核心提示:1、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重要設備,應優先選用此種設備。2、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變 1、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重要設備,應優先選用此種設備。2、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變電所)送給一個較強(短路容量較大)的受端系統時,為縮短線路的電氣距離,宜選用串聯電容器,其補償度一般不宜大于50%,并應防止次同步諧振。3、當220~500kV電網的受端系統短路容量不足和長距離送電線路中途缺乏電壓支持時,為提高輸送容量和穩定水平,經技術經濟比較合理時,可采用調相機。1)新裝調相機組應具有長期吸收70%~80%額定容量無功電力的能力。2)對已投入運行的調相機應進行試驗,確定吸收無功電力的能力。4、電力系統為提高系統穩定、防止電壓崩潰、提高輸送容量,經技術經濟比較合理時,可在線路中點附近(振蕩中心位置)或在線路沿線分幾處安裝靜止補償器;帶有沖擊負荷或負荷波動、不平衡嚴重的工業企業,本身也應采用靜止補償器。
近年來,隨著國民經濟的跨越式發展,電力行業也得到快速發展,特別是電網建設,負荷的快速增長對無功的需求也大幅上升,無功補償對改善電壓質量起著重要作用。采用先進的無功補償裝置,實現無功的動態自動無級調節,同時達到降低系統損耗和提高系統供電效率的目的。采用無功功率自動無級補償裝置,能實現電網無功的自動平滑連續控制,內部有濾波回路,保證系統安全可靠的運行。目前,電力系統無功補償主要采用以下幾種方式: 1、同步調相機。同步調相機屬于早期無功補償裝置的典型代表,它不僅能補償固定的無功功率,對變化的無功功率也能進行動態補償。 2、并補裝置。并聯電容器是無功補償領域中應用最廣泛的無功補償裝置,但電容補償只能補償固定的無功,盡管采用電容分組投切相比固定電容器補償方式能更有效適應負載無功的動態變化,但是電容器補償方式仍然屬于一種有級的無功調節,不能實現無功的平滑無級的調節。 3、并聯電抗器。目前所用電抗器的容量是固定的,除吸收系統容性負荷外,用以抑制過電壓?,F已有可調并聯電抗器在研制,需要在諧波、噪音、控制、散熱等方面問題予以解決。<
電力系統由于存在大量感性負載(如異步電機),導致大量無功缺額。如果這些無功缺額均由發電廠發出,將會在電網中存在大量無功傳輸,造成線損較大、用戶電壓質量差(如有的高、有的低)的影響。為此,進行無功補償就很有必要。通常,我們采用變電站集中補償的方式,也有個別用戶在廠端實行就地補償。相比而言,比較好的方法是廠端就地補償。因為,就地補償的方式可以避免無功功率在電網上傳輸,可以減少線損,繼而提高用戶電壓質量,還可以提高整個社會經濟效益。
摘要:目前,國內電網采用的電容補償技術主要是集中補償與就地補償技術。就地補償技術主要適用于負荷穩定,不可逆且容量較大的異步電動機補償(如風機、水泵等),其它各種場合仍主要采用集中補償技術。本文簡述我國電力系統無功補償技術的現狀及目前電力系統無功補償存在的問題,提出今后我國無功補償技術發展的方向:無功功率動態自動無級調節,諧波抑制。 關鍵詞:無功補償技術;作用;現狀;發展趨勢 無功功率補償裝置的主要作用是:提高負載和系統的功率因數,減少設備的功率損耗,穩定電壓,提高供電質量。在長距離輸電中,提高系統輸電穩定性和輸電能力,平衡三相負載的有功和無功功率等。 一、無功功率補償的作用 1、改善功率因數及相應地減少電費 根據國家水電部,物價局頒布的“功率因數調整電費辦法”規定三種功率因數標準值,相應減少電費: (1)高壓供電的用電單位,功率因數為0.9以上。 (2)低壓供電的用電單位,功率因數為0.85以上。 (3)低壓供電的農業用戶,功率因數為0.8以上
電力系統電壓和無功電力技術導則
電力系統無功優化與電壓調整
行業標準
論文摘要:目前,國內電網采用的電容補償技術主要是集中補償與就地補償技術。就地補償技術主要適用于負荷穩定,不可逆且容量較大的異步電動機補償(如風機、水泵等),其它各種場合仍主要采用集中補償技術。本文簡述我國電力系統無功補償技術的現狀及目前電力系統無功補償存在的問題,提出今后我國無功補償技術發展的方向:無功功率動態自動無級調節,諧波抑制。 無功功率補償裝置的主要作用是:提高負載和系統的功率因數,減少設備的功率損耗,穩定電壓,提高供電質量。在長距離輸電中,提高系統輸電穩定性和輸電能力,平衡三相負載的有功和無功功率等。 一、無功功率補償的作用 1、改善功率因數及相應地減少電費 根據國家水電部,物價局頒布的“功率因數調整電費辦法”規定三種功率因數標準值,相應減少電費:<
