各位同仁: 我園區一棟高層地熱供暖(一梯六戶),在采暖管道井采用分水器供暖分到六戶房間,換熱站距此棟樓約800米,在進水的末端的兩戶1、2號房間熱,3、4、5、6號房間不熱,這種情況只出現在低區。 實在沒有辦法,請大家提些建議,在下不勝感激!
我家的地熱外管是一寸的,分水器是4路的,有2根管的長度在八十米以下其中有一根只有40米,另外兩個管子長160米。現在比較短程的管路熱18度。長的不熱(低)12度,我想把分水器換成2個2路的,分別與外管相聯。可行嗎?
前些天屋子里地熱還很熱,近兩天,地熱突然不熱,你家復式,一樓熱,二樓的就不熱,二樓的回水和進水都不熱,摸著是涼的,分水器上有自動排氣閥門,不知道那個自動排氣閥還需不需要手動去擰來排氣,我家二樓這個分水器看著應該是一體的,二樓的分水器上只有一些小閥門,沒有大閥門!求教各位大神!現在如何是好
想建三,四千平方的花壇群,因為需要時花花壇,冬天也能觀花,保持植物常綠,這就需要提高地溫,請教有哪位可以幫忙啊,有沒有這方面的技術的啊?
虛心請教:各位師傅,上圖是我住房的供暖草圖,屬于整體串聯式的。來水從五層臥室進入,一部分進入客廳暖氣然后向下供暖,一部分進入六層,六層的高片暖氣是住戶后添加的,下供下回,進入到六層臥室,然后向下供暖。目前的問題是,南臥室暖氣不熱,管路沒有堵塞情況,我們發現,高片暖氣,不管怎樣排氣,第四根管的上部都是涼的,而且可以聽到當當的水滴落的聲音。AB都是排氣閥,A可以排氣,但是B開始可以,再排就都是水。如果從A長時間排氣知道放出大量熱水后,南臥室的暖氣可以熱幾天,然后就再次慢慢變涼。——請問各位師傅原因何在。原來他家沒有加裝4根高片時,只要從六層南臥室放氣后,暖氣就可保持一兩個月是熱的。如果,把供水點由C點轉到B會有效果嗎?還有,為啥第四根管的上部總是氣體排不凈。整體看
我家是17層樓,住在5層,供暖后地熱低區不熱,高區熱,熱力處理后說實在不行就在我家改成高區供熱,我想問,我家的5樓能承受住高區地熱的壓力嗎?會不會把地熱管拱破把樓下淹了?大神指點一下
6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!
我家剛按了暖氣,鍋爐是老萬的帶熱力循環泵,鍋爐在正房和廂房中間,熱水向正房廂房同時工暖.點火時廂房先熱,正方后熱.可正房熱時廂房卻涼了
歡迎大家來評評這個地熱施工
我想知道利用地熱給小區供暖,其造價如何(大約3000戶左右)?一次性的投入和每年的維持費用大約是多少?如果還有關于地熱供暖的其他資料請一并告知。 3q
建筑為15層,4-15層為泵房加壓直供,系統為同程,一根供水管,兩根回水管。 現在的問題是系統末端的管道井管1號、2號房間的暖氣,10-15層的1號、2號房間暖氣熱,4-9層的1號、2號房間衛生間暖氣溫,窗下暖氣是涼的。
專家答疑:定期請專業人員上門清洗地熱是必要的。但其間住戶也可以再每個采暖期對地熱自行進行簡單的沖洗,也有一定的效果。具體方法如下:1.關閉來水回水總閥門,用活板子打開過濾器的螺絲堵頭,將里面的過濾網拿下來,清洗干凈,過濾器也要清洗一下,過濾網安裝回去擰緊螺絲堵頭。2.打開來水回水總閥門——關閉分水器所有支路進出水小閥門(上下全關)——打開一個回路(上下全開)——分水器上有2個跑風,上面一個,下面一個,透明塑料管一頭接下面的跑風上,一頭插入下水道中——打開跑風閥門放水,觀察塑料管中水的顏色和氣泡情況,當水中沒有氣泡、顏色也不渾濁的時候這一個支路放水結束——關閉這一個支路的閥門(上下全關),打開另一個支路(上下全開)放水,以此類推,直到所有支路都放水結束即可。另外每年供暖期開始,管道之中的空氣就會進入到地熱管中,也會形成氣栓,影響水流循環,導致不熱。所以必須進行放氣處理。
