  • 濾波電容器為什么可以抗諧波?

    小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,諧波如果大的話可以降低電網電壓,增加電路損耗,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,諧波會使電容器介質損耗增加、發熱、壽命縮短,吸收諧波后會導致電容器過電流,使熔絲熔斷,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,甚至燒毀電容器。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,生產工藝,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,其在材質、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,提升電能效率,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,新產品體

  • 濾波電容器可以抗諧波的原因你知道嗎?

    小庫說: 其實大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,諧波如果大的話可以降低電網電壓,增加電路損耗,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,諧波會使電容器介質損耗增加、發熱、壽命縮短,吸收諧波后會導致電容器過電流,使熔絲熔斷,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,甚至燒毀電容器。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,生產工藝,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,其在材質、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染。 趕緊對比一下自己用的電力電容器是否可以抗諧波吧,有問題直接咨詢小庫或者(您也可以登錄庫克庫伯公司網站“www.c

  • 諧波放大對電容器造成的影響

    諧波電流一旦被電容器放大并迭加在電容的基波電流上,這將使流過電容器電流的有效值增加,電力電容器會由于諧波電流引起附加絕緣介質損耗加大、溫度升高,加快電容器絕緣老化,甚至引起過熱使電容器損壞。 此外,諧波電流被放大引發的諧波電壓增大一旦迭加在電容器的基波電壓上,同樣會使電容器電壓有效值增大,并且電壓峰值也會大增加,造成電容器發生局部放電不能熄滅,這也是電容器損壞的一個主要原因。 由于電容器對諧波電流的放大作用,它不僅危害電容器本身,而且會危及電網中的其它電氣設備,嚴重時會造成電氣設備損壞,甚至破壞電網的正常運行,因此,必須要解決好電容器對諧波電流的放大問題,加強諧波的抑制與防范。

  • 諧波治理電容器算壞問題

    我遇到個需要改造的現場,0.63kV供電系統,峰值觸發的諧波治理設備,電容器電壓選擇0.86kV,目前出現的問題是電容器失容嚴重,我分析原因是電容器過壓,請問還有新的觀點沒 ?

  • 電容器對諧波的放大作用

    寫的很不錯,對于低壓靜態補償設備的理解和選型有很大的幫助

  • 諧波對電力電容器的危害你知道嗎?

    小庫說: 當電網存在諧波時,投入電力電容器后其端電壓增大,通過電力電容器的電流增加得更大,使電力電容器損耗功率增加。對于膜紙復合介質電力電容器,雖然允許有諧波時的損耗功率為無諧波時損耗功率的1.38倍;對于全膜電力電容器允許有諧波時的損耗功率為無諧波時的1.43倍,但如果諧波含量較高,超出電力電容器允許條件,就會使電力電容器過電流和過負荷,損耗功率超過上述值,使電力電容器異常發熱,在電場和溫度的作用下絕緣介質會加速老化。尤其是電力電容器投入在電壓已經畸變的電網中時,還可能使電網的諧波加劇,即產生諧波擴大現象。另外,諧波的存在往往使電壓呈現尖頂波形,尖頂電壓波易在介質中誘發局部放電,且由于電壓變化率大,局部放電強度大,對絕緣介質更能起到加速老化的作用,從而縮短電力電容器的使用壽命。一般來說,電壓每升高10%,電力電容器的壽命就要縮短1/2左右。再者,在諧波嚴重的情況下,還會使電力電容器鼓肚、擊

  • 請教個有關電容器的問題

    現做個電氣化鐵路電容補償的工程,設計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,可BAM為并聯電容器型號,而AAM為濾波電容器型號,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,那樣電容器更適合電氣化鐵路

