想請教一下大家,當負一層為非人防區,負二層為人防區,那么在負一層設置的防暴地漏之后還需要設置防護閥門嗎?我在人防規范好像找不到需要設置的依據,但是我想了想防暴地漏的作用應該和防護閥門的作用不同吧,請問大家知道有沒有強條有這個說法?
請教一下,穿人防區樓板內側消火栓系統管道上的防暴波閥除了可以用1.0MPa以上的閘閥代替,能否用相同承壓能力的蝶閥代替,從哪本規范或圖集上可查閱此內容。
本工程人防遇到一個問題,請各位TX競相討論。消防及給排水管道穿過密閉通道,閥門應設在什么部位A、B、C請各位TX給個指導性意見。謝謝
防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門。
工地管道穿越人防圍護結構,老師傅說防護閥門必須采用焊接法蘭,可是在人民防空實際規范和施工驗收規范中并沒有規定,哪位大俠來解下惑!
人防規范上要求濾塵器測壓管、放射性尾氣監測取樣管、增壓管上、測壓裝置的測壓管上均設銅球閥,而只有尾氣監測取樣管設的是截止閥,有誰知道這樣要求的原因是什么?
穿越人防圍護結構內墻體的閥門以前人防要求采用防爆波閥,現在好像出了新規定:采用銅芯閘閥就可以了,但前一段時間市上人防辦一位工作人員來我們這看圖紙,就這個問題我和他聊了一會,他說沒那個必要,只要不用防爆波就可以了,說防爆波閥是河南人造的假的比較多,你們用一般的截止閥就可以了,是不是銅的都不要緊。到底用那種閥門望比較權威的說法沒?
人防電動腳踏兩用風機入口安裝的是密閉閥門 還是風量調節閥
請教各位高手 我現在有個問題想問一下地下室人防風管跟戰時送風管結合的時候風管結合處用插板閥好 還是 多葉調節閥好 哪個密閉性能好一點 還有弱弱的問一下 插板閥有方形的么? 誰能提供下樣本學習 學習 小弟找了N久 沒找到。。
閥門的步驟和依據大體如下 ⑴ 選擇步驟 ① 明確閥門在設備或裝置中的用途,確定閥門的工作條件:適用介質、工作壓力、工作溫度等等。 ② 確定與閥門連接管道的公稱通徑和連接方式:法蘭、螺紋、焊接等。 ③ 確定操作閥門的方式:手動、電動、電磁、氣動或液動、電氣聯動或電液聯動等。 ④ 根據管線輸送的介質、工作壓力、工作溫度確定所選閥門的殼體和內件的材料:灰鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹耐酸鋼、銅合金等。⑤ 選擇閥門的種類:切斷閥、調節閥門 、單向閥、止回閥等。 ⑥ 確定閥門的型式:刀型閘閥、截止閥、過濾器、球閥、蝶閥、液化氣專用閥、節流閥、安全閥、手動閥、蒸汽疏水閥、 溫控閥 等。 ⑦ 確定閥門的參數:對于自動閥門,根
空調水管在地下室車庫要走到各個樓去,到樓前正好做了一排3個人防區,水管從其中一個人防區穿進去后還要橫穿另外2個人防,請問是否可以穿?如果能穿是否需要做其他處理?謝謝!!
看到在線上圖紙評論上 有人說:閥門與止回閥的順序有別 有的止回閥放在閥門前 有的又把閥門放在止回閥前 有什么區別嗎? 似乎沒找到相關規定!懇請賜教 謝謝!
請教各位師傅:我對個種閥門的用法還不是很清楚,希望你們能幫助我了像閘閥和截止閥的區別,他們主要用在那里?還有碟閥主要作用,主要用在那里?謝謝了
現我公司設計的樓房(樓房層數6~7層)居民小區供水工程圖紙一般都是一棟樓設置1個控制閥門、1個室外消防栓,經過1年多實施中發現該方案造價過于高昂,居民承受能力過高,現在發出來請大家討論一下應該怎樣設置才合適?
在施工過程中按照甲方圖紙要求對三個閥門井進行五個蝶閥的安裝,蝶閥為D200,沒有彈性接頭,安裝完畢后進行實驗出現蝶閥漏水,應如何解決,閥門井內是否應安裝彈性接頭?應如何處理?請各位大俠指點謝謝
請問大家高層消火栓干管上的閥門是怎么設置的?高規上說立管不超過四根時要保證停用的消防立管不超過一根,超過四根立管時要可關閉不相臨的兩根.這個問題我一直都沒搞清楚,希望高手可以指點一下!
一直以來,對高層建筑閥門設置條文的解釋,都有一些疑問,圖紙審查的時候,也被審查師提了,可是還是不能完全明白,現在我發個示意圖讓大家來看看 示意圖A:是高層底層店面的消防栓給水圖,大家注意到,我每個消防栓之間都設置了1個閥門,目的:因為X-1,X-2保護的范圍是部分相同的(如第2個店面),當X-1檢修的時候,X-2可以有1股水柱到達店面。 這是審查師的意思→▲只要保護同一個地方的2個消防栓,都要用閥門隔開 可是高規里好像沒有提到這個概念,它只有提到了“閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根”,這個“豎管”,條文解釋說很清楚,看這條“每根消防豎管的直徑應按通過的流量經計算確定,但不應小于100mm”,可見X-1(DN70)不算豎管,所以圖中閥門套筒是否可以取消? 示意圖B:《高規》里提到“當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根”,意思是不是檢修的時候可以關閉2根,那樣的話就可以取消XL-2,4干管上的閥門了。 大家來探討一下吧
各種閥門特點及選用原則
最近在看手冊的時候,對于泵站內的閥門設置有點疑惑之處希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站內,已經為清淤、設備檢修等設置了進出水閘門,還需要在吸水管路、壓水管路設閥門嗎??2、采用自灌式吸水的泵房還需要設置進水閥門嗎???
目前,我遇到了一個這樣的工程難題,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,水箱高,景觀水池低。 我們這里經常停水停電,一旦停水,生活水箱就沒市政水補充,水就往景觀水池里面流,由于景觀水池可能時間長了,有漏水現象,所以本來能供一天生活用水的水箱,半天就沒了水。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,整改管網也比較復雜,因為地下管網錯綜復雜。 因此請問各位大蝦,怎么去處理這個問題。或者有沒什么好的閥門之類的能去控制下,一旦停水,景觀水池就能自動關閉閥門?