2005年改的規范實在太多了,前兩天剛看了nearspring網友的帖子,說新的人防規范在上海開了宣貫會,里面改了不少內容.可惜nearspring網友只憑記憶寫出幾條,正遺憾呢.宣貫組就到浙江了.哈哈.本人有幸又參加了這次學習.可惜講課的ppt文件沒拷到.又不好意思空手而歸(主要覺得對不起在線的網友).就給大家錄了音了,效果不太好,見諒見諒. 沒想到講課的老師居然也會到gpszx來考察.哈哈.下面就是老師針對gpszx上的一些典型問題做的回答,問題都比較有針對性.講的非常好. 如果這貼正好被來視察的老師看到,不好意思,是不是侵害了您的版權.向您說聲抱歉.為了讓更多沒參加學習的同行們受益,只好請您諒解.相信讓更多的人盡快的熟悉新規范,也是你們規范組的本意吧.
GB50038-2005第6.3.2條:一般防空地下室應設有在隔絕防護時間內不向外部排水的措施.請教:具體該如何實現?
建筑情況:1。專業隊員掩蔽部與防空專業隊裝備掩蔽部或人防電站防護單元相鄰。2。專業隊員掩蔽部與防空專業隊裝備掩蔽部或人防電站電站之間需要采用防毒通道連接。3。以上各單元防護等級為核5級常5級。即0.1MPa抗力等級。4。現有密閉閥均只能達到0.05MPa抗力等級,只有防爆超壓排氣活門能達到0.3MPa抗力等級。問題是:防毒通道的防毒和防護如何實現?不管在何處接管進入防毒通道,風管上安裝的密閉閥都不能滿足0.1MPa的抗力要求。[ 本帖最后由 young263 于 2010-12-13 12:15 編輯 ]<
人防結構規范2003WORD版本
人防工程施工及驗收規范
人防工程防火規范2010版
人防工程驗收及施工規范
[size=0.83em]3 天前 上傳下載附件 [size=0.83em](98.2 KB)
人防規范上的通風圖,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) 、9(球閥)的作用是什么?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了。想讓大家看著方便我已經把圖畫了。可是不知道怎么傳上來。:(
工程建設標準強制性條文——人防工程部分》(秘密); 《人民防空工程設計規范》(GB50225—95)(秘密); 《人民防空地下室設計規范》(GB50038—94,2003年版)(內部發行); 《平戰結合人民防空工程設計規程》(DBJ08—49—96)(內部發行); 《人民防空工程防護功能平戰轉換設計標準》(RFJ1—98)(秘密); 《人民防空工程防化設計規范》(RFJ1—97)(秘密); 《人民防空工程設計防火規范》(GB50098—98,2001年版); 《防空地下室建筑設計》(2004年合訂本)(FJ01、02、03、04); 《防空地下室結構設計》(2004年合訂本)(FG01、02、03); 《防空地下室通風設計》(2004年合訂本)(FK01、02); 《防空地下室給排水設計》(2004年合訂本)(FS01、02);
人防工程施工及驗收規范.pdf
人防工程各專業設計規范,05SFJ10\05SFD10\05SFK10\05SFS10
截止到202312.19, 除規范前標注·的無法查詢外,其他規范皆為目前最新規范!
手頭缺《人防工程設計規范》、《人民防空工程設計防化規范》,那位有的話給我一份,謝謝!QQ 99395156
有一地下人防工程面積7000平方請教各位高人:人防工程水電項目的施工規范預算和一般水電有什么不一樣可E-mail:[email protected]謝謝!