暖氣片一般供暖范圍有限,所以家庭一般會安裝4至6組暖氣片,一組暖氣片不熱,會導致整體使用效率降低,那么針對暖氣片有的熱有的不熱的情況,本文將為用戶講述其原因和解放方法。一個暖氣片不熱-暖氣片內出現氣堵家用暖氣片有的不熱一般原因是暖氣片出現積氣,造成“氣堵”現象,氣堵發生之后,熱水難以循環致使暖氣片不散熱或散熱緩慢。解決方法是打開
一、熱源:(共28個因素) 1、補水因素: 1.1、定壓點低:補水泵定壓點低,系統中高大建筑不熱。 1.2、補水泵故障:補水泵出問題,無備用泵,系統嚴重虧水。 1.3、變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,補水不及時。 1.4、膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水。 1.5、補水箱小:系統虧水嚴重,補水箱容積滿足不了補水需要。 1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,造成無法補水。 2、循環因素: 2.1、循環泵故障:循環泵出問題,無備用泵,系統不循環。 2.2、間歇循環
這時節大家一定非常關心采暖問題,誰家暖氣片要是不熱,一定很著急,今天就讓勃森散熱器來為您支招吧~ 很多居民家中暖氣不熱的原因是未打開樓道溫控閥門。居民家中暖氣不熱,首先要自查一下該閥門是否打開。另一種更多見的原因就是暖氣中“窩氣”了,這種情況居民要打開暖氣閥門給暖氣放氣,暖氣仍不熱,需要聯系專業人員來解決,再解決不了可以撥打相關部門電話。 北京市供暖熱線12319、市救助服務熱線12345、市熱力集團熱線96069,該電話24小時接聽市民供暖投訴、報修。<
四周是二層商網,中間圍成一個120米X75米的農貿市場,甲方要求農貿市場地熱采暖,內部是大空間,無墻無柱,沒地方設置分集水器,這種情況怎么辦,各位老師有沒有好的辦法?
現在,很多家庭都裝上了地暖,但在使用過程中會遇到一些問題,經常遇到的一個現象就是地暖不熱。今天就針對地暖不熱做一些簡要分析,從根源上解決問題,從而輕松享受地暖的舒適。造成地暖不熱的原因有很多,主要列舉以下幾點供大家參考! 地暖輔材質量差 地暖輔材地暖保溫板,決定了地板熱量不會流失的問題,有些質量不過關的地暖擠塑板,在長時間使用會出現變形或開裂影響了地暖保溫效果。 初次使用或長期未使用 地暖初次使用或長期未使用時水溫較低,加熱升溫緩慢,外界氣溫較低還可能出現十幾個小時才能達到理想溫度的現象。升溫時間過長導致消費者誤以為是地暖的問題。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。 有效散熱面積小 地暖產生的熱量是由下向上傳導的,如果地面覆蓋物多,占用了房間大部分面積,便會影響散熱。有效散熱面積小,容易讓人誤以為地暖不熱。解決辦法:這并不是地暖本身的質量問題,只要在初始加熱時耐心等待升溫即可。
一個10多萬平米的小區,供暖主管道三通分為南北兩個區,低區:北側包括兩棟18層住宅的低區和兩棟16層住宅,面積5.7萬平米,南側有一棟的16層住宅,多層和2棟11層的高層,別墅,面積4.5萬平米 最不利端南側500米,北側280米,目前北側18層住宅全不熱, 高區:北側3.8w平米,南側1.7w平米,最不利端米數大約都是200m, 熱力公司選的泵揚程為32米,流量為240立方每小時,5臺。 高區低區18層住宅流量不足,請問什么原因?最小投資的方案是什么,