x 市高級中學擴建項目學校大門、宿舍樓一、二號及宿舍樓室外配套工程 模 板 工 程 施 工 方
本工程位于浙江中部,建筑氣候分區為夏熱冬暖地區;本建筑主要朝向為南偏西布置,有利于冬季日照和夏季自然通風。本工程為六層框架結構,總建筑面積4684.88平方米,建筑總高度為20.362m。施工垂直運輸采用1臺施工升降機。本工程采用的建筑節能①外墻涂料涂料保溫隔熱做法(由外及內):高級彈性外墻涂料;彈性涂底,柔性膩子;5厚抗裂砂漿,加耐堿網格布一層;40厚聚苯顆粒保溫砂漿;界面劑一道;KP1型多孔磚。②外窗保溫隔熱做法:采用鋼塑單框普通中空玻璃,中空玻璃采用5+9+5形式;外窗框與墻體的縫采用聚氨酯發泡材料填實; ③坡屋面、非上人屋面保溫采用35厚擠塑聚苯保溫板,用配套膠粘劑粘帖。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-14 15:24 編輯 ]
高層框架結構圖書館高大模板專項施工方案
梅家綜合學校框架結構木模板施工方案
一、 施工準備 (一) 作業條件
來源:網絡,侵刪! 一、工程概況: 本工程的基本風壓Wo =0.30KN/㎡,地面粗糙度為B類。地震烈度:6度(0.05g);地震分組為第一組;設計使用年限:50 年。工程主要功能產業用房。本建筑抗震設防類別為標準設防類(丙類), 按抗震設防烈度6度確定抗震措施。結構形式為:框架結構;框架抗震等級為三級。環境類別:室內干燥
目 錄 一、編制依據及說明 ………………………………………………………2 二、工程概況 ………………………………………………………………2 三、施工準備 …………………………………………………………5 四、結構模板的確定 …………………………………………………… 7
現澆框架結構混凝土工程施工方案
層高(地下部分)B4=4.8m、B3=4.15m、B2=6.05m(局部7.00m)、 B1=4.35 m (局部3.40m、4.05m)層高(地上部分)F1=5.4m、F2~ F4=4.8m、F5=4.7m、F6~ F29=3.96m、F30=5.0m、F31=15.497m。護坡形式地連墻,鋼筋砼筏基,主體結構形式為框架、鋼架、鋼筋砼結構。塔樓結構形式為組合框架—核心筒剪力墻體系,構件柱及剪力墻為鋼筋砼內設鋼骨,樓板為壓型鋼板上疊合砼組合樓板體系,梁及梁支撐為熱軋工字鋼梁或組合桁架,剪力墻為鋼筋砼剪力墻。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-20 16:13 編輯 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-15 09:29 編輯 今天領導讓做一份施工方案,不過本人沒做過,網上找了一些,感覺不開靠譜,希望前輩們有框架結構,預制樁基礎的施工方案的可以給小弟一份,小弟在此謝過了! 本人QQ452676987。
武漢某框架結構廠房模板施工方案(木膠合板-高支模)
圖紙簡介: 模板工程有一大體積砼擋土墻,總高8米,有模板施工專項施工方案 包含 溢流壩分層分段施工順序圖 溢流壩墻體模板軸側示意圖 溢流壩墻體模板側面示意圖 投稿網友: gbz1981 上傳時間: 2014-04-17 <
厚板及框架結構模板工程計算書
小弟畢業兩年了,之前一直在搞測量放線帶質檢,現在換了家公司,經理要我搞一份模板施工方案,在網上搜了一下,關于計算那塊的還不是很清楚,有沒有大神傳一份供于學習。地下一層帶人防
模板工程施工方案一、工程概況 本工程位于xx生態產業園區的人 路以北,
本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。
辦公樓模板專項施工方案 第一節 編制依據 《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)中國建筑工業出版社; 《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)中國建筑工業出版社; 《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》(JGJ130-2001) 中國建筑工業出版社; 《鋼結構設計規范》(GB50017-2003)中國建筑工業出版社;
框架結構模板專項施工方案
框架結構模板專項施工方案專題,為您提供框架結構模板專項施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構模板專項施工方案 相關的專業交流討論,更多框架結構模板專項施工方案相關內容請訪問