  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 混合信號器件的接地原則

    知識點:信號器件

  • 停電的高壓柜出現接地信號

    停電的高壓柜出現接地信號

    近期某廠處理了一起停電的高壓柜出現接地信號的故障,本貼對這個因感應電動勢引發接地報警的故障現象、故障診斷及處理過程做了詳細記錄,希望對大家有所啟發。 【故障設備】某高壓配電柜中的接地繼電器?!竟收犀F象】中央控制室的值班電工在值班時,多次發現中央信號屏有間斷性的接地信號出現。【診斷分析】    昌暉儀表http://yunrun.com.cn/ ①經昌暉儀表制造有限公司電氣工程師仔細檢查,各條運行線路都在正常狀態,沒有發生接地故障。發出接地信號的是2#變壓器高壓開關柜中的接地繼電器,動作整定值為30mA。②然而,此時這臺35kV的高壓柜正處于停電檢修階段,隔離開關和斷路器都已經斷開,而且在停電前,其一、二次回路沒有出現任何故障。③對高壓柜中的接地回路進行檢測,發現確實存在斷斷續續的接地電流,其數值在40mA左右。④進一步檢查,發現了產生接地電流的兩個因素:一是2#變壓器高壓側的供電電纜,與其他

  • [求助]橋架接地及信號系統

    1。現在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理?是不是通過微機綜保上傳到后臺的?是否還有必要用事故告警小母線?2。整個廠區的橋架如何接地?接地點有沒有距離的要求?

  • 有關信號樓兩層樓的接地?

    我今天看的一張圖紙,它是為兩層信號樓做的防雷接地,其中引下線圖紙上表明用柱內鋼筋,,但是接地裝置卻沒有利用基礎鋼筋,而是自己打人工接地極進行,不知道這樣的兩層樓可否利用基礎鋼筋作為地下接地裝置呢,這棟樓大概高7m,而且這棟樓的需要給一些繼電器提供接地,不知道利用基礎鋼筋所得到的接地裝置是否可以達到小于一歐姆的要求呢,是不是因為樓層小其基礎鋼筋就少就不能達到所要求的接地電阻呢,圖紙上這方面的接地是利用了接地銅板進行的.

  • 電氣接地、防雷接地、信號接地可以共用接地極嗎?

    共用等電位體?防雷接地是不是主要防直擊雷?如果是的話,真的遇到直擊雷的話信號接地也是接在同一等電位體(接地極)上,豈不是會損壞電子設備?加了浪涌保護器會不會好一些?浪涌保護器好像是防感應雷的吧?

  • 10kV測量PT的母線接地信號繼電器熔斷器

    35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 4-20MA模擬信號衰減的問題 ps:屏蔽接地

    想問大家,4-20MA信號通常用什么電纜?用KVVP或者RVVP或者屏蔽雙絞線?抗干擾用屏蔽,防衰減用特性阻抗低的???雙絞是對應高頻?KVVP、RVVP、DJYP這么電纜都用在什一么情況下啊?我以前用KVV電纜MCC柜的遠程啟動上,而KVVP沒用過。ps:屏蔽接地為什么只能接一斷呢??? 鎧裝電力電纜的鋼鎧也需要這樣嗎???

  • 10kV測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器

    35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?

  • 【請教】DCS控制室的信號接地怎么做,被告知必須獨立?

    DCS控制室要求有信號接地,且要求與其它接地分開。控制室在二樓,怎么做接地,難道要從戶外接地極單獨引線上來?DCS控制室旁邊是配電房,里面已經有了MEB箱(從本層用于防雷引下線的鋼柱引來的),可否直接從MEB箱拉根接地線過去?

  • 求助:這些信號怎么出來的?

    1.XX機組空冷工作XX段母線電壓 2.XX機組空冷工作XX段PT電壓回路斷線 3.XX機組空冷工作XX段PT低電壓保護回路斷線4.XX機組空冷工作XX段母線PT投入 5.XX機組空冷工作XX段0.5S低電壓6.XX機組空冷工作XX段9S低電壓最近做一個項目,控制系統需要接受如上的信號,各位大俠請幫忙這些信號如何出來的?比如說:XX機組空冷工作XX段母線電壓 我可以直接用電壓互感器輸出。尤其是后面三個我真是不知所云?。?!求助??!

  • 【分享】信號樓防雷電磁兼容及接地

    鐵路車站信號樓防雷、電磁兼容及接地通號(2008)9201

  • 配電網單相接地故障的S信號改進法

    請求幫助啊?路過的高手請出手啊1.輸電線路單相經高阻接地如何畫出等效電路參數分布圖2.對50毫安的S信號電流,注入后,進行定量分析,高阻為多大時,S信號法無效或者線路多長時,分布電容的影響也會使這種方法無效。另注:輸電線路中的所有參數都以一般為準

  • 中性點不接地系統鐵磁諧振仿真分析及諧振信號檢測

    中性點不接地系統鐵磁諧振仿真分析及諧振信號檢測

  • 10kV測量PT的母線接地信號繼電器前熔斷器的作用

    35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?