91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 08D800-4照明控制與燈具安裝

    08D800-4照明控制與燈具安裝圖集

  • 關于照明聯動控制的問題

    最近作BANK的裝修,要求部分照明回路要作安保聯動控制:就是當安保報警時,聯動打開這個區域的燈的回路,這個如何實現好??用固態繼電器可以么 ? 固態繼電器好用么??聽說它漏電流大。

  • 相線經照明開關控制如何判斷?

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2002)“22.1.4 照明開關安裝應符合下列規定:1 同一建筑物、構筑物的開關采用同一系列的產品,開關的通斷位置一致,操作靈活、接觸可靠;2 相線經開關控制;……”工程竣工驗收時,不卸掉開關,采用什么方法進行便捷、快速檢查?

  • 關于照明自動點燃的控制

    新近遇到一個地下車庫,很小,沒有管理人員,車庫內部燈具擬用紅外線自動探測控制。(因為燈具較多)每個都用聲光控制,似乎不太好。請問有沒有人做過類似的?如果是這樣的話,那紅外線探測器,怎么控制?獲取信號送到配電箱在斷路器后加個小繼電器嗎?還是直接用紅外線探測器直接作為一個開關?還有延時怎么實現?一個回路有十幾盞燈。大家又沒類似的圖,共享一下好嗎?給點意見吧! 在此謝過先!!

  • 關于衛生間照明控制探討

    公司有多處衛生間,每處大約共10人左右方便的男女廁所各一個,因為衛生間無自然光,需要常年常開照明。節能考慮,改造照明控制,能否實現,自動開關功能,有沒有此方面的專用的成熟的產品。本人考慮過多種方案,但是實用性和可靠性都比較差。

  • 關于照明回路的消防控制

    關于照明回路的消防控制

    請教大家幾個問題:現在的照明回路中很多有一個消防控制接觸器,有消防信號時斷開照明回路,請1.是否可以使用斷路器的分勵脫扣器跳開斷路器?這樣可以使消防信號的中間繼電器不用長期帶電。2.是否允許使用三極的接觸器?望熱心的大蝦解答一下。

  • 如此應急照明如何二次控制?

    如此應急照明如何二次控制?

    如此應急照明如何二次控制?設計院只提供了 一次圖 技術要求里面還有 BASFAS 控制 實在是不知道該如何做二次圖大家給個意見

  • 談朝林酒店智能照明控制設計

    朝林酒店位于北京市亦莊開發區,總建筑面積超過45,000m2,地上9層,地下兩層,樓高40m,是由北京朝林集團投資興建,集客房、餐飲、娛樂、休閑、購物于一體的五星級酒店。 酒店的照明控制系統選自廣州市某智能調光控制系統,該系統具有智能化、網絡化、人性化等特點,將科學的管理思想與先進的管理手段相結合,幫助酒店各級管理人員和服務人員,對酒店運行過程中產生的大量動態的、復雜的數據和信息進行及時準確的分析處理,從而使酒店管理由經驗管理真正進入到科學管理。 該酒店智能調光控系統是在多年從事酒店調光控制產品設計生產基礎上,總結用戶需求,跟蹤國內外最新技術,面向五星級酒店而設計開發的新一代控制系統。該系統全面兼容國際標準TCP/IP協議和以太網技術,不需要單獨布線,可以直接在酒店已有寬帶網絡綜合布線上實現對酒店客房狀態與信息進行監控和管理的功能。整個系統包括計算機網絡通信管理軟件和智能客房控制硬件系統設備兩部分,采用成熟的以太網TCP

  • Symanlite智能照明控制系統

    1 概述 樓宇智能化已經成為當今建筑發展的主流技術。現代建筑中的照明不僅要求能為人們的工作、學習、生活提供良好的視覺條件,利用燈具造型和光色協調營造出具有一定風格和美感的室內環境以滿足人們的心理和生理要求,而且還要考慮到管理智能化和操作簡單化以及靈活應用未來照明布局和控制方式、變更要求等。一個優秀的智能照明控制系統不僅可以提升照明環境品質,還可以充分利用能源,分析能耗,使建筑物更加節能、環保。 采用智能照明控制系統的主要作用是節約能源,美化環境,方便管理,提高品位,健康的環境是安全、是舒適、是方便、是經濟,為您營造舒適的辦公環境,溫馨的居家情調,澎湃的都市激情,體現尊貴的人生價值。 <

  • 照明控制線能用白色的么?

