  • 框架結構樓板混凝土等級

    咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!

  • 框架結構樓板支承的問題

    請問下1:電算的時候,框架結構樓板周邊是考慮簡支還是固支,他們的計算結果又什么區別的? 2:樓板計算是考慮彈性算法還是塑性算法,他們的計算結果有什么區別呢?

  • 樓板多洞框架結構工業廠房設計

    框架結構工業廠房中多因生產工藝的需要,樓板上會開很多洞口,且洞口的四邊要作為幾十噸重設備的支座。當兩個洞口相距很近時,兩個洞口近邊的梁也會離得很近。而采用一根梁時兩邊設備支座就會座在一起,不易安裝就位。請問高手是如何解決此問題的。可否采用一根帶翼緣梁(即采用T型框架梁或次梁)以承擔兩邊的兩個設備支座,這樣當兩邊設備部同時使用時會使梁受扭呀!!煩請高手指教,謝謝。

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 求助,框架結構拆樓板的方法。。

    我現做了一項改造工程,共7層,原來的樓板要求改成現澆面。現除了4F的樓板沒拆,其余都現澆好了。本來可以按照施工進度表進行施工,可現在甲方提出一個要求,就是為了不破壞3F的現澆地坪,不允許用以前的方法破壞施工。請各位大俠賜教。。。

  • 某兩層框架結構車庫詳圖

    圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13

  • 關于單跨框架結構的問題

    在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~

  • 淺談我國混凝土框架結構

    論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <

  • 一棟三層的框架結構房子

    一棟三層的框架結構房子

    各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!

  • 框架結構,柱子錯位的影響

    框架結構,柱子錯位的影響

    想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝

  • 請教框架結構選筋的問題

    請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?

  • 某五層框架結構住宅套圖

    圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,抗震設防7度,其中主要包含結構設計總說明、樁位平面布置圖、基礎平面布置圖、一層板平面配筋圖、一層梁配筋圖、二層板平面配筋圖、二層梁配筋圖、三、四層板平面配筋圖/三、四層梁配筋圖、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528

  • 框架結構梁柱偏心的問題

    本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文

  • 框架結構,有商業,辦公,和宿舍

    圖紙簡介: 多層框架結構,有商業,辦公,和宿舍,功能零散,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <

  • 某少墻框架結構方案比較

    本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。

  • 框架結構柱漏漿如何處理?

    框架結構柱漏漿如何處理?

    如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。

  • 關于框架結構的柱子分布

    關于框架結構的柱子分布

    各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如果把一層的柱子照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!

  • 關于框架結構的沉降的問題

    規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制所以特地的放寬了限值嗎?請各位前輩指教。

  • 框架結構高度超A級怎么辦

    一個鐘樓 就四根柱子頂個頂板 但是層層內收 總高度48米 坡屋面頂標高。8度區已經超A級高度了 B級高度并沒有框架結構相關要求了。設計應該咋辦,必須降高度么,如果不加墻的話。謝謝各位。