  • STRAT4.5如何設置人防荷載?

    STRAT4.5如何設置人防荷載?

  • 為什么人防荷載導入不了

    求教各位大神 為什么我的PKPM 設置了人防荷載 ,平面荷載校核里面也有人防荷載 為什么經過SWTA 計算時確沒有算入人防荷載 ,算出來的結果和沒人人防荷載一樣 地下室負二層的頂板

  • 人防梁比車庫梁小,為什么?

    人防梁比車庫梁小,為什么?

    常規思路是人防工程,構件尺寸應該加大,但是現在圖紙設計的是人防梁比車庫梁小,人防梁與車庫梁在同一軸線上,是設計有問題?還是有其他原因?

  • 人防門閥器材的一些圖片

    人防門閥器材的一些圖片

    人防門閥器材的一些圖片好多都是專用的,尤其各類人防門,給人又笨又重的感覺,在地下室常常可以看到[ 本帖最后由 monkeyone 于 2008-7-24 15:41 編輯 ]

  • 加急,人防問題請教各位,謝謝

    現有消防立管DN100穿人防頂板,人防辦說不允許大于等于100的管道穿頂板,現設計院已將100管在人防頂板厚度內改為兩根75的管,穿人防頂板后再合并。我覺得這與100的管穿頂板效果沒有本質上的區別,規范又查不到,各位不知有何高見?另:何處又給排水以外的規范下載???有時急用卻找不到比較麻煩

  • 請教人防工程的一些問題

    再請教諸位高人人防工程送風和排風原理(特別是什么消毒室、洗消室、防毒通道、濾毒室、密閉通道、擴散室、簡易洗消間安裝的超壓排氣活門有什么用、還有防毒通道設計要求換氣次數達到每小時30-49次,可是防毒通道不是密閉的嗎,它這么換氣啊。)小弟是做電的,剛接了一個人防小工程,請各位賜教,最好能指點一下應該看什么書。謝謝。

  • 2005新版人防規范的宣貫會

    2005年改的規范實在太多了,前兩天剛看了nearspring網友的帖子,說新的人防規范在上海開了宣貫會,里面改了不少內容.可惜nearspring網友只憑記憶寫出幾條,正遺憾呢.宣貫組就到浙江了.哈哈.本人有幸又參加了這次學習.可惜講課的ppt文件沒拷到.又不好意思空手而歸(主要覺得對不起在線的網友).就給大家錄了音了,效果不太好,見諒見諒. 沒想到講課的老師居然也會到gpszx來考察.哈哈.下面就是老師針對gpszx上的一些典型問題做的回答,問題都比較有針對性.講的非常好. 如果這貼正好被來視察的老師看到,不好意思,是不是侵害了您的版權.向您說聲抱歉.為了讓更多沒參加學習的同行們受益,只好請您諒解.相信讓更多的人盡快的熟悉新規范,也是你們規范組的本意吧.

  • 人防的東西!大神們來一起討論把

    人防的東西!大神們來一起討論把

    人防地下車庫可卸式和埋式止水帶,上面說要蓋花紋鋼蓋板,這個花紋鋼蓋板怎么固定呢?[ 本帖最后由 suxxiang1 于 2010-12-31 15:49 編輯 ]

  • 人防專業暖通等各個專業說明

    人防專業暖通等各個專業說明摘要:人民防空地下室的設計應考慮平、戰結合,設計中應考慮平時和戰時功能的不同,采用減少或避免給排水管道穿越人防地下室頂板的方式,方便臨戰時轉換。關鍵詞:人防工程地下室給排水消防1問題的提出在人民防空地下室的設計中,防空地下室內部的給排水管道設計往往較易處理,難在人防地下室與上部高層建筑的管道要在滿足人防規范的前提下進行聯系。在《人民防空地下室設計規范》的第3.1.6條規定:“與防空地下室無關的管道,不宜穿過人防的圍護結構。當因條件限制需要穿過其頂板時,只允許給水、采暖、空調冷媒管道穿過,且其公稱直徑不得大于75mm。凡進人防空地下室的管道及其穿過的人防圍護結構,均應采取防護密閉措施[1-2]。”在高層建筑的給排水設計中,上部建筑的給水、排水、消防、噴淋管道絕大多數大于75mm,而且這條規范又是工程建設標準強制性條文,在工作中如何執行此條文是大家關心的問題。下面就高層建筑人防地下室的給水、排水、消防三個方面談談設計心得體會。

  • 人防規范漏洞,至今無法解決!

