醫藥工業潔凈廠房設計規范
關于一些醫院污水處理和潔凈廠房設計的規范1醫院污水處理技術指南
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
規范條文:第9.2.22條第三款 空氣潔凈度100級的單向流裝置,應采用側墻下部或地面格柵回風。第9.4.4條 風管穿越使用易燃、易爆介質生產區的隔墻或防爆隔墻時,應設置防火閥和止回閥。條文說明:9.2.22.3由于局部100級區域的外部為10000級區域,為使10000級區域保持上送下回合理的氣流組織形式,作為單向流裝置回風口的位置應布置在房間的下部。單向流裝置回風口通常均設在箱體的上部,對此應通過風道將回風口引至房間的下部?!?.4.4系參照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016的有關條文編寫?!蓡枺簩?.2.22條,以前的工程中為實現局部100級,通常采用在室內局部吊裝FFU的方式,現在根據這一條文,是不是以后就不允許采用這種方式了呢?有做過在醫藥工業廠房里采用地面格柵回風的嗎?對9.4.4設置止回閥的要求是參照《建筑設計防火規范》GB50016的哪條編寫的呢?止回閥的使用一般有風速要求,不小于8m/s。象醫藥工業廠房里防爆潔凈區一般都不大,加止回閥的話是局部變徑滿足風速要求再加嗎?比如
與大家共享!
醫院工業潔凈廠房設計規范
2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,做電子行業凈化工程時可以參考。
醫藥工業潔凈廠房設計規范的萬級區域的參數要求:t=20-24,相對濕度45-60%我個人認為:按照規范的參數要求,應該選取t=22±2度,相對濕度50±10%為室內空氣基本計算參數,那么在7-12度冷水的情況下,表冷器后面的空氣參數為14度 95%,不考慮室內濕負荷,那樣在t=22度時,相對濕度為57.6%,能保證濕度不超過60%嗎?
誰有工業廠房生產車間自動報警設計規范?最好是生產食用油的?如果沒有,看我附件有份圖紙,幫我出出主意也好,小弟在這里謝過大家了.
醫藥工業倉儲工程設計規范(建
醫藥工業環境保護設計規范(<
SICOLAB醫藥工業環境保護設計規范(<
醫藥工業潔凈廠房凈化空調系統設計問題
電子工廠潔凈廠房設計規范
該大家發個規范,對工業廠房振動荷載計算有幫助
如題
百度文庫的不清楚,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797
潔凈廠房是現代科學技術發展的產物,隨著科學技術發展的日新月異,新技術、新工藝、新產品不斷出現,對生產環境提出了更高的要求。醫藥工業潔凈廠房不僅要對空氣的微粒進行控制,更應對空氣中微生物進行控制,所以其設計有別于其它的潔凈廠房。
醫藥工業廠房設計規范
醫藥工業廠房設計規范專題,為您提供醫藥工業廠房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫藥工業廠房設計規范 相關的專業交流討論,更多醫藥工業廠房設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題