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,還是TN-C系統,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭。可見,從交流輸電一開始,并不是三相的,呵呵。1832年,人們就發明了單相交流發電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文。1888年俄國多布羅斯基發明了三
1、前言 總體來說,電力系統有效和可靠的運行,電壓和無功功率的控制應滿足以下目標: 1.1系統中有所有裝置的在端電壓應在可接受的限制內。 1.2為保證最大限度利用輸電系統,應加強系統穩定性。 1.3應使無功功率傳輸最小,以使得RI2和XI2損耗減小到最小。 當負荷變化時,輸電系統的無功功率的要求也要變化。由于無功功率不能長距離傳輸,電壓只能通過遍布整個系統的具體裝置來進行有效控制。 2、無功功率的產生和吸收
作 者: 姜齊榮 出 版 社: 機械工業出版社 出版日期: 2004-1-1 版次: 1 I S B N: 711114406 頁數: 184 基于電力電子技術的電力系統的并聯補償裝置,由于具有控制速度快和能夠連續調節的優點,可以有效地維持系統電壓,提高輸電系統的穩定性和改善電能質量,所以自20世紀70年代問世以來就一直得到世界各國電力公司和工業界的極大重視和廣泛應用。隨著我國電力工業通過“西電東送,南北互供”向全國性的互聯電網發展,應用上述補償裝置的必要性日益突出。本書根據國際上的最新發展和作者自身的研究成果對并聯補償裝置的結構、原理、控制與應用
Ua=[(1+(Z0—Z1)/3Z1]*Ia*Z1 (1)Ua為保護安裝點測得母線電壓Ia為保護安裝點測得短路電流Z0為零序阻抗Z1為正序阻抗K=(Z0-Z1)/3Z1 一般地,可以近似認為Z0和Z1阻抗角相等,則K為一實數,我們一般可以給0.67,那么公式就為:Ua=1.67Ia*Z1 (做試驗時可按照此公式)也就是說,當認為Z0和Z1阻抗角相等(同相),故障時Ua與Ia的相角即為Z1的阻抗角;如果嚴格的認為Z0和Z1阻抗角不相等,則可安照(1)進行向量疊加,此時Ua與Ia的相角與Z1的阻抗角就不同了(因為Z0和Z1阻抗角很接近,此差異很微?。?。這里面說的!"K=(Z0-Z1)/3Z1"是怎么得出來的!具體的資料的出處在那里啊!!各位大哥幫幫小弟!
電力系統無功功率控制.rar
為了節約電能,主井的絞車、副井絞車、主扇風機、皮帶機等,均采用了變頻調速,晶閘管產生的諧波。對煤礦礦井電網帶來了極大危害。不論從保護電力系統安全經濟運行出發,還是從保證設備安全運行來看,推動諧波治理意義重大。由于無功功率與諧波有密切的關系,諧波的存在,會影響負載和電網的無功功率。各種電力電子裝置,目前已經成為電力系統最主要的諧波源,由于其功率因數也很低,需要消耗大量的無功。因此,對電網諧波采取有效抑制,并對無功功率進行動態補償,已成為重要的研究方向。 1 諧波的危害
我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,要計算變壓器電抗值,電感值、線路電抗值,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗?還有,計算為什么用0.4K而不是用10K呢?
為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么。求指點。
【摘要】本文對國內、外電壓穩定性的研究現狀進行了概述,特別介紹了電壓崩潰的概念、物理解釋及電壓崩潰的防范措施。 過去幾十年中,在發達國家中電壓崩潰事故屢屢發生,造成了巨大的損失。展望今后電力系統的發展,如下一些因素將使穩定性問題繼續存在并有惡化的趨勢。(1)因能源基地遠離負荷中心,這就造成線路電抗和傳輸功率的增大及潮流的不合理分布,從而使系統穩定性下降。(2)發電機單機容量的增大帶來發電機同步電抗增大和機組慣性時間常數減小,這兩者的后果都將惡化系統的穩定性。(3)輸電線路容量增大。這樣,當線路因事事故斷開時,送、受端系統出現更大的功率缺額,增加了對電力系統穩定性的威脅。(4)輸電線路的多回路增加了線路間多重故障的可能性。 在我國電壓不穩定和電壓崩潰出現的條件同樣存在。目前國內電壓不穩定問題“暴露不突出”,原因之一可能是出于大多數有載調壓變壓器分接頭(LTC)未投入自動切換和電力部門采取甩負荷的措施,而后一措施