為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
HGT 20513-2000儀表系統接地設計規定
1、某項目驗收期間,電氣專家認為:“對于儀表保護接地,采用儀表殼內接地端子連到控制室做保護接地,儀表僅外殼接地端接地不符合規范”這種做法對嗎? 葉總答:現場儀表有表殼接地端子和表內的接地端子。如果儀表是220VAC供電的,表殼是接到表內的接地端子并接到PE線的,就是說儀表外殼已經接地了,原理上沒有安全問題。但是,PE線來自供電系統,與現場的接地系統可能存在地電位差,所以,通常還是要將儀表外殼接地端子就近接地,在爆炸氣氛場所,必須接地,避免電位差引起火花。 如果儀表是24VDC供電的,表內電路和接地端子是不接表殼的,接地端子空置不用。表殼接地端子接地,理由同上,屬于過度防備。非爆炸場所不用接地。 現場儀表外殼接地應該就近接地,可以接到附近的金屬框架
儀表接地(包含儀表保護接地和工作接地)是儀表人經常碰到,本文就大家關注的十六個儀表接地問題進行廣泛討論,昌暉儀表將討論的結果整理出來分享給大家。 問題一 儀表的保護接地和工作接地可以單獨弄一個接地極嗎?不管電氣有沒有做等電位,儀表可以單獨弄個接地極,把保護接地和工作接地連到儀表接地極嗎?截圖是一個接地規范的條文說明,最后面的一段怎么理解? 儀表接地 http://yunrun.com.cn/tech/1978.html 問題二 是不是可以這樣認為:如果工廠的低壓配電系統已經完成全廠的等電位連接,那么儀表系統應該與電氣共用接地系統,采用等電位連接。如果工廠沒有等電位連接系統,控制系統可以采用單獨接地,即保護接地應接到電氣專業的保護接地裝置,工作接地采用單獨的接地體,接地體應與保護接地體至少5米以上
儀表專業提個條件給我,說他的幾個儀表盤需要保護接地與工作接地。保護接地就是外殼接地,工作接地儀表專業的說要就近打接地極,是這樣嗎?那具體畫法如何畫,參考哪本規范實施呢?小弟不才,接觸不長,懇請大哥大姐幫忙了!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
我站儀表和電氣共用一個接地,最近出現一個故障,一個電工誤送開關造成低壓380v短路,結果造成儀表系統接地引下線燒斷,還致使儀表系統9個模塊損壞,給生產造成極大的損失,我想問問,共用一個接地有什么特殊要求,或者可分開接地?
在大地電阻率較大的砂質、巖盤等土壤中,為了滿足低接地電阻的要求,常采用由多個接地體并聯組成的接地網。但有時需要用的鋼鐵材料很多,而且接地面積甚大,欲達到所要求的接地電阻往往會有一定的困難。此時可設法降低接地體附近土壤的大地電阻率,也能夠達到降低接地電阻的目的。昌暉儀表在本帖分享六種降低接地電阻的方法,電工在電氣及儀表防雷接地施工中會用到。 1、利用低電阻系數的土壤(即換土法) 利用粘土、泥炭、黑土及砂質粘土等代替原有較高電阻系數的土壤,必要時也可使用焦碳、
知識點:地上儀表箱
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分