  • 磚混結構抗震不過,怎么調啊??

    老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!

  • 磚混結構中一根梁抬幾層墻的問題

    磚混結構中一根梁抬幾層墻的問題

    一個六層的磚混結構,一層局部位置無承重墻,二層以上才有承重墻,墻體用2L8(2)、2L9(2)抬起。2L8(2)、2L9(2)端支座為異型柱,即圖中的GZ3’,中間支座為暗柱,即混凝土墻體中的GZ8(GZ1)。注:2L8(2)代表結構層第2層,編號為L8的梁,跨度為2跨。問題:1、這個結構是否符合底框模型?如果是的話,在PKPM中怎么分析計算?計算需要注意哪些問題?如果不是的話,L8、L9如何計算?是否將上面幾層墻體、樓面荷載全部加到L8、L9上,然后手算L8、L9?還有,L8、L9的支座約束情況如何確定?GZ3’、GZ8對L8、L9的約束能否看做固接?2、GZ3’、GZ8在此處應該是受力柱?在磚混結構中,局部位置將構造柱做為受力柱是否能夠滿足抗震規范要求?如果可以的話?那么GZ3’、GZ8的配筋用PKPM如何計算?還是只能手算?3、GZ3’、GZ8對其下的條形基礎影響有多大?這個地方的條形基礎配筋應該注意些什么?

  • 關于磚混結構加層的問題

    公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]

  • 磚混結構能否用SATWE計算????????

    磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?

  • 磚混結構有預先留槽的嗎

    磚混結構有預先留槽的嗎

    1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]

  • 關于磚混結構有梁板與平板的分別

    我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!

  • 磚混結構(帶電梯)能建幾層?急求高人指點!謝謝!

    磚混結構(帶電梯)能建幾層?在中部省縣城有一棟房子原設計樁基礎、底層二層框架、上面四層住宅、設計有電梯磚混結構住宅樓。后施工、建設方為了降低工程整體的造價,在原來的設計施工圖基礎上繼續加層,建成了底層二層框架,上面九層磚混結構住宅樓(帶電梯);設計、監理都不敢簽字出通知單了(設計、監理說鑒定合格后再簽)。施工、建設方想辦法找到了一家房屋鑒定機構。請教:1、如果鑒定機構鑒定后再對該房子加固,有關單位能否驗收合格?有關職能部門能否也會同意驗收?不能,為什么不能?求解決!?磚混結構(帶電梯)能建幾層?急求高人指點!謝謝!

  • 磚混結構樓梯怎樣建摸輸入?

    磚混結構樓梯怎樣建摸輸入?

    磚混結構樓梯怎樣建摸輸入,荷載怎樣導入?謝謝各位!

  • 關于磚混結構中的墻梁請教各位`

    磚混結構中在地下一層和上層建筑布置中會發生上邊是墻下邊是門洞的情況(洞口尺寸<1200)請問洞口上邊的梁是墻梁嗎應該如何考慮他的計算啊?

  • 磚混結構荷載輸入的問題

    用PKPM做磚混計算時,底層沒有墻體,上層有墻,此處梁是加梁上荷載正確還是在上層直接輸墻正確?如果輸入梁上荷載的話,把上部幾層的荷載全部加上呢?還是怎么處理?請教!我是PKPM新手.

  • 求問磚混結構基礎可偏心嗎

    求問磚混結構基礎可偏心嗎?如果可以,那么偏心多少。我覺得如果做墻下條基,能偏總基礎底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基礎會偏轉,導致磚墻倒塌。因為磚墻是不承受平面外彎矩的。不知道我的說法對嗎,希望能得到高人指點,感激不盡!

  • 局部框架的磚混結構,審圖能通過嗎?

    局部框架的磚混結構,審圖能通過嗎?

    如題,4層磚混結構,門口4層框架梁柱結構。我不知道,水平地震力怎么傳遞,與框架連接的柱子是框架柱KZ1還是構造柱GZ1,是否框架與磚混間至少設置70mm抗震縫吧。哪位高手遇到此類似問題,不吝賜教,多謝了。

  • 磚混結構房屋抗震的探索

    磚混結構房屋在我國中小城市和村鎮的民用住宅占有較大的比例,磚混結構具有采光通風良好、保溫隔熱層比高層住宅薄、無電梯使用費和維修費、造價低廉的優點。 磚混結構房屋在抗震方面,磚砌體和預制樓板存在著整體性較差的缺陷,如遇大震存在著非常大的安全隱患。為了減輕地震帶來的危害,除了按抗震規范要求設計施工,建議在+-0.000m標高位置設一道把基礎與主體分開的隔離層,起隔離緩沖作用,以減輕震害。 現在的木門,大部分采用無門框制作,室內地坪做成后,包門框安門扇;防盜門也可以地坪做完后安裝。地圈梁上標高由原來的-0.060m提高到+-0.000標高的位置。不論有無地下室,隔離層都設在+-0.000位置。 隔離層的材料,本人從2008年5.12大地震就在選擇,即要考慮隔離,也要考慮材料的耐久性和防水性,感到工程造價的增高,村鎮人民生活水平能否承擔。現在建議采用廢輪胎制作的加化纖絲隔離層,即起到隔離作用,又防水耐久,節約能源,廢物利用,降低造價。隔離層的尺寸、形狀:單件長1000mm,寬220mm,厚度2mm,上面和下面中間各伸出長1000mm,高10mm,厚度2m

  • 03SG611磚混結構加固與修復

    三部分,資格認為很有用,給大家分享1

  • 小學可以做成磚混結構嗎?

    本帖最后由 xipeng0829 于 2013-7-16 15:34 編輯 同事叫幫忙做下希望小學的結構,要求做成二層磚混。我有些擔心,學校的安全等級比較高,雖說是幫忙別到時候出什么亂子就麻煩了。求大神指教,要如何才能用磚混解決問題呢?

  • 我家的一個磚混結構分析

    我家剛建不久的四層磚混結構,純磚混加圈梁那種,層高一層4m,二、三層3.6m,四層2.8m。180mm的墻厚,磚是標磚,質量一般。砂漿大概就M5.大廳5*6m的只做一根梁房間都沒設置梁,房子長9.5m寬9.2m,二層懸1.5砌上去那種。基礎土質黏土,還是好的土質,做條基,800*800的條基。我之前不知道,是我父母自己叫人砌的,我回去感覺房子很脆弱,很擔心。大家分析下,不行我給大家傳施工圖,我按完成的繪制。

  • 提問:磚混結構荷載如何手算

    問下新手問題,比如板的荷載怎么傳到梁和墻上面,梁再通過什么公式傳到墻上面,再怎么算到地基上面,告訴我查什么資料也可以,比如哪本書,剛加入設計,求前輩指導一下

  • 磚混結構里的梁要怎么配筋

    我現在pkpm里面建好模了。然后就是要畫圖。算配筋。聽同事說pkpm里導出來的梁的配筋是不準的。請教各位大師。。。。梁的配筋我要怎么做。

  • 磚混結構內隔墻可以移位嗎

    磚混結構內隔墻可以移位嗎

    請教各位老師:4層磚混結構,本層為二層,現在內裝想移動兩處地方,1.下面中跨間的無根柱(基礎及1層沒設立,從這層種出)

點擊加載更多