低跨為框架梁,高跨為排架梁,用PKPM如此建模可行嗎?是否違反規范:廠房的同一結構單元內,不應采用不同的結構型式;
設計是5跨排架,分別是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用預應力混凝土折線屋架大的用鋼屋架這樣混合使用行嗎?第一組,8度抗震,3類場地。
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
網架屋面一般用哪些材料? 網架屋面是用桿件沿一定曲率或平面組成的空間網狀結構, 適用于體育館、 劇院、游泳館,電廠干煤棚,廠房等大跨度建筑。 一般高檔的場所都采用鋁單板,鋁鎂錳板做網架屋面,外表看起來美觀大方,同樣成本也增加很多。如體育館,游泳館,車站等重要場所。 施工中常用的幾乎都是一般的彩鋼單板,還有彩鋼夾芯板,這樣從成本上會降低很多。所以網架屋面用到的材料,彩鋼板最多。 網架屋面也常用于玻璃采光頂,用玻璃采光頂成本最高,施工成本,材料成本都比以上兩種高出許多。
一、結構形式
我是做網架設計的,也做施工。希望搞結構的同行們多多指點!有需要或者想合作的話和我聯系:電話:13014396193QQ:376432697Email:[email protected]
我是工作不到一年的新手,現在手中有個兩層18米排架的工程,一層頂用SP板,二層用鋼屋架,現在不知道該怎么算起,請熱心的老師們指點一下,謝謝!
框排架結構是一邊框架,一邊排架,中間不設縫,還是上面是排架下面是框架,然后山墻框架承重的結構形式呢?還有大空間房屋和框排架結構的區別?請各位賜教?。?!
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝!!??!
體育館如何采用pkpm建模計算(屋頂為網架結構18mx36m,主體為框架結構)?:handshake :handshake
請教大家:框架結構在用pkpm建模時,外墻處的板按簡支還是固支?pkpm計算板配筋時,算出板彎矩后可以調幅嗎?我們這里大家處理方法都不一樣,大家幫幫?。謝謝!
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?
我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,請大家、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了。
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點?。?!
我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,不知道怎么會事,是那個地方出現問題了?請前輩賜教!
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講???
關于網架結構的抗震設計的說明
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
衍架結構
衍架結構專題,為您提供衍架結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與衍架結構 相關的專業交流討論,更多衍架結構相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題