  • 電容器投切對10KV母線諧波影響

    1電容器投切測試 按照站內電容器運行規定,對電容器進行投切實驗,測試投切前后 10kV 母線諧波電壓和變壓器主開關諧波電流,得到的參數如下:電容器投運前,10KV側母線有功功率為2528KW,無功功率為1946Kvar,電壓有效值為6.04KV,電流有效值為0.485KA,電壓總畸變率為0.51%,電流總畸變率為1.21%,總諧波電壓有效值為30.7V,總諧波電流有效值為5.87A;電容器投運后,各對應參數分別為有功功率為2580KW,無功功率為-504Kvar,電壓有效值為6.266KV,電流有效值為0.419KA,電壓總畸變率為1.09%,電流總畸變率為4.18%,總諧波電壓有效值為68.2V,總諧波電流有效值為17.5A。對監測得到的這些數據進行分析,可見,電容器投運后,電壓總畸變率增加了 113.7%,電流

  • 諧波對電容器的傷害有多大

    各位好!最近有以下問題,變電所的兩臺電容器柜,全部電容發生爆炸或者內部融化,電容器廠家來測量說諧波大,廠家只測量電流諧波,說電流諧波對電容器傷害大。本人認為有欺騙的嫌疑。所以請教各位。誰能從國家標準,計算方法的方面闡述明白?電流諧波對電容器的作用和傷害謝謝!

  • 探討各種無功補償、電容器、諧波等問題

    本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 編輯 本人從事這種行業已經十多年,發現論壇中關心無功補償、電容器、諧波等問題的朋友們還是比較多的。最近比較空閑,決定開貼與大家一起探討相關問題,有興趣的可回貼提問。提問的請注意幾點:1、問題不論深淺,都可提出,但必須是經過思考和查找后還不清楚答案的;2、問題的提出必須明確,太廣泛是很難回答的;3、涉及產品質量的請不要點出廠家名字;4、因本人時間或學識探討不了的問題請大家見諒,不要人身攻擊。為加強與大家的探討,不定期寫一些小短文,歡迎大家討論:1、關于電容無功補償裝置輸出容量計算的探討(56樓)2、也來談談什么是無功?(62樓)3、關于無功概念的淺析。(81樓)4、淺析補償裝置引起諧振的現象。(91樓)5、圖形說明不同負荷的電流、電壓、有功、無功的關系(94樓)6、工廠柴油發電機組出線端有否必要進行無功集中補償?(96樓)7、補償或濾波裝置一次

  • 諧波治理補償電抗器(電容器)問題

    近期與電器工程工作者討論諧波治理問題,有提問問題如下: 已知諧波治理數據(詳見附表) 變壓器容量1000kva,怎樣轉換為電抗器(電容器)分配比例及補償容量?懇請高手賜教!希望大家共享高手指點!也可電子郵件 :[email protected] qq:528608

  • 電容器為什么會出現該故障?

    請教一問題,希望得到指點: 有批電容出現了問題,估計是系統問題,下面是一些相關參數情況 規格:電容選用單臺30KVAR 額定電壓等級為0.4KV 投運時間:2005年6月至今 約5個月時間 工程使用地點:電纜廠(生產電纜電動機很多,共三臺箱變,變壓器容量800KVA/臺,每臺箱變補償容量為360KVAR) 其他參數:接觸器和熔斷器都是選用的80A,0.4KV母線電壓大概在390v~410v之間波動 電容ABC三相電流都在43A左右 出現故障:接觸器已壞過幾只并更換。熔斷器已燒壞一只。現3#箱變電容出現兩臺鼓包現象,1#箱變出現一臺鼓包,一臺防爆裝置動作情況(2#箱變負載最輕 未出現過任何異常現象) 象此類情況,采用什么樣的處理方案最佳呢

  • 電容器輸出無功怎么計算?

    q=1.732*u*i到底怎么計算?電容值是一定的,i=u/r,是不是系統電壓越高,輸出電流越大,那輸出容量也究越大了,也就是說,電容器輸出無功的大小、電流大小是由電壓決定的啊 ?

  • 怎樣確定補償電容器好壞?

    我公司有一臺250KW 6.6KV電動機,有就地補償電容器,昨天A相高壓保險熔斷,檢查發現A相電容器鼓了,并且有漏油現象,B、C相電容器外觀良好,但是為了徹底檢查本人想再確認B、C相電容是否有故障,但是由于本人是新手,不知道怎樣確認,請大家指教?