    開關到燈具的控制線顏色可以用白色的么?哪個標準有規定。現在現場已經用白色線了,但是監理說不行,要用黃、綠、紅三色線,聽說北京市地標有這方面的規定,有哪位知道的,告訴我一聲,急著給監理看規范呢!國標找遍了,都沒有找到可以用白色的。

  • 市電照明控制的開關幾多有?

    照明控制的開關分成普通機械式和電子自動式,隨安裝位置的不同,它們都可分為頂裝式和墻壁式。機械式也有頂裝式和墻壁式兩類,頂裝的當然是拉線開關了,雖然裝在頂端,但是與人產生接觸的媒介——燈繩,當然要放在人能夠得著的地方啦。電子開關則也有這么兩大類,放在上邊的也叫吸頂式,還有燈頭式。燈頭式是吸頂式的一個特例。裝在普通翹板開關那個位置的,是墻壁式。電子開關由于能夠自動,所以一般都不必讓它有一個能與人接觸得著的媒介。對機械開關,因為過去用了幾十年了,大家誰都了解。現在的問題是,電子式開關幾多有啊,都有哪些種類,各有什么用處和使用特點呢?

  • 關于照明一鍵控制的問題

    最近碰到了一個公寓照明一鍵控制問題,要求一進門打開一鍵開關,室內所有照明全部打開,再由各個開關單獨控制,開關就是普通的單雙聯開關。具體如圖;有人能解釋一下控制原理嗎?

  • 應急照明控制回路的問題

    應急照明控制回路的問題

    各位大俠,應急照明控制回路中,可以用這種控制方式么

  • 爆炸危險環境車間照明如何控制

    本人新手求高人指點。車間為危險2區,但車間有配電室(單側貼臨)請問把車間的照明配電箱放在車間內用防爆配電箱控制好還是配電箱放在配電室內使用開關控制。

  • 如何提高智能照明控制水平

    智能照明控制系統應用已經普及。這個案例是某酒店的客房層走廊,無人時走廊燈熄滅;有人時燈亮;人往前走,傳感器探測到有人,人前方的燈點亮。這個邏輯清晰,效果良好。  然而,反過來走,情況大跌眼鏡!往前走,探測器探測到有人,卻點亮人身后的燈,沒有起到照亮前方的作用。邏輯不對,效果不佳。 因此,智能照明控制系統的傳感器設置和邏輯控制非常重要,此案例有提升、完善的空間。

  • 停邊場的照明是用開關還是斷路器控制?

    停邊場等一些面積較大的公共區域照明是用照明開關還是斷路器集中控制,我感覺大多是用斷路器集中控制的,但是這樣的話如果有的區域燈具很少(比如只有八、九盞),又想分兩趟控制的話,就要兩個斷路器分兩個回路,有點浪費.如果用照明開關則只要一個回路一個兩級開關就行,請問哪種好?

  • 照明線路的兩地控制如何實現

    最近設計新建車間廠房的照明,4垮,每垮兩趟,每趟29盞燈,每盞400W,車間長180米,兩頭都有門。為控制方便,要求在兩頭進門處都有開關控制,請各位高手不吝賜教!!!!感激不盡………………

  • 請教景觀照明的控制方式

    現在有一小區需要將景觀照明分不同的時段讓不同的燈和不同區域的燈,用手動和自動兩種方式控制,請教高手有沒有常規采用的控制方式。

  • 求教,關于公共區域照明控制問題

    各位高手,5萬平米的綜合樓,公共區域的照明的如何控制才能達到節能和控制方便的效果?我知道現在有一種智能照明技術,造價一定很高吧。簡單的使用聲光控開關和燈頭也將增加一定的造價,尤其是在沒有自然光的走廊和地下室,總要制造出聲響,有些不雅。有沒有好的方案?使用被動式紅外探測器結合可編程控制進行控制,是否可行?目前是否有此類產品?