  • 浪涌保護器和避雷器的區別?

    我們是成套廠的,經常看見在配電箱里面裝浪涌保護器,可是價格太貴了,能不能用低壓避雷器替代?如果不能,他們之間有何區別呢?謝謝大家了。

  • 浪涌保護器與避雷器的區別

    在網易上已經有了類似的帖子,其他電氣網站我也看過一些.但是都沒把問題說清楚期望能夠得到一個清楚的解釋.望各位高手說說這兩者的具體有那些區別,比如使用范圍\性質、特點等等

  • 避雷器與浪涌保護器的區別

    請教專家一個問題,避雷器和浪涌工作原理一樣嗎?怎么常見的避雷器和浪涌保護器的放電電流相差一個數量級呢?而避雷器的個頭比浪涌保護器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保護器只有普通微斷大小.卻有幾十KA甚至100KA的放電能力,很不理解,請老師指教.

  • 避雷器與浪涌保護器的區別!!

    我公司現在正在建設F5廠,設計院圖紙上有這樣寫: "除高壓裝置設避雷器外,在變電所低壓配電屏上裝設電涌保護器.在消防控制室、弱電間和向電腦供電的配電箱內裝設電涌保護器。建筑物頂上的廣告照明和彩燈的配電箱內裝設電涌保護器。電子設備的電涌保護器根據各設備要求由廠家配套供貨。"請問避雷器和浪涌保護器有什么區別,為什么高壓用避雷器,低壓有浪涌保護器??我這方面一竅不通,請高手嫌棄我笨,耐心教我好么?急急~~~~~

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q

  • 浪涌保護器與避雷器有什么區別?

    安裝浪涌保護器的目的是把瞬態過電壓 有效、快速地 限制到設備能夠承受的水平(雷擊和操作過電壓);不同質量,采用不同技術的產品,效果也不同。 電涌進入到設施內將分散到整個建筑物的配電系統。選用電涌防護器的規格取決于它要安裝的位置。出現在建筑物主進線端的電涌能量最大,通過配電系統逐步分散,經過各分支配電盤強度逐漸減小,最后,末端配電盤經受的電涌電流最小,并在系統的深處泄放。 安裝在建筑物主進線端的電涌防護器必須具有一個相當大的電流分流能力,而在建筑物深處的設備可使用一個小很多的防護器來處理殘余雷擊和本地產生的電涌。

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。

  • 請教,浪涌保護器如何選擇?

    大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 請教各位,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了!!我的郵箱:[email protected]

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 氧化鋅避雷器與浪涌保護器的區別

    避雷器指建筑物避雷器,與避雷針、接地排等一起形成一個法拉第籠,防止建筑物被損壞,避雷器的基本原理是把雷擊電磁脈沖(LEMP)導入地進行消解。現在市場上用的最多的氧化鋅避雷器,但是為什么在安裝避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的設備被雷擊損壞呢?首先,避雷器的導線采用銅鐵合金,因此其導線性能是有限的,反應速度僅為200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量達到最大值)為20微妙(uS),也就是說LEMP的速度快于避雷器,這樣氧化鋅避雷器把第一次直擊雷導入地后,對于二次雷、三次雷往往反應不過來,直接泄漏打在設備上。也就是說,避雷器對二次雷、三次雷幾乎不起作用。其次,LE

  • 你知道避雷器與浪涌保護器的區別嗎?

    你知道避雷器與浪涌保護器的區別嗎?

    一、避雷器 1、避雷器過電壓限制器。當過電壓出現時,避雷器兩端子間的電壓不超過規定定值,是電氣設備免受過電壓損壞;過電壓作用后,又能使系統迅速恢復正常狀態。 2、閥片具有非線性伏安特性的電阻片,在過電壓時呈低電阻。從而限制避雷器上的電壓,而在正常工頻電壓下呈高阻,能限制通過避雷器的電流。 3、避雷器的額定電壓是施加到避雷器端子間最大允許工頻電壓有效值,按照此電壓所設計的避雷器能在所規定的動作負載實驗中確定暫過電壓下正確地工作他是表明避雷器運行特性的一個重要參數。但它不等于系統額定電壓。 4、避雷器的殘壓放電電流通過避雷器時,其端子間的最大電壓值。

  • 咨詢下有關浪涌保護器的問題

    請教下各位高手,我是搞電氣成套的,在做二次設計的時候經常看到有的設計院低壓進線柜中的浪涌保護器上端加斷路器,有的設計院在浪涌上端加熔斷器,請問兩者有區別嗎

  • 浪涌保護器安裝位置及規格

    我之前接觸的項目:每個高壓柜都裝設BSTG-B-12.7/600,然后低壓進線柜裝設SIWOU-100/4P,再則下級動力配電箱裝設SIWOU-40/4P。問題:1.高壓柜內的過電壓保護器不屬于后面的低壓浪涌保護器吧? 2.究竟哪幾個方要設置浪涌保護器?不同地點設置的保護器規格怎么確定? 3.保護浪涌保護器的斷路器規格如何選擇?希望大家多多指點,多謝了。

  • 解析浪涌保護器的各種參數含義

    浪涌保護器作為低壓配電系統的元件之一,所涉及到很多的參數指標都與其他的空氣開關是相同的。但是每一種空氣開關都有其不同于其他空氣開關的參數與指標。當然,并不是所有的空氣開關都如此。只是一些特殊作用的空氣開關才會涉及到很多不同的參數。例如雙電源自動轉換開關、浪涌保護器和隔離開關等。以下是浪涌保護器的各種參數含義的解析。 1、最大放電電流Imax:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 2、額定放電電流Isn:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值