  • 人防防護區DWQ屬于LKQ么?

    人防防護區DWQ屬于LKQ么?根據《人民防空地下室設計規范GB 50038—2005》第2.22條規定,DWQ應該不屬于LKQ人民防空驗收規范上也說LKQ門框墻不允許出現任何預制類構件,但是昨天人防驗收非要把DWQ上的4分墊塊給去掉!這符合規范要求么》?

  • 請教關于人防防護單元的劃分

    人防規范中此條:“對于多層的乙類防空地下室和多層的核5級、核6級、核6B級的甲類防空地下室,當其上下相鄰樓層劃分為不同防護單元時,位于下層及以下的各層可不再劃分防護單元和抗爆單元。”這條的意思是不是說,位于人防下部樓層的人防無論面積大小,可以只定為一個防護單元?謝謝指教!

  • 人防防護閥門必須使用焊接法蘭嗎?

    工地管道穿越人防圍護結構,老師傅說防護閥門必須采用焊接法蘭,可是在人民防空實際規范和施工驗收規范中并沒有規定,哪位大俠來解下惑!

  • 關于人防防護密閉套管型號(A、B……)的選擇

    各位大俠,人防工程防護密閉套管有ABCDEF六種型號,本人認為穿防護單元內部的門框墻之類的混凝土墻采用AB型套管,穿越臨空墻,外墻時采用CD型套管,穿防護單元隔墻時則采用EF型套管,不知各位大俠認為何如?還請見教,圖集為07FS02,謝謝!

  • 關于隧道緊急出口防護門

    TB 10020-2012 鐵路隧道防災救援疏散工程設計規范 中規定 隧道斜井施工完成后作為緊急出口使用。緊急出口與正洞連接處設置便于開啟的防護門,防護門尺寸為1.5m*2m,井口設置柵欄門,尺寸3m*2.2m。 但是沒有相關圖紙,哪位大俠提供一份圖紙或者詳細做法給我 謝謝了

  • 人防防化等級如何劃分的?

    人防按防化等級分:甲、乙、丙、丁四個等級,劃分依據是什么?到處找不到~~~~~大家幫幫忙！！！先謝謝了~~~

  • 人防防化規范的一點疑問

    [size=0.83em]3 天前 上傳下載附件 [size=0.83em](98.2 KB)

  • 人防區防護閥門的設置問題

    人防區防護閥門的設置問題

    想請教一下大家,當負一層為非人防區,負二層為人防區,那么在負一層設置的防暴地漏之后還需要設置防護閥門嗎?我在人防規范好像找不到需要設置的依據,但是我想了想防暴地漏的作用應該和防護閥門的作用不同吧,請問大家知道有沒有強條有這個說法?

  • 人防的防護單元面積計算問題

    根據規范定義,防護單元是指在防空地下室中其防護設施和內部設備均能自成體系的使用空間。防護單元的面積是指最里面一道密閉門以內的,且不包括擴散室、密閉通道等的面積嗎?

  • 這電梯防護門如何呀,多提建議

    這電梯防護門如何呀,多提建議

    這是用焊網機焊的

  • 人防防倒塌棚架應該和主體脫開嗎

    如題,主樓是剪力墻,地下二層是人防,有一緊挨主樓從地下上地面的人防樓梯,設防倒塌棚架的時候,需要和主體結構脫開,單獨做柱子嗎?把防倒塌棚架的梁搭到主樓的剪力墻上可不可以?如果不可以,有什么依據沒有?具體規范條文在哪

  • 詩說人防防倒塌棚架頂梁

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 11:07 編輯 防塌棚架梁扁平,迎荷面小減變形。梁高不宜大300,特殊情況可酌情。 2016.11.11

  • 人防工程防護設備指導價格

    人防工程防護設備指導價格

  • 14BJ15-1 人防工程防護設備優選圖集

    14BJ15-1 人防工程防護設備優選圖集

  • 人防工程防護設備和防化設備如何區分的問題

    我負責監理的項目地下有人防工程,今天人防工程辦公室來做技術交底,提到防護設備和防化設備?我對防護設備和防化設備分不清.請高手指點一下,人防設備哪些是防護設備?哪些是防化設備?再一個消防通風設備屬于哪一類設備?

  • 漫畫市民新冠防疫個人防護篇

    轉自公眾號:上海黃浦

  • 人防地下室平時水管防護

    本人在做一人防地下室時,平時水泵房劃為非人防區,消防水池為平戰結合水池.根據人防設計規范,平時水管在穿越人防維護結構時要做防護.現在有一個問題:平時從消防水池接出的消防出水管上都要裝設閘閥,那豈不是這些閥門都要長期浸泡在水里啊?有哪位高人做過這樣的人防工程,這個問題如何解決啊?