  • 求助框架結構的側移剛度怎樣計算

    最近遇到點問題:有支撐的鋼框架有什么簡便的計算方法能判定強弱支撐,鋼結構設計規范上的太籠統了,不知道具體怎么算,有高手指點迷津,謝謝啦1

  • 為什么框架結構剪切剛度和側移鍘度總是不過

    六層純框架混凝土廠房,柱距在7~8m左右,建筑總高23m,底層層高6m,其余各層為3m,有圍護墻,每往上一層就會局部抽柱,建設地在內蒙古,風壓0.55,地震裂度7(0.15),環境類別三類,我采用梁柱板C35,保護層:梁柱40,板35。在建筑結構總信息里為什么剪切剛度和側移剛度總是不過?是因為每層抽程序認為是不規則建筑的關系么?請教.....需要怎么調整,謝謝 Floor No. 1 Tower No. 1 Xstif= 24.0441(m) Ystif= 12.4682(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 25.1588(m) Ymass= 13.6729(m) Gmass(活荷折減)= 1260.2500( 1164.3606)(t) Eex = 0.0792 Eey = 0.0856 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 0.4283 Raty1= 0.4096 薄弱層地震剪力放大系數= 1.25

  • 關于填充墻對框架結構剛度的影響問題!

    首先,一般框架結構會使結構的剛度增加,從而導致周期減小,使得地震作用增加。在PKPM建模中,一般并沒有建入填充墻,而是考慮結構的周期折減,從而考慮上面所述的影響。但是在考慮結構受扭作用時,會計算質量的剛心和質心,在計算剛心的時候,PKPM中并沒有建入填充墻模型,所以并沒有考慮填充墻的剛度對剛心的影響。請問這樣計算出來的剛心是不是不合理???

  • 框架結構,梁柱線剛度比小于1合理嗎

    會有什么影響嗎,按照反彎點法算水平荷載作用下的內力可以嗎?

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 帶吊車的框架結構 層間剛度比如何算?

    帶吊車的框架結構 層間剛度比如何算?

    帶吊車的框架結構 層間剛度比如何算?如圖 在六米標高的地方 有吊車 和一夾層算層間剛度比的時候 是忽略這個夾層和吊車梁算呢,把底下10米當做一層算還是不忽略。一層按6米 二層按4米算。這個吊車層 這一層 算樓板大開洞呢還是算局部錯層呢。有沒有相關的比較權威文章解釋這一的結構怎么算不規則。

  • 考慮節點剛度的預制混凝土框架結構分析

    中文刊名】 東南大學學報(自然科學版), 2009年 05期, 刊物介紹 【作者】 蔡建國; 馮健; 王蜂嵐; 黃利鋒; 【機構】 東南大學混凝土及預應力混凝土結構教育部重點實驗室; 【英文關鍵詞】 precast concrete; frame; joint stiffness; semi-rigid connection; stiffness coefficient; 【中文關鍵詞】 預制混凝土; 框架; 節點剛度; 半剛性連接; 剛度系數;

  • 關于框架結構頂層柱抗側剛度計算的問題

    各位高手,請教一個問題:在D值法中,一般樓層柱的抗側剛度根據節點和柱的轉角位移方程求得,最后得到柱抗側剛度修正系數為k/(2+k);但是計算頂層柱的抗側剛度時,由于上部沒有柱,其轉角位移方程發生改變,最后得到的柱抗側剛度修正系數應該是k/(1.5+k)。為什么沒有哪本教材或資料上給出這個公式?好像很久以前的教材上出現過,現在為什么取消了?請各位高手指點。

  • 請教關于框架結構挑梁的問題

    我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,請大家、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了。

  • 框架結構計算的配筋太大

    我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,不知道怎么會事,是那個地方出現問題了?請前輩賜教!

  • 框架結構的基礎怎么來設計啊

    我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了

  • 框架結構樓板混凝土等級

    咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點?。。?/p>

  • 請問框架結構板配筋可以調幅嗎?

    請教大家:框架結構在用pkpm建模時,外墻處的板按簡支還是固支?pkpm計算板配筋時,算出板彎矩后可以調幅嗎?我們這里大家處理方法都不一樣,大家幫幫我。謝謝!

  • 關于框架結構的一點請教

    關于框架結構的一點請教

    原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??

  • 關于框架結構體系側移的疑問

    框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?

  • 關于一般的框架結構梁上荷載取值

    請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝?。。?!

  • 框架結構的軸線怎么確定啊?

    我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講???

  • 磚混結構和框架結構探討

    大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!

  • 求助!這二層框架結構能這樣配筋嗎?

    我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!