我理解是這樣:樓梯間隔層一個送風口,是自垂式百葉,大概0.2㎡,前室送風口是常閉電動加壓送風口,20層以下風量僅僅按2層算,所以每層送風口面積有0.4㎡,哪層著火了才開哪層前室的風口,是開兩個,同時保證送風口風速小于7m/s,樓梯間的門是會自動復位關閉的,消防員沖進樓梯間,開了著火層前室的門,樓梯間的門后用磚頭頂著不讓門復位關閉,再進行滅火行動?這樣防煙樓梯間,前室的風就就統統從樓梯間往前室跑了,通過門洞風速約2m/s,煙氣就進不來了?我覺得只有弄明白怎么救火,怎么防煙的原理,才能算出正確的風量,否則神馬計算公式統統扯蛋~~想不明白,這個常閉自動復位的門是怎么用的?如果單獨給樓梯間送風,門也是自動復位關閉的,風出不到前室啊~~前室相當于只有少量門縫的風出來,哪有什么正壓?是不是有什么余壓閥?旁通閥?既然沒風到前室,煙氣還是很容易進入前室?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 編輯 ]
面積:2英畝(合8公頃) 克萊頓警察與消防員紀念廣場位于
電梯可分為乘客電梯、服務電梯、觀光電梯、自動扶梯和消防電梯,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,在建筑發生火災時其附加的保護、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房。
消防員進入火場時身上要背一個鋼瓶,很多人都說是氧氣瓶。其實,那是壓縮空氣呼吸器。還有人問:戴上這個進火場,遇緊急情況怎么提醒?今天,消防百事通帶大家一起看看,身處火場,消防員是如何進行溝通的?
1 概述 關于近年來一些重特大災害事故現場消防作戰通信混亂,甚至前后方通信中斷等突出問題,以及多部隊協同作戰通信干擾等復雜情況,處于災害現場前沿或深入建筑內部的滅火搶險救援基層消防隊員大多聽不到指揮部下達的命令,造成不必要的傷亡和損失。本設計方案研究將提供一種消防員配備的低成本、智能型、抗干擾能力強的廣播呼叫小型裝備,實現在災害現場的任何地點和任何時間,指揮員發布的作戰命令和緊急呼叫能夠迅速、及時、準確地傳達到每個或選定的消防隊員耳中。
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
隨著“雙碳”政策的深入實施以及居民環保意識的增強,越來越多消費者選購新能源汽車,而新能源汽車的安全問題也成為大眾關注的焦點。近日,珠海市金灣區三灶消防救援站的消防員解決了新能源汽車火災救援中的痛點難點問題,創新研發了用于新能源汽車火災的撲救冷卻器。
今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,可以節省30%的成本.真的可以這樣做嗎?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
現有一半球型花木展覽大廳,建筑高度20幾米,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統。兩個規范出現沖突。我認為,根據實際情況而言,應該不用設置噴淋系統,不知各位師兄意見如何呢?
化工廠區的酸堿罐區,比如說HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物質,是否有必要要考慮要配置消防設施呢?請各位搞工業給排水的高手指教!
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面??!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診?。?!急!!!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?