求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,又能通過消防強制點亮? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,有沒有好點的做法? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮? 忘各位大神解答
多層應急照明可以這樣設計嗎?二層建筑,售樓處,三級負荷,要求有應急照明……敬請批斗
根據GB50034-2004《建筑照明設計規范》3.1.2所述:工作場所下列情況應設置應急照明:1)正常照明因故障熄滅后,需確保正常工作或活動繼續進行的場所,應設置備用照明;2)正常照明因故障熄滅后,需確保處于潛在危險之中的人員安全的場所,應設置安全照明;3)正常照明因故障熄滅后,需確保人員安全疏散的出口和通道,應設置疏散照明;根據規范中所說的,有幾個疑問希望論壇里的高人能幫忙解答一下:第一,這三種同屬于應急照明,那么是否是只要有一種存在即可視為已做應急照明?第二,化工企業中什么樣的場所需要設置應急照明?在HG-T 20586-1996中并無詳細要求,希望大蝦們施以援手,不甚感激~~~
昨天去工地交底,甲方提出一個問題,說我在設計應急照明的時候回路是接到雙電源切換箱上面去的,但是現在他們的產品是在斷電的情況下應急燈具才點亮,平時就做充電用,這樣起一旦發生火災豈不是沒法點亮嗎?不知道大家有沒有遇到過這種問題,后來我提出來把應急線路接到普通照明箱里面去,然后加一個消防強切信號,但是這樣似乎就把消防電源也切斷了,個中矛盾不知該如何解決?
現在在做一個報告廳的電氣設計,做到應急照明時有個問題就是這個報告廳和另外一棟樓相連接,那么在設置安全出口標志燈時,這樣的連接口能不能作為安全出口?對于疏散通道、安全出口這樣的概念在相關的規范中有沒有比較明確的規定?
這個是一個頂層的樓梯應急照明,請問中間的線路如何理解?未標注導線均為四根線從樓下上來四根芯到一個雙控開關?雙控到應急燈,再到樓下的雙控開關,再到應急燈?這個雙控開關跟平時家裝里用的雙控接法不一樣吧,是兩根火線入?一根火,一根應急火線?
本帖最后由 夜觀星象 于 2015-4-9 14:08 編輯 1.指示燈設置有問題么2.活動室的外樓梯可以設置為疏散出口么
按規范,應急照明分為備用照明、安全照明、疏散照明,這三類照明具體用于哪些場所、配電有和要求?另外,消防應急照明和這三類照明的關系該怎么理解?
應急照明是如何實現強啟的?為什么是3根線。4x1.5和4x2.5的都是什么線?求大神們解答。
想知道這個消防應急照明箱的原理?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2、還有一種消防應急照明,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢?優點暈了,希望高手解釋下。還有,按照規范,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,當一路進線停電時,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢???
在一個化工廠的電石庫房里,庫房長48米寬15米高8米,有四個大門,那么在做照明設計時房頂是否布置燈具?還是僅沿四周布置?如房頂布置高度太高增加了以后的維護難度。是否有其他的布置方法?另外此庫房是否有必要設置應急燈?
這是網站上的一個圖,在這看不明白了,請大家告訴一下!如圖。
應急照明包括備用照明,安全照明,疏散照明。1)備用照明 是正常照明因故障熄滅后供事故情況下暫時繼續工作的照明。 照度:一般不應低于正常照度的10%。高層建筑消防控制室,消防泵房,防排煙機房,配電室,應急發電機房以及發生火災時仍需堅持工作的場所,備用照明照度應保證正常照明照度; 切換時間:不應超過15s,對商業場所不應超過1.5s; 連續供電時間:生產車間一般不小于20~30min,通信樞紐,變配電站要求連續供電到正常照明恢復,高層建筑消防控制中心,按層數,大小,一般1~2h。2)安全照明 是正常照明因故障熄滅后,為確保處于危險之中的人員安全而設置的照明。 照度:一般不應低于正常照度的5%。特別危險作業場所不應低于10%。急救中心,手術室,危重病人急診室,外科處置室等醫療搶救場所應保證正常照明照度; 切換時間:不應超過0.5s; 連續供電時間:根據需要確定,生產車間一般10min,手術室則需數小時。3)疏散照明 是正常照明因故障熄滅,在事故情況下為確保人員安全地從室內撤離而設置的照明。 照
我想問一下 其中的 充電線 在連到 應急電源 終端箱 是不是 有專門的 一路 接線端子. 如果是這樣 那為什么 有人說 使用插座的 是無應急電源的.
我看圖紙發現有應急照明作者直接配一路市電和蓄電池,這樣滿足雙電源電源要求么?但是我看措施有一條,現在摘錄如下應急照明負荷等級分類?一類高層的應急照明屬于一級負荷,二類的屬于二級,除此之外,還有什么規范依據?
民用建筑電氣設計規范JGJ 16-2008中13.8對疏散指示燈作如下規定:...疏散走道的疏散指示標志燈具,宜設置在走道及轉角處離地面1.Om以下墻面上、柱上或地面上...而,地下建筑照明設計標準CECS45-92中5.3 應急照明,規定:...疏散標志燈應設置在安全出口的頂部,樓梯間、疏散通道及其轉角處應設置在距地面高度為1.0~1.2m的墻面上...請問:對疏散指示燈具的安裝高度規定的依據是什么。譬如說火災時煙氣往上升,所以疏散指示燈安裝高度相對低一點。
在商場建筑中,關于應急照明是否需每個商場再增設專用應急照明箱,本人設計中應急照明采用燈具自帶蓄電池方式,是否可以從該分戶商場的正常照明箱,引專用供電回路至應急照明燈具。因JGJ16-2008中規定:當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。可是本人認為那樣每個分戶商場光設電表就得好多塊了。這條是不是必須執行。請大家分析。
今天看了很多關于應急照明強啟線的圖,發現強啟線都是接在斷路器后的,我不明白,為何不接把強啟線接在斷路器前。如果是接在斷路器后,那么如果斷路器是斷開狀態,強啟線不是失去了作用?
如此應急照明如何二次控制?設計院只提供了 一次圖 技術要求里面還有 BASFAS 控制 實在是不知道該如何做二次圖大家給個意見
樓梯應急照明雙回路能不能共用火線?圖紙設計至燈具的線四根線,標注為L1,N,PE。這四根線都為什么線啊?