91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜橋架與金屬線槽的區別

    各位前輩,小弟出道不久問的問題有些幼稚,望各位能幫小弟一把,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,我做拉一個廠房,由于要明走線,但有的配電箱線數教少,不知該怎么辦,望各位賜教

  • 金屬橋架與電纜敷設工藝文件

    金屬橋架與電纜敷設工藝文件Word

  • 電纜橋架和金屬線槽有什么區別

    在一套高層住宅電氣施工圖中看到,地庫及電氣豎井內,強電走的是-CT,弱電走的是-MR/SC。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架?這種形式是否合適?橋架和金屬線槽到底有什么區別?僅僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎?請大家指教,謝謝

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的難題?

    各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,造價就應該不同。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,如果按照04D701-1圖籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造價高,錢要不回來。

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的問題

    電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,10#槽鋼,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,支架的數量和重量相差較大,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,一會兒又是金屬線槽,給施工、預算和決算雙方造成價格差異?

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 金屬線槽和槽式電纜橋架有何區別?

    電纜選用的鋪設方式可以用金屬線槽鋪設也可以用槽式電纜橋架鋪設請問金屬線槽和槽式電纜橋架有區別嗎?謝謝各位指教

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 請教關于電纜橋架的問題,

    1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,

  • JGT491-2016 建筑用網格式金屬電纜橋架

    JGT491-2016 建筑用網格式金屬電纜橋架

  • 請教:電纜橋架的選擇問題

    電纜橋架的尺寸選擇我不太清楚.請有經驗的高手指點一下.我是把所有回路的電纜橫截面積都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就這樣把所有電纜都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了電纜橋架的橫截面積.比如電纜加在一起總和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就選300*10的橋架.這樣對么?或者有什么估算的方法.請指教

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 求助----電纜橋架的安裝問題

    800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?

  • 金屬線槽與橋架的問題???

    我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導線不宜超過30根。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?

  • 電纜橋架和電纜穿管的問題

    請教大家兩個問題:1.廠區內室外電纜橋架是否都需要接地,怎么接地?橋架如果采用的是玻璃鋼材質如何做?有規范要求嗎?2.直流電源采用單芯電纜敷設時,電纜能否穿鋼管敷設,直流會像交流那樣產生渦流發熱嗎?