電容柜在自動補償中頻爐的無功時,投一只20kar的電容時,會有120A的電流(20kar電容的額定電流是30A左右),不一會微斷就跳了。我在八組電容的1、8路各串了一組電抗器,還是要跳微斷,但投入兩組電容以上的話(電流也只有150A左右),微斷就不會跳,好像分流了。有那位高人知道中頻爐的補償方案,怎么解決以上問題,請回答,謝謝!
某鋼廠4套20T中頻爐都是24脈波整流,電能質量儀顯示,35KV線路主要有7、8、9、10、23、25次諧波,總電壓畸變率高達7%左右,電能質量不合格。后來上了一套濾波裝置,設3、4、5、6四個支路。濾波裝置投運后其中7、8、9、10電壓諧波由1%左右降到0.5%,但23、25次諧波基本上沒有降低高達達2.4%左右。總的諧波畸變率3%左右,有時會超標。而且中頻爐剛開爐時(大概10來分鐘左右)5P、6P電容器支路電流會有一定的增大,最大15A,平時穩定時80A。問題:1:23次、25次諧波怎樣濾除,好像是沒有設置23、25次濾波支路的? 2:5P、6P電容器支路電流為什么會變化?是諧振了嗎?為什么中頻爐中后期時電容器支路電流比較穩定?附上5P、6P的電壓諧波曲線圖
一個中小型企業,裝一臺0.5TON中頻爐,另有十臺左右電機,電機總容量不超過50KW,中頻爐額定功率320KW左右,請問在做配電設計時,如何進行無功補償?如何消除諧波?如果大家有圖紙的話,可否提供一份,感激大家了!
車間變電所,1000KVA變壓器,其中大概有800KVA是給一個中頻爐用,另外200KVA給動力、照明用。現在想請教各位師傅,我的低壓集中無功補償怎么做?因為主要負荷是中頻爐,而中頻爐的功率因數是很高的,但是其產生的諧波比較大,所以低壓集中無功補償是不是采用濾波柜,把無功補償、濾波一起解決了。這方面沒有經驗,這樣一個變電所,該配用多大的濾波柜。先謝謝了。
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
我廠中頻爐無功補償改造后使用三相電抗器及電容器串聯,但隨著中頻爐的投入,電抗器發出很大的聲音,聽起來象磁共振,再投入第二臺中頻爐時,聲音更加猛烈,補償電容能正常投入,并達到目標功率因數,請問造成這種現象的原因是什么,并請各位高人解決~
目前,對于鍛壓等行業中頻爐的電力無功補償問題有不同的解決方案
現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,見附件圖不知道合不合理,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,關于這方面有沒有標準設計
這個表怎么解釋啊 有人知道嗎
我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了。
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
現在變壓器是10/0。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,我切換電容接觸器 選用人民廠的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
高壓SVC系統維護完了以后,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,檢查又沒有晶閘管被擊穿;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,總在0.89和0.91之間。這個大概是什么原因造成的啊?
我在一家工廠做電工,發現一臺變壓器的無功補償柜的無功補償才0.49,其他變壓器的無功補償正常。如圖,請大家幫我分析一下原因,謝謝!