本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 編輯 我有一個工程,現場設備原來采用單相380VAC,50HZ供電,從配電室到設備敷設了2根VV22-2*120mm2電纜,改造后采用三相設備,為了節省電纜成本,原來的2根VV22-2*120mm2電纜 利舊,采用下圖方式接線,在電纜橋架中敷設,請問可以么?:
請高手幫整理一下這張接線圖,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點)、歐姆龍中間繼電器、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表。在此先謝了!可以發我郵箱[email protected]
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫么看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
圖1所示為三相功率因數表表后接線柱情況及接線方法示意。三個電壓接線柱分別標有UA、UB、UC、兩個電流接線柱務標有IA,意思是功率因數表所取電流應與左邊電壓接線柱所接電壓同相。并且與負荷電流同方向的電流互感器二次電流應以標有*號的接線柱流入,從另一個接線柱流出。左邊電壓接線柱也標有*號,也是說明此電壓應與電流同相。下面通過一個實例來具體介紹一下功率因數表的正確接線方法。 圖2是一個低壓母線示意簡圖。準備在電容柜上安裝一只三相功率因數表,由于安裝位置有限,為功率因數表取電流的電流互感器安裝在中相。 由于電流互感器安裝在中相(綠相),則電壓接線柱左邊那個應接綠色相電壓。然后以綠色相為UA,用相序表測定黃、綠、紅三相電壓的相序,結果是綠一黃一紅為正相序。圖2中括號所標的UA、UB、UC即為相序表測定的結果.則在中間的電壓接線柱應接黃相電壓.右邊的電壓接線應接紅色相電壓。電壓線接好后,
注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,即1、2、3為一組;4、5、6 為一組;7、8、9 為一組。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖
按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?
10kV線路保護監測接線圖
我是一名大四學生,畢業設計真實頭疼死我了,那位大哥大姐可以幫幫我.老師要求用S7-200 控制云臺射象頭左右上下和升降控制,要求有接線圖,梯形圖,哪位高人可以幫幫我啊,必有重謝.我油箱:[email protected] QQ:107126231
風機用變頻器原理接線圖
高壓柜的交流操作電源是通過UPS輸送的,但在接UPS時遇到問題了。元件有UPS機箱,電池組,電池箱。但電池箱上面有接市電的大電流端子和一個小空開,我不知道怎么和UPS機箱接到一起,請教大家,誰有圖紙更好,謝謝!
3個開關怎么能夠控制1個燈,要圖,
請教穩壓泵的一次接線圖,現在有一水箱間設置穩壓泵一用一備,要求雙電源,且要求給出一次接線電路圖,是不是接線一次電路同排水泵一樣呢,只是把液位開關改成壓力開關?請教各位大蝦
圖中的COK是什么符號[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 編輯 ]
我手頭上有國標 6~10千伏配電所二次接線(直流操作)可是我怎么看的直頭暈請問各位高手怎么才能看明白?特別是接線排我怎么看都迷糊謝謝了
兩臺配變均為1250kVA,高壓分開計量。而且要滿足雙回路。兩總柜開關跟聯絡柜開關三鎖兩鑰匙方式連鎖。這樣做有何不妥????????望請指點。
有份圖紙拿去審查,審圖的對我的低壓主接線提出異議,說不可行。我把圖紙發到下面鏈接,各位給評判一下。注意看我圖紙中的運行說明。