91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架結構如何把扭轉周期調好

    框架結構如何把扭轉周期調好

    最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?

  • 11層框架結構周期比超限

    扭轉周期為1.51,平動周期為1.64,我的角柱尺寸為500,邊柱尺寸為600,中柱尺寸為700,邊框架梁尺寸為300*700(跨度為7200)中框架梁尺寸為250*600(跨度為7200)周期比大于0.9這應該怎么調正確呀?謝謝各位了~~

  • 多層混凝土框架結構周期調整

    多層混凝土框架結構周期調整

    本人一項目為醫院住院病房樓、、在結構計算時周期的第一、第二、第三周期如下附圖所示的結果。記得以前看過書說多層的無需控制周期比、但是還是感覺平動和扭動的系數不合理、、求大神解釋、、萬分感激了

  • 高層框架結構周期比一直調過

    高層框架結構周期比一直調過,外圈梁已經加大到300*700,內梁再小就會太多超筋。要求:框架結構,不能用剪力墻

  • 多層框架結構 需要控制周期比嗎?

    地下一層,地上4層框架, 平面為五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 審圖的時候說特別不規則,重新設計,真的需要重新設計嗎?

  • 框架結構周期折減系數,這些思考你有嗎!

    框架結構周期折減系數,這些思考你有嗎! 來源 :

  • 框架結構周期折減系數,這些思考你有嗎?

    某天早上,我剛在院里食堂打完早餐,準備大快朵頤之時,只見馮工端著餐盤一股腦的坐在了我對面。簡單寒暄之后,馮工直接開問: 雷工,我那個西安游客服務中心項目,外審意見有一條:模型中 框架結構周期折減系數取值為0.8,應為0.6-0.7。 我有些疑問,還請賜教!

  • 框架結構自震周期求助!!急!!!

    PKPM的TAT說明上給出了框架結構自震周期大概范圍0.12~0.15n.現有一4層的框架結構,在八度抗震區,經計算層間位移比滿足1/550要求大概為1/570,剪重比滿足規范0.032要求,大概為0.09多,第一扭轉周期與第一平動周期比也小于規范要求的0.9.但是第一周期(平動)為0.86多,這樣大家幫我看看可以嗎?是不是結構太柔了,需要加大梁柱截面嗎????

  • 混凝土框架結構梁柱的截面尺寸估算

    在做設計時我遇到了一個問題,由于在一辦公樓的設計過程中方案圖的有一部分柱網尺寸達到10MX8M,但是這樣的話按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,現在的層高首層只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,這樣梁比柱子大.我在一本書中發現可以按照1/8-1/18估算,請哪位高手指點一下

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • SAP計算混凝土框架結構的自振周期

    我用SAP建了一個混凝土框架,但是算出來的自振周期和別人的相差很大,有10倍左右,大家幫忙看看,謝謝!

  • 高層框架結構周期比控制的有效方法

    高層框架結構周期比控制的有效方法

  • 關于框架結構的樓梯問題

    框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算?兩端要布上活載嗎?

  • 8度區框架結構柱子配筋率

    8度區框架結構柱子配筋率

    請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?

  • 框架結構高度超A級怎么辦

    一個鐘樓 就四根柱子頂個頂板 但是層層內收 總高度48米 坡屋面頂標高。8度區已經超A級高度了 B級高度并沒有框架結構相關要求了。設計應該咋辦,必須降高度么,如果不加墻的話。謝謝各位。

  • 關于框架結構的沉降的問題

    規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制所以特地的放寬了限值嗎?請各位前輩指教。

  • 框架結構柱漏漿如何處理?

    框架結構柱漏漿如何處理?

    如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。

  • 關于框架結構的柱子分布

    關于框架結構的柱子分布

    各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如果把一層的柱子照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!

  • 這樣梁柱結構算框架結構嗎?

    這樣梁柱結構算框架結構嗎?

    三層自建房,“中柱”只有三面有主梁,這樣成框架結構體系嗎?

點擊加載更多