  • 低壓補償的電容器為什么會壞!

    老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有點為這些單位叫屈。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,而且只采用純電容補償,因此問題就出在這里。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器!至于補償容量很好算,由有功、無功、現在功率因數,及目標功率因數就可以算出,因為補償的只是無功,因此算需補償容量時,有功是默認不變的。相信大家這個會算吧!~~電容器,電抗器的參數怎么確定,這個請大家咨詢專業的公司!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種!要相信串電抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明顯效果的!電容器推薦在450V以上的電容器!如果是400V的電容器他也串電抗器,一種是專業的設計,一種就是忽悠你錢的,99%是忽悠你的錢!價格差異在電抗器上,對于設備運行安全和維護來說,那幾萬塊其實不算什么!

  • 幾個關于自愈電容器的問題

    自愈式無功補償電容器是不是比普通的電容器要貴很多?作為無功補償,它的優勢是什么?劣勢又是什么?哪個品牌的電容器比較好?價格大約是多少?望知情者幫忙解答下

  • 電容器的作用和工作原理

    在電子線路中,電容用來通過交流而阻隔直流,也用來存儲和釋放電荷以充當濾波器,平滑輸出脈動信號。小容量的電容,通常在高頻電路中使用,如收音機、發射機和振蕩 器中。大容量的電容往往是作濾波和存儲電荷用。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容,當然也有其他的, 比如獨石電容、滌綸電容、小容量的云母電容等。電解電容有個鋁殼,里面充滿了電解質,并引出兩個電極,作為正(+)、負(-)極,與其它電容器不同,它們 在電路中的極性不能接錯,而其他電容則沒有極性。 把電容器的兩個電極分別接在電源的正、負極上,過一會兒即使把電源斷開,兩個引腳間仍然 會有殘留電壓(學了以后的教程,可以用萬用表觀察),我們說電容器儲存了電荷。電容器極板間建立起電壓,積蓄起電能,這個過程稱為電容器的充電。充好電的 電容器兩端有一定的電壓。電容器儲存的電荷向電路釋放的過程,稱為電容器的放電。 舉一個現實生活中的例子,我們看到市售的整流電源在拔下 插頭后,上面的發光二極管還會繼續亮一會兒,然后逐漸熄滅,就是因為里面的電容事先存儲了電能,然后釋放。

  • 無功補償電容器怎么選擇?

    有的說國產的不太耐用 真的嗎?  之前用過一家 還沒到一年就壞了  有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝

  • 電力電容器被擊穿該怎么辦?

    電容器內部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的。電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,其尖容易產生電暈,電暈會使油分解、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿。另外,在封蓋時,轉角處如果燒焊時間過長,將內部絕緣燒傷并產生油污和氣體,使電壓大大下降而造成電容器損壞。密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,潮氣進入內部,使絕緣電阻降低;或因漏油使油面下降,導致極對殼放電或元件擊穿。 鼓肚和內部游離:由于內部產生電暈、擊穿放電和內部游離,電容器在過電壓的作用下,使元件起始游離電壓降低到工作電場強度以下,由此引起物理、化學、電氣效應,使絕緣加速老化、分解,產生氣體,形成惡性循環,使箱殼壓力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘。電容器組每次重新合閘,必須在開關斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進行,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸。為了將功率因數控制在較高水平,有些輸油泵站安裝了無功自動補償裝置,高壓輸油電機無功經常性波動引起了

  • 為何投入電容器后無功反而增加?

    本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 編輯 工地有一臺800KVA 10kv/400v的干式變壓器。計量點在高壓側。采用蘭吉爾E650電表。CT變比為75/,PT變比為100/1,因為剛開工,變壓器基本上都是空載運行。造成功率因數很低。手動在低壓側投入一組30KVAR電容來補償變壓器的無功損耗。但投入后發現。電表計算的無功反而更多。由此計算的功率因素反而更低了。這是什么原因呀。請教大家。補充一點。功率因數我是通過電表計算出來。采用的是當前正向無功來計算的。