過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
開歷史倒車的所謂電壓型漏電保護器
漏電保護器安全使用問答: 一、漏電保護器的作用 1.什么是漏電保護器? 答:漏電保護器(漏電保護開關)是一種電氣安全裝置。將漏電保護器安裝在低壓電路中,當發生漏電和觸電時,且達到保護器所限定的動作電流值時,就立即在限定的時間內動作自動斷開電源進行保護。 2.漏電保護器的結構組成是什么? 答:漏電保護器主要由三部分組成:檢測元件、中間放大環節、操作執行機構。 ①檢測元件。由零序互感器組成,檢測漏電電流,并發出信號。 ②放大環節。將微弱的漏電信號放大,按裝置不同(放大部件可采用機械裝置或電子裝置),構成電磁式保護器相電子式保護器。 ③執行機構。收到信號后,主開關由閉合位置轉換到斷開位置,從而切斷電源,是被保護電路脫離電網的跳閘部件。 3.漏電保護器的工作原理是什么? 答: ①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異常現象: 一是,三相電流的平衡遭到破壞
漏電保護器作為國家強制性實施安全認證的電工產品,其質量的優劣將直接關系到使用者的生命和財產的安全,為此漏電保護器的質量狀況一直是使用者關注的問題。在低壓配電系統中安裝合格的漏電保護器是防止電擊和漏電引起電氣火災及電氣設備損壞事故的有效技術措施。尤其在農村低壓電網中其對減少人身觸電傷亡,防止電氣設備損壞已取得了明顯的效果。隨著其性能的提高和功能的完善,已越來越被廣泛地應用,特別是農網“兩改一同價”工作展開后,漏電保護器的需求量激增,由于漏電保護器主要是由電子元件(或電磁器件)構成的電工產品,其質量和性能的穩定性容易受材料、電子元件、電磁器件、介質、環境、溫度、生產工藝、技術要求等因素變化的影響,因此加強和開展對漏電保護器質量的監測,實行動態管理,提高生產經營者的質量意識,防止不合格和假冒偽劣產品進入低壓電網的改造項目,維護低壓配電系統的安全供用電秩序,保護生產、經營和使用者的合法權益已越顯重要。現就如何加強和規范地開展對漏電保護器的質量監管,談幾點體會和建議,供參考。 (1)堅持對漏電保護器實施安全合格認證,進行強制性監督管理是保證其質量的前提和基礎。通過對
圖中為10kV高壓補償圖,想請教為什么用兩個過電壓保護器,而且過電壓保護器的型號不一樣?
[轉帖]漏電保護器的技術誤區http://www.haochenc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=6417&page=1漏電保護器的技術誤區 http://www.hc360.com 2005年6月22日14時26分 慧聰網電氣行業 在兩網改造中,大量使用了剩余電流動作漏電保護器,幾年過去了,事實證明,漏電保護器損壞、人為解除運行現象非常嚴重。用電損耗問題,安全用電問題仍然嚴峻。糾其原因是多方面的,但直接原因是漏電保護器的頻動、拒動,嚴重影響了正常用電,使管、用電人員對漏電保護器失去信心,甚至放棄。漏電保護器的頻動,包括兩個方面:一是電網確有接地時,漏電保護器正常動作。在這種正常動作中,因電網老化、氣候環境變化,電網產生接地點引起的動作占絕大多數,而因人身觸電引起的動作則是極少數。可以想象,能夠正常用電是人們的第一需求,為了防止發生概率極低的人身觸電傷害而招致頻繁的停電,影響正常生產和生活當然會
不知現在市場上低壓漏電保護器的質量如何?前幾年,因其質量不過關,我們縣把所有的低壓漏電保護器都拆了。各位同行,你們那里如何?
“額定短路分斷能力”和“額定剩余接通和分斷能力”撷阌小岸搪纺芰Α庇惺裁磪^(qū)別????正泰的DZ47LE-63參數里的有“短路能力”和“額定剩余接通和分斷能力”?shù),而人民電器的同型號的參數里只有“額定短路分?jǐn)嗄芰Α薄2幻靼走@幾個參數的的不同之處,請教各位!