  • 求助!防爆區域照明施工的問題!

    一化工裝置,進行電氣施工,遇到這樣一個問題,向論壇的大俠們請教:照明配線時,所有接線盒為隔爆產品,配電采用3芯電纜,穿鍍鋅鋼管輻射。由于現場條件所限,想按如下方法敷設電纜:電纜穿管,靠近防爆接線盒時,不采用鋼管套扣擰到接線盒的方法,而是穿線管距防爆接線盒15cm處截斷,電纜直接進入接線盒,擰緊,做防爆處理,穿線管、防爆接線盒做接地處理。請問上述方法是否可行,是否有規范支持,或者是否違反相關規范?

  • 求教,關于公共區域照明控制問題

    各位高手,5萬平米的綜合樓,公共區域的照明的如何控制才能達到節能和控制方便的效果?我知道現在有一種智能照明技術,造價一定很高吧。簡單的使用聲光控開關和燈頭也將增加一定的造價,尤其是在沒有自然光的走廊和地下室,總要制造出聲響,有些不雅。有沒有好的方案?使用被動式紅外探測器結合可編程控制進行控制,是否可行?目前是否有此類產品?

  • 辦公室裝修之區域照明設計

    辦公室的各個功能區間對辦公室裝修燈具照明做了一些簡??要的介紹,辦公室燈具在辦公室前臺、公共辦公區域、個體辦公區域、公司公議室等具有不同的裝飾運用手法和效果。 我們知道辦公室裝修要運用到大量的材料,主材,輔材,墻面材料、地面材料,頂面材料等,辦公室裝修施工完工后還要進行必要的辦公室室內裝飾,辦公室裝修后選擇合適的綠色植物進行擺放、辦公家具的選擇、辦公室裝修燈具的

  • 請教 此停車區域照明如何布置

    請教 此停車區域照明如何布置

    四周為敞開式結構,層高3.5米停車區域為兩個12邊形之間部分如果用熒光燈照明,燈具應該如何布置

  • 大面積公共區域的照明控制問題

    在賓館裝修、飯店裝修時,經常碰到大廳、出入口、走廊、多功能廳等大面積公共區域的照明控制問題,如何滿足節能要求,同時方便使用,如何采用智能照明控制,歡迎各位同仁給出高見!

  • 照明應該是分區域控制還是間隔控制?

    分區域控制是指在一個房間內分成相互獨立的幾塊區域控制,間隔控制是指間隔一兩盞走一個不同的回路,請問哪種好,各有什么優缺點?

  • 關于照明配線的一些疑問

    1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了

  • 爆炸區域1區的防爆照明燈具需要作接地保護碼?

    爆炸區域1區的防爆照明燈具需要作接地保護碼?做一個小區煤氣調壓站,需要拉一個照明回路進去,規范要求說爆炸區域的所有用電設備都需要做接地保護。不知防爆燈具是夠需要作接地保護?

  • 照明支路是用三線還是二線?

    我是做電氣設計的,1、在照明設計時是用BV3*2.5標注,還是用BV2*2.5標注,查規范沒有明確說,想問問設計時是該怎么選擇呢?2、如果是用三根線,那是標注成3*2.5還是標注成2*2.5+PE1.5,也就是PE線是選多大的呢?

  • 求助,關于照明的計算概念

    求助,關于照明的計算概念

    請問,算照度,是自己選擇燈具忙?有標準忙?選擇了燈具,還要計算光源數量,需要求得工作面上的平均照度,可是沒有光源數量怎么求得平均照度? Ea,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m);N一光源數量;U一利用系數;K一燈具的維護系數,A一房間面積(m2)。剛剛學習照度,不曉得怎么手算照度?孤單新手,求社會電氣關愛。(俺公司俺就是師傅,俺是唯一的)

  • 多層廠房的照明怎么布置?

    廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!

  • 關于學校教室照明的一些資料

    加強理論學習哈,別整天只做個畫圖匠~

  • 倫敦Morelondon區域景觀

    來源:九地國際 行業資訊 Morelondon位于泰晤士河南岸,坐落于倫敦橋和塔橋之間。1998年由Townshend景觀設計事務所擔任項目的總設計,

  • 多層廠房的照明怎么設計啊?

    廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!

  • 大堂的疏散照明,大家如何設置的?

    大堂的疏散照明,大家如何設置的?

    是否與附件一致呢?附件這么做,理由是什么呢?

  • 關于防爆區域劃分的請教?

    我現在有個項目,3層的,樓板是格柵板。我的危險物質重于空氣。那我的三層的釋放源應該按低于7.5m還是高于7.5m畫啊?因為是格柵板的樓板,。

  • 關于備用照明的照度怎么理解?

    GB50034-2004 5.4.2備用照明的照度值除另有規定外,不低于該場所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值為300lx,那么備用照明應不低于30lx,但是按備用照明的定義是用于確保正常活動繼續進行的照明,30lx還能保證原來的工作繼續進行嗎?似乎應理解為降低額不超過10%比較合適,即不低于270lx,你們怎么理解?條文說明也沒說清楚。

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

  • 關于照明問題,求助各位大佬

    求助,相線沒電(空氣開關已斷開),但用萬用表測通斷,這些相線(QF1,2.3的下出線)和臨時電纜拉過來的總的零線是顯示通的,為什么?把臨電零線拆了,相線和他們自己回路的零線并不相通,那把臨電零線的另一端頭拆了也并不相通,只有在臨電臨線兩頭都接上的時候,才會顯示相通