  • 關于地板輻射采暖造價的問題

    各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高啊!大約每平方多少錢啊?

  • 關于地板采暖的幾個問題

    一.地面輻射供暖技術規程上說民用建筑供水溫度宜采用35-50度,供回水溫差不宜打魚10度,但是我看很多圖紙都是55、60的供水溫度,怎么會這樣呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低層設絕熱層,中間樓層不設絕熱層三.怎么計算防止建筑物構建龜裂呢,是我們算,還是建筑算,有什么技巧四.伸縮縫怎么設計五要不要跟結構提我們地板采暖的增加荷載?大約是多少呀

  • 地板采暖能否在夏季制冷

    目前有一個項目在方案論證階段,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,變成冬天供暖,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教。項目在青島

  • 關于干式地板采暖的問題

    誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:[email protected]

  • 做地板輻射采暖的一些問題

    以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝

  • 地板采暖讓人歡喜讓人憂

    地板采暖讓人歡喜讓人憂舒適、健康、節能、美觀的地板采暖(也稱地輻射采暖)近兩年在西安各大樓盤中流行起來,受到購房者的普遍喜愛。然而由于種種因素,如設計不合理、安裝不當、裝修工人技術水平不高等,給采用地板采暖的消費者帶來了不少煩惱。 健康采暖讓人“喜”

  • 關于上海地板輻射采暖的一些問題

    上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,也沒有什么問題,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,對于調試這一環令我很頭痛。 規范上規定初始加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,小型鍋爐打開后,地板散熱沒有冬天多,怎么能達到設計的供50,回40呀,沒有調試,用戶不給錢,煩死了。 請高手指教。謝謝!!

  • 請教地板輻射采暖中的一些問題

    建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ??

  • 地板輻射采暖設計要用哪些資料?

    請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料?我剛做地暖設計,為阻力損失計算就傷透了腦筋,好多東西無從下手,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.

  • 免費進行地板輻射采暖設計

    我好交朋友,有關地板輻射采暖設計方面的活,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,[email protected]

  • 關于衛生間地板采暖的做法

    請問各位同仁,低溫熱水地板采暖,衛生間在施工中在鋪設完管道后即管道上面是否還要再做一層防水,有一種說法,地面上的水會通過細石混凝土滲透到聚苯板保溫層上,這上面的水不一排出,所以,保險起見應在管道層上面再做一層防水.有這個必要嗎,保溫層上的水該如何處理

  • 探討地板輻射采暖施工的要點

    現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,而又因為其作業面大,暗埋,交叉作業等情況,維修量比較大,雖然有了一些施工技術規程,但對于現場施工的經驗卻不是很多,希望各位前輩不吝賜教,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,共同進步。

  • 關于地板采暖的三大方面

    水系統地面輻射采暖運行中應注意的幾大問題一、 必要性地暖是熱從腳生,中醫學稱“腳為人體第二心臟”“穴位密集區”。因此地暖能促進人體血液循環,增強內分泌,起到人體防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用,正確使用水系統地面輻射供暖至關重要,使用好了是綠色、環保、節能、保健,人居采暖的最好選擇。所以說設計是基礎,施工是關鍵,管材是前提,售后是對工作的善后,正確的運行維護是保證。二、正確維護、合理運行1、當你初次使用地暖時,先用30攝氏度的熱水供熱,運行48H,然后每24H升高3攝氏度,升至設計溫度。在此溫度下持續24H,應對每組分水器、集水器連接的加熱管進行調節,直至達到設計要求。工作狀態時,系統的壓力小于等于0.6Mpa,未經調試,嚴禁使用。2、供水溫度35攝氏度<=T<=60攝氏度,供回水溫差<=10攝氏度,流速>=0.3m/s為好。3、注水過程中,應緩慢注水,并把分水器上、下放氣閥打開,當上、下氣閥有水流出時,再將上、下氣閥關緊,以防漏水。三、注意事項1、在有地暖的室內裝修

  • 地板采暖方案的經濟分析

    地板采暖的優越性眾所周知,但究竟是用電還是用天然氣來采暖,其經濟性怎樣?假如100M2的面積采暖,如果用燃氣壁掛爐采暖的話,就比電采暖(發熱電纜)要多增加壁掛爐和分集水器等費用,一般這部分價格在6000.00元左右,現在電價是0.52元/度,相當于1萬多度電,平均每天用6小時,要用近3年才回收到成本,這樣合適嗎?

  • 低溫余熱的地板采暖應用

    在工業領域低溫余熱的充分利用可以隨目前城鎮的發展擴張進行合理回收利用,更好的做好節能減排,節約一次能源。歡迎一起交流QQ:450896035

  • 急?。。〉匕宀膳绾嗡τ嬎??

    該工程為一層平房,設一個分水器,分了10個環路,每環最長為89m,最短81m。請問如何進行地板采暖水力計算?(圖紙審查要求補水力計算)[ 本帖最后由 zhgrace0898 于 2008-8-20 17:53 編輯 ]

  • 請教各位地板采暖的施工問題!

    最近正在進行洋房地板采暖的施工并進行細石混凝土后澆層的澆筑,但是地面進行澆筑后普遍出現存在裂紋,請問各位在施工是否遇到此類現象,如何進行修補并在今后的施工中避免! 多謝指教!

  • 低溫地板采暖設計及安裝

    能在環境溫度零下不25度,制冷效果特好的空氣源熱泵機組。

  • 地板輻射采暖的設計與施工.rar

    地板輻射采暖的設計與施工.rar

  • 關于對地板輻射采暖誤區的討論

    地板輻射采暖的誤區是指“在地板輻射采暖的概念,觀點,規范,標準及設計,計算,選材,施工,驗收各個環節中,多數人認為是正確的東西而實際是錯誤的或存在問題。”把謬誤當成真理,把毒蛇當成美女(比喻有點過分)。此種誤區貽害無窮。 特請軍中高官和有識之士將有關誤區的話題提出并進行研討。去粗存精,去偽存真。使地暖行業健康發展。致謝?。?! 軍中一小兵