91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 卸掉漏電保護開關僅保留空開,安全嗎?

    新房住了一年多,電路一直正常;前幾天白天沒有人在家時跳閘,經過分析確認是插座的線路漏電,燈和空調線路沒問題(它們有各自的小空開,總空開帶有漏電不好器)。請個師父來也找不出毛病位置,他建議去掉漏電保護器,一時也沒有辦法就同意了;現在插座正常了。我不清楚這樣是否有后患?請明白人指點。謝謝!

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 請教各位師傅,自建房的空開和漏電保護,如何選擇?(附圖)

    請教各位師傅,自建房的空開和漏電保護,如何選擇?(附圖)

    如圖所示,我家一共有七層,每層160平方。一至二層全部留空不砌墻分隔,三至七樓每層為一套。一至二樓以后準備租給人家做小超市或小手工廠,三至七樓住人。問題如下:1、進家的三相線路我要用多大帶漏電保護的空開?2、從三相漏電保護空開分出220v到每一層,到每一層的這個空開總開關要用多大的?(這個開關跟三相漏電保護空開都是放一樓電表箱里)3、每個樓層的兩相漏電保護空開又用多大?(這個是放在每個樓層配電箱里的總開關)

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 基于二總線的漏電保護系統

    基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置。總

  • 請教關于漏電保護的問題

    設備通電后,漏電保護器就跳閘,不知是什么原因。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法。不勝感激!

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 關于手持移動設備的漏電保護

    我在“措施”上看到:手持移動設備的漏電電流為6~15mA,但是我查了很多的樣本,只找得到30mA的剩余電流,只是表明小于15mA不動作,那么請問手持移動設備怎么保證漏電電流為6~15mA。謝謝!

  • 基于二總線的漏電保護系統.

    摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。 系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置。總保護處安裝附加直流電源保護,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于漏電保護器的幾點疑問!!!

    今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………

  • 微斷+漏電保護附件的問題

    在插座回路中,大家用的是單極開關+漏電模塊,還是雙極+漏電保護模塊呢?如果是雙極,漏電時同時分斷相線和中性線,與只分斷相線的單極有何區別呢?只分斷了相線不是就可以了嗎?謝謝,大家交流一下撒

  • 什么是漏電保護附件,什么作用!

    什么是漏電保護附件,什么作用!以前沒接觸過,問設計說不是用于保護人身安全的,是用于消防的。有誰知道能解釋一下!

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?

點擊加載更多

漏電保護空開

漏電保護空開專題,為您提供漏電保護空開相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護空開 相關的專業交流討論,更多漏電保護空開相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度