    人防規范漏洞,至今無法解決!

    建筑情況:1。專業隊員掩蔽部與防空專業隊裝備掩蔽部或人防電站防護單元相鄰。2。專業隊員掩蔽部與防空專業隊裝備掩蔽部或人防電站電站之間需要采用防毒通道連接。3。以上各單元防護等級為核5級常5級。即0.1MPa抗力等級。4。現有密閉閥均只能達到0.05MPa抗力等級,只有防爆超壓排氣活門能達到0.3MPa抗力等級。問題是:防毒通道的防毒和防護如何實現?不管在何處接管進入防毒通道,風管上安裝的密閉閥都不能滿足0.1MPa的抗力要求。[ 本帖最后由 young263 于 2010-12-13 12:15 編輯 ]<

  • 人防荷載怎么考慮(計算地基)

    計算樁筏基礎的時候,人防荷載怎么考慮?我是這么理解的 計算底板的時候,要考慮向上的人防荷載25,(和抗浮計算底板相似) 計算樁基礎的時候,人防工況下,要底板和頂板荷載同時考慮,那么舉例如下,頂板70,底板25,那么在不考慮分分項系數的情況下,(70-25)/2=22層,保守點,20層以下的建筑,在計算樁基礎的時候都應該人防工況起控制作用,不知道我的理解對不? 另外,在PKPM的JCCAD中,他是這么考慮的嗎/

  • 【新手請教】人防的幾個問題

    1、什么時候才需要防爆波井?二類人掩的人防備用電源可否不用從室外引區域電源,而在室內設置EPS,從而也不設置防爆波井? 2、人防與外接間穿電纜要用密閉肋,人防之間不用嗎? 3、防護單元與防暴單元的區別,防暴單元在電氣設計方面有什么特別要求? 4、若地下人防中有變配電室,地上非人防部分由此變配電室供電,那么從人防至非人防需要密閉肋嗎?還是有其他特殊做法? 5、畫平面圖時,需畫戰事和平時兩張平面圖嗎?

  • 人防圖,不知道怎么審核了。。

    人防圖,不知道怎么審核了。。

    附件為人防某單元配電箱系統圖??床怀鍪裁磫栴}。。怎么審核啊,具體方向是什么呢,大牛指點下哈

  • 關于電力管道能否豎向穿越人防

    本帖最后由 s3535272 于 2013-5-3 20:12 編輯 小弟在做一個工程,配電房在一層,地下一層為普通地下室,地下二層為人防地下室?,F在有幾個風機房,地下一層風機房正對下面,也就是地下二層也有一個風機房,這樣可不可以T接,管線先到一層風機房再通過墻體直接到地下二層? 求解?。。。。。。。。。。。。?/p>

  • 部分人防資料跟大家分享一下

    本帖最后由 落日蕭蕭 于 2013-11-20 12:12 編輯 整理了幾個人防資料,跟大家分享一下,不全可以補充

  • 次梁能否搭在人防門框墻上

    第一次做人防,想問下次梁能否搭在門框墻上,模型中對門框墻是采取開洞處理,結果連梁抗剪超,除非把門框墻加厚,可是看類似項目,也是一樣把次梁搭過去,門框墻也沒有加厚,想問下做人防的同志們怎么處理

  • 人防電氣施工的部分問題?

    人防電氣施工的部分問題?

    1:密閉肋就是正方形的鋼板,干嘛要取名叫密閉肋嗎?何意?搞得這么噱頭讓新人不知道是什么東西?2:“口部電纜暗管” “連通口照明暗管” 是什么意思3:此三張圖是平面圖嗎?配管有疑問第一張圖是預埋管穿過梁第二張圖怎么預埋管在梁內部布管的,

  • 關于人防弱電的一些問題

    請問大俠們:人防里的電話和網絡插座進線是平時就安裝好的還是戰時安裝?進線是平時從建筑里的弱電機房引進還是戰時從室外通過防爆井引進?不甚感激

  • 很完善的某小區電氣-人防

    圖紙簡介: 這是我們做過的比較大型的住宅小區。包括人防配電箱連接圖、人防單元戰時進排風機及三種通風方式控制原理圖、防爆波電纜井剖面圖等等 投稿網友: wang82128 上傳時間: 2014-01-14

  • 關于現場人防通風施工的疑問?

    項目概況:地下一層,人防甲類。疑問1、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,設計標注是D600(內徑),采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),問下是否有問題?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯?求大神指導