各位大俠好:求助+討論1、爆炸危險場所使用梯級式電纜橋架是否允許、是否合適。規范是否有明確規定。2、爆炸和火災危險場所從防火角度考慮,用梯級還是用托盤(槽式),那個更合適.
1、電纜橋架的載荷G計算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1、n2、n3...為相應電纜的根數; g1、g2、g3...為各電纜單位長度重量(kg/m)。 G的計算值應小于橋架的允許均布載荷(參照各橋架的載荷曲線圖),當電纜橋架在室外安裝時,還應計入風雪載荷。2、電纜橋架寬度b計算式: 對電力電纜: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1、n2、n3...為相應電纜的根數; d1、d2、d3...為各電纜外徑; k1、k2、k3...為相應電纜凈間距(K>d/4)。 對控制電纜: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1、n2、n3...為相應電纜的根數; S1、S2、S3...為各電纜橫截面積(按電纜外徑計算); S----橋架空間橫截面積 h----橋架空間凈高。
如何決定電纜橋架的尺寸
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
請哪位具有電氣設計和實際施工經驗的高手,談談電纜橋架的選用與強弱電線路橋架是否共槽,及其在電纜豎井中的施工問題發表看法。
請教大家兩個問題:1.廠區內室外電纜橋架是否都需要接地,怎么接地?橋架如果采用的是玻璃鋼材質如何做?有規范要求嗎?2.直流電源采用單芯電纜敷設時,電纜能否穿鋼管敷設,直流會像交流那樣產生渦流發熱嗎?
進里面自助下載吧!挑,停,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm
請教下110kV交聯銅芯電纜,截面300的,采用800mm寬的梯級橋架敷設時,一個橋架里面是不是只能放一個回路(也就是3根單芯電纜品字形放)呀?如果可以放多個回路的話,最多可以放幾個回路呢?以前沒有做過請教下大家,謝謝!
第一、編織銅帶,常看到編織銅帶用作橋架跨接地線,看到銅帶掛在上面,風吹雨打,都生銅銹了,接地效果還會好嗎?第二、彈簧扣鎖,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,手稍用點力,蓋板就掀起來了,不實用。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,各位有啥看法。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思?小弟是學暖通的,因此不甚了解,在論壇里搜索也沒找到相關內容,因此向大家請教。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,電纜是單芯的,請問電纜在橋架上如何分布排列??為什么?是否有相關規范要求?參閱以下方案,或其他方案。個人比較傾向于第(1)種,請各位專家指點![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,最好有圖。謝謝!
電纜橋架安裝要求及規范.