91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于工業插座、防爆燈問題

    想請問下:1、工業插座如何在橋架上安裝?是否合理(房間高度4米)?2、有沒有防爆燈相關圖籍,防爆燈吊裝(房間高度4米),如何安裝比較合理

  • 普通插頭能插入防爆插座嗎

    有一臺設備,電源類似于手機充電器一樣,是變壓器上直接有兩個插腳,經變壓器后輸入到設備,現在安全檢查說要求將插座改為防爆插座,這樣改后帶變壓器的插頭能插進防爆插座嗎?如能插進去,防爆插座還有意義嗎?

  • 防爆房間允許加普通插座嗎?

    我們公司新建實驗室為防爆型的。由于設計遺忘,使用者要求。小弟我在房間里邊距門口不遠處,加一帶安全門的普通插座(220V).小弟這樣做可行嗎??:(

  • 防爆區域的設置插座問題請教?

    我在防爆區域生產區域設置插座,是不是只能采用那種防爆抽接裝置啊?需要在防爆區域設置~380V 63A的防爆插座一個。

  • 請教防雷插座套什么定額,防爆插座可以嗎??

    我在做一個加油站的預算,但是找不到防雷插座的定額,是不是可以套防爆插座??還有電話電纜HYA-10的定額是不是要在弱電的定額上找,電氣安裝上好象沒有!!

  • 有關防爆插座是否一定要配防爆插頭?

    最近在做一個工程,其中有一間房間有防爆要求,于是作了防爆插座,可是對于防爆插座是否與一般插頭不相配的問題,與一般設備該如何連接,請教一下各位同仁,希望那位可以予以解答,謝謝!!!

  • 在畫圖的時候插座用什么表示啊?

    大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 關于防爆的問題請教大家

    國內有規范明確規定,空氣中氧氣比例超過23%,必須提高防火等級,所有電氣設備必須采用防爆電器。但在空氣稀薄的高原,如因加充氧氣,而使空氣中氧氣比例超過23%,實際上氧氣的濃度卻達不到平原的濃度,是否必須按規范提高防火等級并必須采用防爆電器呢?

  • 問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    .如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?

  • 配電箱經橋架.鋼管至防爆燈具插座是否采用電線還是電纜?

    原施工圖上配電箱至防爆燈具和防爆插座的配線采用BV塑銅線穿橋架,出橋架后穿鍍鋅鋼管敷設到防爆燈具和防爆插座。但現在有人提出經橋架一段的配線不能采用BV線,而應采用電纜。請問是否規范上有此人所說的規定?本人是菜鳥,希望各位大大給予解答,在線等

  • 防爆的幾個問題,請教各位!

    防爆的幾個問題,大家知道一個就回答一個吧,不一定要全回答,謝謝大家!1、請問填料函里用的防爆填料就是防爆隔離密封盒里所用的防爆膠泥嗎?2、防爆接線盒接鋼管的通口自帶的堵頭(一塑料接頭,中間是一個較薄的橡膠圈堵死)是防爆的嗎,不用時需要另加專門的空塞堵頭嗎?3、好多設備的進線口是壓盤式引入裝置,直接接電纜用的,好象沒有螺紋,請問應該怎么接鋼管?

  • 求助住宅插座的有關問題

    本人近期遇到有關住宅插座的有關問題,請各位大蝦解答疑問:1.在系統圖中是否必須說明每個插座回路的用途?2.住宅插座中,廚房插座是否需要獨立一個回路?抽油煙機插座高度多少?3.衛生間插座要求高度多高?

  • 請教,關于防爆線路的敷設!

    現做一小鍋爐房,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間!現在打算:1、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,在值班室設插座!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎??!!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!

  • 請教關于防爆電氣的問題

    我想請教幾個電氣防爆的問題1、防爆配電箱內的電氣元件是普通的元件還是特殊的防爆開關之類的東西?2、我翻了一下手冊,沒有發現有防爆的接觸器和熱繼電器希望哪位高手可以說說在做防爆廠房時,應該如何選擇電氣設備和要注意的地方,先謝謝了!

  • 關于燈具,插座估算的問題?

    請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫?謝謝!!

  • 請教關于燈具防爆的知識

    防爆等級分級中有如下條文級 別 最大試驗安全間隙MESG(㎜) 最小點燃電流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大試驗安全間隙MESG(㎜)和最小點燃電流比MICR”怎么理解?具體代表什么意思?與防爆性能有怎樣的關系?哪位老大明白給指教一下,謝先了。

  • 向各位請教防爆墻的問題

    我查過很多資料,我國對防爆墻的規范極少,只知道要求鋼筋砼結構。有沒有普遍意義上的防爆墻?其高厚度為多少?如何配筋?我國并沒有對滅火鋼瓶存儲場所的圍護結構要求做成防爆墻的規定。但如果要求一個滅火鋼瓶間的墻具備防爆的功能的話,這墻應該怎么做?謝謝了。

  • 請教有關應急插座的設置

    我知道在五星級酒店的某些局部房間有設置應急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要設置應急插座的,一般都只考慮應急照明,因為在緊急情況下誰還會來使用插座呢?給個應急照明來逃命就好了啊,請問哪位大師對這個問題有教深的理解,懇請指點,既我們在民用建筑設計中什么時候需要考慮設置應急插座?謝謝!

  • 關于三相插座的配置問題

    現有一個車間的配電設計,現在的情況是除了已知的幾臺設備以外,是否要配置幾個三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱內還是像單相插座那樣每隔幾米放兩個安裝在墻上?

點擊加載更多

防爆插座

防爆插座專題,為您提供防爆插座相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防爆插座 相關的專業交流討論,更多防爆插座相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

轉換插座

5孔插座