圖紙簡介: 本圖紙為傳媒中心影劇院座椅送風暖通空調設計方案圖,主樓部分地上十七層(其中裙房三層)、地下一層,局部地下兩層;多功能廳部分地上兩層,局部地上三層。本工程有噪聲要求的工藝房間如演播室、直播室、錄音室等區域采用獨立的全空氣系統,各房間支管設置風管調節風閥,且送回風管上設置阻抗復合消聲器。圖紙包括各標高空調設計平面圖、空調安裝大樣圖。 投稿網友:
影劇院是綜合性的現代藝術娛樂場所,觀眾廳和舞臺是影劇院的建筑主體,是觀眾和演員停留和活動的場所,影劇院建筑的主要特點是:觀眾廳面積大、空間高、人員多而集中,舞臺的空間高,有復雜的布置和燈具等,還要求適應不同藝術、不同季節的使用需要。因而,給空調設計帶來了一系列復雜問題。 1.室內空調設計計算參數 影劇院室內空調設計計算參數的確定,應考慮以下因素: (1)影劇院(級別)標準和建筑設計裝修標準; (2)人體的舒適感覺; (3)室內、外溫差及人們的生活習慣 (4)工程投資情況。 我國制定的"電影院建筑設計規范"規定的空調室內設計計算參數見下表。
收錄于話題
圖紙簡介: 影劇院建筑方案設計平立剖,只是方案設計,沒有具體到施工圖深度,歡迎大家下載... 投稿網友: chouxiaoming 上傳時間: 2013-06-06
圖紙簡介: 該圖紙為南方某地二層影劇院建筑設計方案圖,用地面積24737平方米,建筑占地面積5752平方米,車位及綠化比較高。圖紙內容包含:重要經濟指標及說明,總平面圖,各層平面圖,各立面圖,各項指標分析圖,透視圖等。 投稿網友: ting245982897
刪除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
圖紙簡介: 該工程為南方某二層帶夾層影劇院,主體采用橢圓形設計。圖紙內容包含:總平面圖,透視圖,簡單說明,各層平面圖,夾層平面圖,各立面圖,各剖面圖,觀演廳視覺分析圖及幾何升學分析圖等。 投稿網友: qq_1400289044924 上傳時間:
圖紙簡介: 建筑物為某地影劇院,地下一層,地上三層,二層含夾層設計,共兩個大的舞臺演播廳,一層含主側舞臺設計,比較寬敞大氣,二層帶部分辦公,有幾個小的放映室環繞舞臺。圖紙包含:地下層平面圖,各層平面圖,各夾層平面圖,屋頂平面圖,立面圖等。 投稿網友: sweet521
概況 本工程為是無錫某五星級酒店,地下室為汽車庫、設備用房、室內游泳池及部分餐飲用房,地上二十三層,三層裙房為大堂、餐廳、會議室、娛樂等,標準層為客房。建筑面積57658平方米,建筑高度92.4米。 室內外空氣溫濕度參數 無錫市室外氣象參數(參照武進地區) 夏季室外干球溫度:34.6℃; 夏季濕球溫度:28.6℃; 冬季室外干球溫度:-5℃; 冬季相對濕度:75%。 空調房間計算溫度 空調形式 根據旅游業國家標準,五星級酒店設中央空調系統。 空調主機形式 因酒店所在地有城市
能夠滿足使用要求,這是方案可行性應考慮的主要問題。設計方案應符合國家和當地政府有關法規和規范的要求,包括有關環境保護的要求;設計方案應能滿足有關方面的要求(如供電、供氣、供水、供熱等),并應特別顧及這些條件的長期、變化情況。例如采用水源熱泵設計方案時應考慮當地地質情況、地下水資源的現狀和變化趨勢、冬季熱負荷和夏季冷負荷不平衡所產生的熱(冷)蓄積效應等問題。對于溫濕度等參數要求較高或比較特殊的工藝性暖通空調設計項目,應對設計方案進行全年工況分析,以確保其在全年各種室外氣象條件下的適應性。對于一些無法采用標準設備的特殊情況,對非標準設備應提出詳細的參數要求,并且所提出的參數要求應合理可行。能否有足夠的機房面積也是評判設計方案可行性必須考慮的問題,尤其是對于一些改造工程和建筑面積比較緊張的情況。對于一些要求全年保證室內空氣參數的重要工程以及空調系統故障停機將產生嚴重損失的場所,如航天發射場,應考慮系統中設備的工作可靠性和備份問題,進行系統工
