,每層面積在2000平米以上一點。整個商場共有消防通道五個。但是只有兩個消防樓梯是防煙樓梯(封閉式的),其它三個樓梯,沒有安裝正壓送風。但是自身是有采光的。并且有自然通風的的通風口的。所以, 我個人認為,另外這三個樓梯可以不安裝正壓送風系統。請大俠指導。
避雷針系統安裝要求及方法
首頁>>行業資訊>>電纜橋架安裝要求及規范指導電纜橋架安裝要求及規范指導 1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,個生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統纜顯得類型、數量,合理選定適用的橋架。(1)確定方向: 根據建筑平面布置圖,結合空調管線和電氣管線等設置情況、方便維修,以及電纜路由的疏密來確定電纜橋架的最佳路由。在室內,盡可能沿建筑物的墻、柱、梁及樓板架設,如許利用綜合管廊架設時,則應在管道一側或上方平行架設,并考慮引下線和分支線盡量避免交叉,如無其它管架借用,則需自設立(支)柱。(2)荷載計算:計算電纜橋架主干線縱斷面上單位長度的電纜重量。(3)確定橋架的寬度:根據布放電纜條數、電纜直徑及電纜的間距來確定電纜橋架的型號、規格, 托臂的長度,支柱的長度、間距,橋架的寬度和層數。(4)確定安裝方式:根據場所的設置條件確定橋架的固定方式,選擇懸吊式、直立式、側壁式或是混合式,連接件和緊固件一般是配套供應