  • 框架結構中柱的抗震構造有哪些措施?

    框架結構中柱的抗震構造有哪些措施? 1)柱截面尺寸:柱的平均剪應力太大,會使柱產生脆性的剪切破壞。平均壓應力或軸壓比太大會使柱產生混凝土壓碎破壞,為了使柱有足夠的延性,柱截面尺寸應符合以下要求:柱截面的長邊應小于柱凈高的1/4,且柱截面的寬度不宜小于300mm;當剪壓比保持較低時,可獲得較好的延性,為此柱端截面的平均剪應力一般宜小于3N/mm. 2)柱縱向鋼筋的配置:柱中縱向鋼筋宜對稱配筋:為了保證柱有足夠的延性,柱的最小配筋率必須滿足《抗震規范》要求;縱向鋼筋的接頭,一級框架應采用焊接接頭;二級宜采用焊接接頭,而底層柱根應焊接;三級可采用搭接,而底層柱根宜焊接;直徑大于32mm的鋼筋必須采用焊接。在縱向鋼筋連接區段內宜加密箍筋,防止縱向鋼筋的壓曲,增加粘結強度。 3)柱的箍筋:在地震力的反復作用下,柱端鋼筋保護層往往首先碎落,這時,如無足夠的箍筋約束,縱筋就會向外膨曲,柱端破壞。箍筋對柱的核心混凝土起著有效的約束作用,提高配箍率可以顯著提高受壓混凝土的極限壓應變,從而有效增加柱的延性。因此設計人員應遵照《抗震規范》對框架柱的箍筋構造要求。

  • 內框架結構抗震措施的規范變遷

    《既有建筑鑒定與加固通用規范》

  • 框架結構抗震措施中梁的鋼筋配置問題

    關于抗震設計規范里面的6.3.4-2里面怎么理解? 一、二、三級框架梁內貫通中柱的每根縱向鋼筋直徑,對框架結構不應大于矩形截面柱在該方向截面尺寸的1/20,或縱向鋼筋所在位置圓形截面柱弦長的1/20;

  • 框架結構抗震等級提高一級的加固措施

    請教:一個改造項目,框架結構,抗震等級由二級提高至一級,原設計框架梁箍筋8mm和框架梁箍筋加密區長度1.5h不滿足一級抗震等級的要求,請教下針對這兩個問題采取何種加固方法較為合理?

  • 框架結構的一些重要構造問題

    框架結構中框架柱、框架梁的鋼筋綁扎區段箍筋必須加密;請問各位高手,框架結構中框架柱的鋼筋雙面焊、單面焊,電渣壓力焊,閃光對焊中焊接區段的箍筋是否加密?框架梁鋼筋雙面焊、單面焊中焊接區段的箍筋是否加密?(注:框架柱的鋼筋通常為雙面焊、單面焊,電渣壓力焊,閃光對焊;框架梁鋼筋通常為雙面焊、單面焊)

  • 關于框架結構柱(抗震)箍筋問題

    建筑物為18層,現在施工在地下2層柱子處,本來一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。會對后期建筑質量安全有什么影響。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,但是未做,會有什么影響。麻煩解答。

  • 框架結構構造柱鋼筋設置

    框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。

  • 框架結構的抗震加固問題

    接手的是一個框架結構工程(非單跨),最后需要出加固施工圖。貌似08pkpm加固模塊盜版狗不能用。有什么辦法解決,或者有替他更好的辦法解決。能找出薄弱構件且容易出施工圖。請高手給予幫助,不勝感謝……

  • 框架結構中的構造柱怎么連接

    請問:框架結構中的構造柱上部是否還需要與框架梁連接?有的設計院說不需要連接,構造柱到梁底就可以了,有的設計院說必須植筋,跟梁底連接,到底哪個對呀?有什么依據嘛?

