摘要:近年來,由于我國經濟持續快速發展,加上產品能耗加大,從去年起我國有19個省區不同程度的出現拉閘限電的現象。而空調能耗是眾多能耗當中重要的一部分,本文就中央空調系統的方面提出了若干的節能措置。 關鍵詞:中央空調;冰蓄冷系統;變頻技術;節能;能耗 一、圍護結構的選擇和改善 1、 控制窗墻比 由于外窗的耗熱量占總建筑物總耗熱量的35%~45%,因此,在保障室內采光的前提下;合理確定窗墻比十分重要。一般規定各朝向的窗墻比不得大于下列數字:北向25%;東、西向30%;南向35%。 2、 提高門窗氣密性 房間換氣次數由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此設計中應采用密閉性良好的門窗。加設密閉條是提高門窗氣密性的重要手段。 3、外墻外保溫建筑的推廣應用 經過多年的實際應用,證明采用該類保溫系統的建筑,無論是從建筑物外裝飾效果還是居住的舒適程度,是一項值得在
1 提高建筑節能減少空調能耗 如果提高建筑本身的節能條件,即可減少對空調的依賴。為此,提高建筑節能的能力是實現空調節能的根本所在,具體方法主要包括, a) 從建筑規劃與設計方面考慮,可從合理選擇建筑地址、采取外部環境的合理設計,在建筑周圍布置樹木、植被、水面、假山
我現在在準備做一個節能的代理,但是對于產品的具體理論還有點疑問,希望大家多提供資料啊!相關建筑上能用到的產品,大家也可以給與推薦,并附上電子檔資料!也可以發送到我郵箱哦[email protected]
1 引言 能源的利用情況標志著一個國家科技進步的水平。在我國大力推廣節能產品,禁止使用耗能過大的設備,提高能源的利用率,以縮短與世界先進國家的差距,為中國的現代建設提供能源的保證。在中央空調使用中,它的耗能量是很大的,約占整個供電部門供電量的4o% 左右。例如一家建筑面積為8萬多平方米綜合性的大型醫院,有門診大樓1棟,住院大樓2棟,中央空調系統有800kW冷卻主機3臺,冷凍水泵機組有93kW電機4臺,冷卻水泵機組有93kW電機4臺,通過對冷凍水泵機組和冷卻水泵機組的變頻節能的改造使用11個月,節約電費41.5萬元,為中央空調的節能,創造了有益的經驗。現將其系統組成、設計、實現方法作一介紹。 2 中央空調變頻節能的原理系統組成 中央空調進行變頻節能系統,需要硬件及軟件技術的組合,利用矢量控制手段將動態過程相應補償,恒轉矩調壓、瞬流干擾負向抑制技術綜合使用。變頻調速技術產生的新產品,通過同步跟蹤,調壓、調相、調節頻率、瞬流抑制于一體,具有: (1)恒轉矩的條件下調節控制電壓,限制電流,使電機負載處于
不論是小型居民住宅還是商業大廈、商場等建筑設施到處可見中央空調系統的身影,中央空調應用范圍愈來愈廣泛,營造了舒適的室內環境。但另一方面,中央空調系統大功率、高耗能的現狀也面臨改善,中央空調節能改造勢在必行! 一、 “碧格爾”霧化冷卻中央空調節能系統噴霧降溫設備原理: 空調霧化冷卻節能設備是我們研發的新產品,它是一種噴霧冷卻節能降溫系統是利
收錄于話題 格力中央空調的節
中央空調節能方法研究.rar
中央空調節能措施初探.rar
中央空調節能運行淺析.rar
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
摘 要:隨著經濟和社會的發展,能源的需求也不斷的增加,節能降耗成為全社會關注的焦點。房地產的快速發展需求,中央空調的市場需求呈現強勁的增長趨勢,節能技術應用于中央空調系統,對提升中央空調自動化水平、降低能耗、減少對電網的沖擊、延長機械及管網的使用壽命,都具有重要的意義。本文從空調設計階段、空調使用過程中的節能措施以及中央空調的管理和后期運行成本等方面,對中央空調系統的節能進行了分析和總結,為中央空調系統的節能提供了有意義的看法。關鍵詞:中央空調、建筑節能措施、運行成本 中央空調是現代大廈物業、賓館、商場的重要設備之一,在改善環境質量同時,也帶來了巨大的能源消耗,大大增加了酒店的運營成本。據統計,我國建筑物能耗約占能源總消耗量的30%.在有中央空調的建筑物中,中央空調的能耗約占總能耗的70%,而且呈逐年增長的趨勢,因此,研究中央空調系統節能技術意義重大。將變頻技術引入中央空調系統,保持室內恒溫,對其進行的節能改造是降本增效的一條捷徑。 一、中央空調控制方式對比 1、 據統計中
本人經營一小賓館,房間不多18間。當時一朋友做中央空調的,介紹我安裝了TCL的變頻空調。安裝了四臺主機(5匹),各管一層客房。現在問題是太耗電了,別人家賓館30間房一個月滿客的情況下,電費6000左右。(使用的是每個房間的掛壁機)。我八成的入住率一個月近九千了。都是包含賓館所有用電的費用,但空調是主要耗電。想讓各位空調大師們幫我出出主意,怎么才能讓用電節能起來,真心受不了這嚇人的變頻中央空調:'(
大家好!現請教一下機房空調如何節能的問題。我公司是一家數據機房,兩臺430RT的螺桿機,雙機頭。一用一備。因目前負荷較低,所以主機基本是運行約25分鐘,停機15分鐘再開機。后期負荷會逐步增加,開停機不會再像這樣頻繁。目前主機和末端設備均為運行半年左右的新機。機房要求溫度22-25℃,采用愛默生的精密空調控制。目前出風口溫度一般是19℃。回風設定25℃,濕度50.其它參數如下:1 主機運行目前最高負載率為40%,一般30%。運行最長30分鐘停機。全年全天候運行。出水設定溫度13℃.2 冷凍水 水泵頻率40HZ,進出水壓力為 0.23-0.38Mpa,主機進出水端壓力為0.31-0.34 Mpa,進出水溫度基本是在1.5℃以內。3 冷卻水 水泵頻率40HZ,進出水壓力為 0.24-0.38Mpa,主機進出水端壓力為0.32-0.38 Mpa,水溫經常比較低,導致高壓偏低,所以我們有時會關閉冷卻塔風機或者是調整進水閥門,一般調整進水溫度在30℃左右,但進出水溫差基本是在1.5℃左右。4 冷卻塔風機 運行頻率30HZ.
建筑中央空調節能技術探討.rar
醫院的中央空調節能管理.rar
中央空調節能改造設計.rar
空調室外散熱翅片上加裝水霧化冷卻.節能率可達20%以上.從物理理論上是可行的.但問題是1在環境溫度是多少時才能達到節能20%,2是因為環境溫度是一個變量,是否有何方式能夠計算節能率.3是就目前很多空調節能方式,此方案的優勢在哪里?
空調系統(尤其水系統)應該是建筑動力能耗中最大的子系統,控制策略也是最復雜的,節能潛力也是最大的。討論一下在空調系統中究竟存在哪些節能措施。希望通過討論能在這個貼中把空調制冷系統的節能空間和措施匯總起來。