機房專用空調設備制冷系統形式很多,可以根據工程項目的特點,選用不同的制冷系統。機房專用空調機組制冷系統主要冷卻形式有風冷式、水冷或乙二醇水冷式、冷凍水式、雙冷源系統等。 機房對機房空調的要求 機房是數據處理中心,安裝有大量的計算機、磁帶機、磁介質、交換機、路由器等對環境溫濕度、潔凈度要求較高的精密設備,對機房環境有嚴格的要求,其中最重要的是機房溫度、濕度和潔凈度三個指標。蘇州中央空調 機房專用空調(精密空調)是為計算機機房(包括程控交換機房)專門設計的特殊空調機,精密空調系統的設計是為了進行精確的溫度和濕度控制,精密空調系統具有高可靠性,保證系統終年連續運
這類建筑中的觀眾廳應為單獨系統。而化妝室、排練室、辦公室等應另設系統。空調系統的消聲隔振非常重要,從設備選用到風管設計都應當注意,風管內的風速一般控制在6m/s以下。電影放映室、燈光控制室因發熱量大,應有單獨的排風、降溫系統。還應特別注意防火要求。
圖紙簡介: 出自某設計院大師手筆,圖紙集全,施工圖。 投稿網友: okzhenlong 上傳時間: 2013-11-25 圖紙省份:
圖紙簡介: 該圖紙為某城市三層帶地下室影劇院建筑設計方案,地下一層,地上三層,一二層帶夾層,圖紙內容包含:各層平面圖,屋頂平面圖,夾層平面圖,各立面圖,剖面圖等。 投稿網友: dq57893 上傳時間: 2014-06-24
關于中小型影劇院火災自動報警系統的設計方案的確定 2005-6-10 胡朝峰 摘要:本文從節省系統造價、提高系統的可靠性、簡化系統的維護及合理的選擇自動火災報警系統選擇方案的合理選擇予以討論。關鍵詞:火災 自動報警 大空間 影劇院 一般情況下中小型影劇院雖然規模較小,但它屬于人員密集場所,特別是在放映電影、歌舞表演以及召開較為重要的會議時。由于這類劇院規模和空間的限制,它不可能設置足夠多、足夠寬敞的疏散通道,因此為這類影劇院設計一個安全可靠的火災自動報警系統顯得尤為重要。 我們淮北礦業集團公司就有這樣一個綜合性的影劇院。劇院共分三層,其中一層為各類辦公室及一個小型的會議室,二層及三層是一個可容納800人的電影放映廳,長度、寬度及高度分別為50米、25米及10米(指二層地面距頂篷),放映廳還可兼作各類歌舞晚會及公司召開各類重大會議的場所。根據中華人民共和國《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-98)中D.2.19及D.2.32條的規定,本劇院中的舞臺、化妝室、道具室、放映廳、觀眾廳、貴賓
詳細資料:暖通國際網
影劇院建筑、結構、聲光設計,大家隨便看看
主創建筑師:姚仁喜 攝影:應斐君、陳弘暐 設計公司:大元聯合建筑師事務所、會元設計諮詢 (上海)有限公司 設計團隊: 臺北:沈國健、王馨慧、劉文禮、孫建鈞、張建翔、林佳憲 上海:朱文弘、應斐君、鄭乃文、許櫸譯、巫奇昇、姜妮 合作設計院:上海建筑設計研究院有限公司 基地面積:54,980㎡ 建筑面積:6,920㎡ 總樓地板面積:約21,750㎡ 主要建材:鋼筋混凝土、鋼骨結構、京磚、玻璃幕墻、實木格柵<
一、機房空調送風方式目前機房空調大多數采用上或下送風方式,下送風方式效果要優于上送風方式,這是因為熱氣自然向上升騰,冷氣下沉形成空氣對流,當空調送出的冷風,與熱源氣流方向一致,加速了空氣流動,有利于熱源的溫度降溫。對空調而言,空調送風方向與機房內冷熱氣流分布的對流一致,可以減少氣流的阻力,加速冷熱轉換效率,節省壓縮機工作時間,降低空調電耗,起到節能降耗效果。二、精確送風降耗節能雖然下送風方式優于上送風方式,但送風不準確也會在不同程度上造成效率低下,達不到節能效果。雖然目前大部分機房的空調都采用下送風方式,但仍有不理想的效果出現,原因可能是:第一,地板下送風,由于設備采用下走線,導致地板下各種走線縱橫交錯,影響了空調送風效果;第二,機房采用空調下端加裝靜壓箱送風,空調送出的冷風從靜壓箱設定的出風口直接吹向機房的每列通訊設備,雖然設備采用了上走線方式,但是送出的冷風也只是先將機房內溫度下降后,再間接地給設備降溫,達到設備溫度不再提高的效果。鑒于此種原因,針對這種機房空調送風方式效率
做一名,有自尊的設計師,不交設計費不給方案,因為這個行業太傷人! 請尊重設計!尊重設計師!