  • 請教關于框架結構樓梯的抗震問題

    最近做的框架結構的樓梯,審圖辦一直要求按“抗規”6.1.15條考慮抗震設計,并參照11G101-2圖集滿足抗震構造要求。但是目前的樓梯形式很難做滑動支座,況且甲方也不想做滑動支座,考慮樓梯的地震影響又比較麻煩,不知道各位大神目前是如何處理這種情況的

  • 框架結構考慮抗震的內力組合

    正在做畢業設計,關于框架結構考慮抗震時的內力組合還有點不清楚,公式是 1.2*恒載+1.3*地震荷載,還是 1.2恒+0.6*活+1.3震 ? 謝謝了。。

  • 框架結構抗震加固設計淺談

    1工程概況 本工程為上海市閔行區江川文化館改造加固項目,位于上海市鶴慶路366號。房屋為鋼筋混凝土框架結構,地上四層,一層層高為5m,二、三層層高為4.25m,四層層高為3.6m,建筑總高度為17.55m,建筑面積約為6000m2。本文將結合此工程,淺談框架結構抗震加固設計。 2框架結構抗震加固設計 2.1基礎加固設計 房屋原結構基礎采用筏板樁基礎,由于改造后荷載增大較小,原基

  • 框架結構中可以加磚砌抗震墻嗎??

    現在做以兩層的框架商業樓,柱間距特別的大,當我把柱截面設為400x400時,柱梁基本已經滿足要求,然而結構整體在地震情況下的位移不滿足抗震要求,能不能在框架的適當部位增設磚砌抗震墻啊,我試算了一下,增設很少的片體磚砌墻就可以滿足抗震要求.也不知道這種做法可以嗎,特拿出來,希望大家幫忙解決一下!!!當然,增大柱截面是可以滿足抗震要求的,然而,我總覺的太浪費,得不償失啊!!!

  • 框架結構中的構造柱要箍筋加密嗎?

    框架結構中砌墻時墻中的構造柱箍筋要加密嗎?加密的長度怎么算?還有豎向鋼筋的搭接長度是不是也要滿足一個錨固長度?謝謝各位的教導

  • 求框架結構飄窗結構構造做法

    飄窗上下的混凝土飄板端部要做梁以承受板產生的扭矩,這個梁固定在哪?不會伸到兩邊的框架柱上吧?這樣的話就形成短柱了。我想是不是在窗兩側再設立構造柱,飄板的梁嵌固到構造中?

  • 乙類建筑框架結構房屋的抗震問題

    抗規6.1.5條,甲、乙類建筑以及高度大于24米的丙類建筑,不應采用單跨框架結構。現在我有一工業建筑,現澆混凝土框架結構,為乙類建筑單層房屋,又不能加柱子,怎么辦啊?大家有沒有遇到過這樣的問題感謝大家的回答,總結下來有兩個問題:1、到底幾層屬于多層,是不是二層及二層以上屬于多層?2、假設二層屬于多層,現有一兩層框架結構房屋(乙類建筑),第一層為多跨,第二層為單跨,這種情況是否不滿足規范要求?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-12-14 19:25 編輯 ]

  • 框架結構填充墻構造柱問題

    在工程中遇到的問題:框架結構填充墻長度大于5米,但墻中間有窗,是否需要設置構造柱,圖紙上說明填充墻長度大于5米或墻長大于墻高2倍需設置鋼筋混凝土構造柱,目前很糾結,監理說要設置,理由是長度大于5米,我們認為墻中有窗,扣除后墻長不大于5米,不需要設置構造柱,設計也沒個明確說法

  • 框架結構樓梯的抗震設計(韓國做法)

    在韓國,框架結構一般需在樓梯間四周布置剪力墻,通過周邊剛度極大的剪力墻來削弱樓梯的斜撐作用,同時也實現了將豎向逃生通道做成“安全島”的設計理念,形成了少剪力墻框架結構或框剪結構。當樓梯位置合適時,這種布置的結構總造價將低于純框架結構,一般情況下也不會導致結構總造價的太大變化。此時剪力墻雖然仍是第一道防線,在中震、大震作用下仍可能破壞,但由于剪力墻破壞模式不同于框架柱、斜撐(梯板),實現第二、第三設防目標是比較容易的,而且這種結構的抗震性能明顯優于純框架結構。這是非常值得我們借鑒之處。 這種做法的好處是不必考慮樓梯斜撐對整體結構的影響,樓梯可以按傳統做法進行設計,易于實現抗震設防的三個目標;帶來的問題是當樓梯位置不合適時,將給整體結構帶來較大的扭轉效應,這時剪力墻也很容易超筋.但這種做法確實解決了樓梯的斜撐作用![ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-21 20:08 編輯 ]