91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 封閉式母線及橋架安裝(簡版)

    D701-1~3_封閉式母線及橋架安裝(2004年合訂本)(簡版)x

  • 單芯電纜在非封閉式的橋架內敷設,是不是就不必按品字形敷設了?

    原來是以為大量單芯電纜在橋架內敷設(不論橋架是否是封閉式),就得按品字形敷設,但是最近看了渦流產生的原因,據說是在閉合的金屬導體上才會產生渦流,也就是說在金屬管、封閉式橋架內敷設單芯電纜會有渦流效應那么問題來了:1、敷設于不封閉的橋架內,是不是無需按品字形敷設了?2、施工驗收規范說單根單芯電纜不能單獨敷設于金屬管中,那大量的單芯電纜在封閉式橋架內敷設,為什么不行呢?大量的單芯電纜敷設在一起,這樣就不是‘單獨’敷設了呀?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-1-27 10:01 編輯 ]

  • D701-1~3 封閉式母線及橋架安裝

    D701-1~3 封閉式母線及橋架安裝

  • 封閉式銅母線的技術問題

    請問封閉式銅母線可以直埋敷設嗎,如果可以,那么有哪些技術方面的問題需要注意?GB5585.2-85是什么規范,如果有,請好心人給我傳一下,行嗎?油箱地址:[email protected]謝謝!

  • 有封閉式陽臺的熱負荷怎么確定

    如題所問:有封閉式陽臺的室內熱負荷是以陽臺上的墻體、玻璃為準計算傳熱量,還是以房間的實際外墻計算?實際是不管以哪面墻來計算,負荷都會小于沒有封閉式陽臺的情況下的熱負荷,那還需要乘以一定的什么系數嗎?

  • 關于封閉式冷卻塔定壓問題?????

    如果采用了封閉式冷卻塔,冷卻塔設于屋頂。請問下各位高手,冷卻水未定壓的情況下運行會有什么問題?[ 本帖最后由 tnsuper 于 2009-2-13 00:00 編輯 ]

  • 封閉式石墻庭園設計案例

    封閉式石墻庭園設計案例

    這個封閉式庭園建在高聳的懸崖邊,從這里可以俯瞰大海,它是為了保護植物和人們使其免受海風侵襲而建的。所有的墻面都以槐木柱作為主梁,由無數大大小小的巖石和木板瓦堆砌而成,墻面高度超過3m。為了配合拱形的石門口,寬大的木門是就地手工制作的。這扇門把庭園和外界分隔開來,保留了園內的私密空間。石材、木材和植物共同營造了一個舒適的環境,讓人盡享自然。封閉式石墻庭園設計實景圖例

  • 91D701-2封閉式母線安裝

    91D701-2封閉式母線安裝

  • 封閉式自然水系如何治理?

    做了封閉式處理的自然水體,或者河道無其他明顯水體進入。污染程度中等,底泥較深,臭味明顯,藻類滋生,需要布設足量的曝氣設施維持溶氧在6mg/L以上。

  • 【討論】封閉式母線的安裝標準

    電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范 GBJ149-90建筑電氣工程施工質量驗收規范 GB50303-2002這兩個規范是否足夠?在安裝過程中,經常有監理問到水平度的問題,可在國標中都沒有這方面的硬性規定。只有在GY209-1998 封閉插接母線安裝工藝標準中有見,可此類文件似乎是電視廣播方面的標準啊,不是強制性的要求。大家討論一下吧,到底如何安排好呢?

  • 封閉式冷凍水是否要經常換水嗎?

    我們公司的冷凍水系統是封閉式的,由某公司定期加藥,該公司每次加藥前總是要我們先放掉很多水(水不發黃為止,當然沒有放光),然后再加藥,說這樣才能保證水質。他這樣的說法對嗎?如果每次都放水,上次加的藥和處理過的水不都是白白的浪費掉了嗎?請 各位專家能給些 指點。

  • 氣體絕緣封閉式高壓開關柜

    大家好啊 我是新來的 想請教一個問題 氣體絕緣封閉開關柜的電源進線間隔里面只在斷路器母線側設置了一個三工位隔離開關,出線側沒有隔離開關,那檢修斷路器的時候怎么辦呢?

  • 封閉式樓梯間是否要設置消火栓?

    現在有一個項目,是一個七層的商廈,他要把現在的樓梯間改成封閉式,請問在這個樓梯間的位置是否要設置消火栓呢?如果要設置消火栓,那規范上又有規定說每處要有兩根水槍同時到達,這個樓梯間只好做一個消火栓,那又應該怎么辦呢?

  • 什么是SF6封閉式組合電器?有什么特點?

    最近在書上看到SF6封閉式組合電器的介紹但還不清楚 ,所以向大家請教一下:什么是SF6封閉式組合電器?有什么特點?

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了?。?!

  • 改善封閉式冷卻塔噪音的詳細方法

    在環境很重要的今天,噪音污染或者環境污染都是不能原諒的事情,特別是噪音,以前沒有把噪音污染當做是環境污染的一種指標,但是隨著人們生活習慣的上升,噪音也成了一種可恨的污染,所以廠家很注重改善噪音的方法,比如如何改善封閉式冷卻塔的噪音問題呢。大家都知道封閉式冷卻塔是個很容易產生噪音的機器,轟隆隆的很刺耳,而且封閉式冷卻塔噪音的穿透性也很強,該怎么改善封閉式冷卻塔的噪音呢,首先大家肯定會想到機器發聲是否是因為動機太響,是的,必須控制住發動機的聲響問題,比如可以用一些消聲罩嗎,但是確保發動機的熱量可以散發出去,要不然發動機會燒掉,那就解決不了辦法還會損失很多。當然我們可以在封閉式冷卻塔震動的地方加上防震片,振動就是聲音的來源之一,所以加上消聲片能緩解很多,以至于不會產生那么大的噪音。當然為了改善封閉式冷卻塔的噪音問題我們可以從傳播媒介上進行控制,比如將其放在隔音效果比較好的控制室里,這樣就不會對環境產生很大的影響。設置防護林也是一種改善封閉式冷卻塔噪音的好方法,畢竟只要隔絕了接收原與產生源的結合就是好方法。

點擊加載更多

封閉式電纜橋架

封閉式電纜橋架專題,為您提供封閉式電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與封閉式電纜橋架 相關的專業交流討論,更多封閉式電纜橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜橋架施工

ct電纜橋架