規范GB50096-1999(2003版)第6.5.2,7條內容:“每幢住宅的電源總進線斷路器,應具有漏電保護功能”。有些高層住宅樓如果總負荷比較大,而超過最大漏電保護斷路器產品的額定電流(剛剛瀏覽了一下電子樣本,最大的好象是800A的),那么還能“總進線斷路器”采用“漏電保護斷路器”嗎?而且很多情況“總進線斷路器”都是設在配電柜內的,學習了很多網上大家的圖紙,沒看見有在“配電柜內”有使用“漏電保護斷路器”的。這是為什么呢?那樣做符合規范的要求嗎?對于此規范條文,是否可以理解重點詞為“總進線斷路器”和“漏電保護功能”?其中的“每幢”是否必須理解為“每棟的全樓”?“總進線斷路器”是否可以理解為多個而不是全樓只有一個?比如:一棟聯排單元式小高層住宅,是否可以由低壓配電房分幾路電源分別進入各單元的總配電箱,分別設“總進線漏電斷路器”,而配電房內的低壓屏內就不再需要設“總進線漏電斷路器”了? 如果這樣做是合理的話?那么對于多層單元式住宅樓,采用每個單元考慮“總進線漏電斷路器”而不在設全樓的總配電箱以及“全樓的總進線漏電斷路器”是否可行呢?
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘?。?!令人百思不得其解………………
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
如題,學電氣畢業的,搞了兩年電氣設計,對漏電保護器的原理竟然不清楚,慚愧在論壇上也看見很多同行來討論這個話題,但都是沒有一個明確的說法。再者,漏電保護器分1p,2p,3p,4p的,帶不帶零線有什么區別呢我們這里審圖的,漏電斷路器要求必須用帶零線的。
如題,我們這住宅單元,電表箱中的各戶斷路器為20A的,每戶有25A的漏電保護器,怎么每次都是底下電表箱的斷路器跳閘?為什么?
夏曄南京電力高等??茖W校(210013) 摘要本文簡單分析了家用漏電保護器的作用,說明在低壓供電系統安裝漏電保護器可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,對保證人身和用電設備的安全具有極為重要的意義,應在低壓供電系統中大力推廣使用漏電保護器。 關鍵詞漏電保護器觸電安全 隨著家用電器的普及,人們與電接觸的機會越來越多,用電設備發生故障導致人員觸電傷亡也時有發生。為了人身安全與設備安全,漏電保護器作為一項有效的電氣安全技術裝置已經被廣泛使用,并起到了舉足輕重的作用,老百姓通俗地稱它為“保安器”、“保命器”。但是有些人認為現在線路改造了,安全程度已經提高了,沒有必要安裝漏電保護器了。本文僅就家用單相漏電保護器的作用闡述一些淺見。 首先從我國低壓供電系統談起。過去,我國民用住宅低壓供電多采用TN—C系統,即工作零線(N線)與保護地線(PE線)合一的接零系統。這種TN—C系統存在一些不安全因素,如零線因不平衡電流的存在,正常工作時也帶電壓;零線斷線時,設備外殼帶相電壓;電源線路的相線碰
李家賢南京電力高等專科學校(210013) 1、錯誤地認為不論發生什么形式的觸電,保護器均應可靠動作 不考慮漏電保護器已經損壞或人為將漏電保護器退出運行,而是只討論保護器在正常運行狀態發生觸電事故,但保護器不動作時的認識誤區。 (1)在發生相零、相相觸電時保護器不動作就錯誤地認為是保護器質量問題。 當人體接觸相零(或相相)時,人體電阻相當于一個負載,盡管此時人是站立在大地上,但是通過人體的觸電電流經分流后,絕大部分由相零(或相相)導線形成回路,而觸電電流經大地回配電變壓器的只是極小部分,該電流無法使保護器動作。GB6829-86《國標》中規定:“……漏電保護器對同時接觸被保護電路兩線所引起的觸電危險,不能進行保護”。為此各縣、市供電局必須對那些從事農電工作的新兵進行基礎知識的培訓。 (2)在特殊場合發生觸電引起的保護器不動作。 漏電保護器所以能保護人身安全,其動作原理始終離不開人體觸電電流要由被保護線路與大地形成回路才能使保護
在實際工作中,我發現漏電保護器為什么跳大不跳???在一條三箱線路上安裝了一個總的100A的漏電保護器。串聯了有5---6個末級100A和2個63A的漏電保護器,一但跳閘就有總的100A要跳,這是為什么?另在一條三箱線路上安裝了一個總的250A的漏電保護器。串聯了有5---6個末級100A的漏電保護器,一但跳閘就有總的250A要跳,這是為什么? 請教版主和同行的朋友能否各予解答?在此謝謝~~~~~~~~~
漏電保護器安全使用問答: 一、漏電保護器的作用 1.什么是漏電保護器? 答:漏電保護器(漏電保護開關)是一種電氣安全裝置。將漏電保護器安裝在低壓電路中,當發生漏電和觸電時,且達到保護器所限定的動作電流值時,就立即在限定的時間內動作自動斷開電源進行保護。 2.漏電保護器的結構組成是什么? 答:漏電保護器主要由三部分組成:檢測元件、中間放大環節、操作執行機構。 ①檢測元件。由零序互感器組成,檢測漏電電流,并發出信號。 ②放大環節。將微弱的漏電信號放大,按裝置不同(放大部件可采用機械裝置或電子裝置),構成電磁式保護器相電子式保護器。 ③執行機構。收到信號后,主開關由閉合位置轉換到斷開位置,從而切斷電源,是被保護電路脫離電網的跳閘部件。 3.漏電保護器的工作原理是什么? 答: ①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異?,F象: 一是,三相電流的平衡遭到破壞
三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作?為什么?
有用戶反映辦公室插座沒電,電工去檢查發現是漏保跳閘,現象是不管多大負載都跳。(實際上問題已經很明白了)電工師傅想把保護去掉先應急,按道理應該把圖1的接法改成圖2的接法,可是當電工師傅把線路改成圖3的接法時已經可以正常送電了,按理說圖3的接法應該根本就合不上閘才對。問題出在那里?請大家分析。
漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(