請問,哪位大俠做過環衛方面的灑水車供水器設計?能否提供點經驗啥的?本人一點概念都沒有,不知該從何下手啊。。。:'( 請大俠們幫幫忙吧!
炎炎夏日,湖北合力專用汽車有限公司生產的灑水車銷售火爆,但灑水車在行駛或使用的過程中都會出現一些常見的故障,然而灑水車制動系統如果出現故障,就會直接影響灑水車的正常行駛和灑水車駕駛人員的人身安全,所以能夠鑒別與判斷制動系統的常見故障及原因顯得尤為重要!湖北合力專用汽車有限公司銷售部的人員在此教您怎樣鑒別灑水車制動故障: 一、如何判斷制動故障 1.發動機中速運轉6分鐘左右,觀察貯氣瓶壓力,壓力應為0.8MPa。如果是氣壓不足,發動機熄火后,氣壓也無明顯的下降,說明故障在空壓機上。 2.發動機正常運轉,不踩制動踏板,貯氣瓶內氣壓也不升高,而發動機熄火后,氣壓不斷下降,這種情況說明空氣壓縮機至控制閥之間的管路漏氣。 3.如果貯氣瓶內氣壓達到標準,管路也不漏氣,踩下制動踏板,氣壓下降很快,并能聽到漏氣的聲音,則是制動總閥至各制動分室的管路、閥件損壞漏氣。 4.如果沒有漏氣聲,并且管路、閥件一切正常,應檢查制動踏板的自由行程,制動鼓和摩擦片的間隙及損壞情況。 二、制動不好的故障原因 1.貯氣瓶內氣壓不足; 2.制動踏板行程過大; 3.制動總閥和制動氣室的橡膠件損壞,漏氣,氣路
我想要一臺灑水車4-5噸就ok,不知那種灑水車好用.[ 本帖最后由 lihao23 于 2008-7-22 13:37 編輯 ]
這次市政給排水評審會,有專家提出在市政道路的給水管道上要設灑水車的取水閥.但就我們之前做過的眾多工程都沒有要求和聽說要設置.因為灑水車一般情況下是可以通過路邊的室外消火栓取水的,日常我們也曾經見過.想上來聽聽大伙們的意見,你們平時是怎么做的?到底有沒有必要設置灑水車的取水閥?設了又怎么用?灑水車又如何去找這個閥門?灑水閥的設置又有何規定?
有一個乙類膠水車間和一個膠水倉庫,除了設置組合式消防柜外,還需要設計其它消防設施嗎?比如是否需要設置泡沫噴淋?設計依據參照什么?
偶目前有個瓶裝礦泉水生產車間,單層面積1500平米,共3層,下邊兩層是車間,3層是辦公, 建筑定性屬丙類廠房,我想請教一下大家, 這個廠房要不要上噴淋系統。 《建規》說 占地面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的單層、多層制鞋、制衣、玩具及電子等廠房 要做噴淋, 這一等都包括啥啊? 消防栓肯定是得做了吧?
剛剛,蘇州市住建局發布《關于進一步明確工地噴淋抑塵設備開啟時間相關事項的通知》,通知要求:
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
建設部關于發布國家標準《煤礦井下消防、灑水設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公 告第436號 現批準《煤礦井下消防、灑水設計規范》為國家標準,編號為GB50383-2006,自2006年11月1日起實施。其中,第1.0.3、3.1.1、3.1.2(2、4)、4.2.3、4.2.4、5.1.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.4.1、5.4.3、6.1.1、6.1.8、6.1.9、6.3.1、9.1.1(3)、9.3.2、10.0.6條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。中華人民共和國建設部二○○六年六月十九日
加拿大木結構房屋的消防灑水系統。工頭這次要介紹的是加拿大木結構房屋的消防灑水系統,在加拿大新建的房屋中有些地方政府己經要求要裝設有消防灑水系統,但是這里所使用的消防灑水系統與臺灣房屋所使用的系統有一點點不太一樣。下圖就是我們在房屋內常見的消防灑水頭,相信居住在臺灣的人對這個東西應該不會太陌生吧。 不一樣的地方就在于,加拿大這個三層或四層樓木結構建筑所使用的消防灑水系統,它是沒有消防泵(pump)的,整個系統是直接連接上自來水管的,而管內壓力的來源也
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
正壓送風機的風口已接入報警回路中,風口與正壓風機控制箱間還要不要設聯鎖控制線(附圖),請大家討論。