91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 超高層大廈設計方案效果圖

    超高層大廈設計方案效果圖

    超高層大廈設計方案效果圖

  • 某深圳京基100超高層辦公樓平面施工圖(帶3張效果圖)

    圖紙簡介: 深圳京基100超高層辦公樓,內設超五星級大酒店,國內一流超高層設計。圖紙包括:每層平面施工圖,3張效果圖! 補充說明:改套平面施工圖基本表達清楚,可以作為超高層及五星級大酒店設計者參考! 投稿網友: tianbing520520 <

  • 超高層結構,用什么軟件計算?

    將來,或許有機會接觸超高層結構,大概150m,用什么軟件?據我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、廣廈等等。PKPM用得最多,不過都是用普通的高層,超高層沒用過。單位里面廣廈是試用版,沒怎么學過。Etabs、Building學了點皮毛,想繼續深入,學哪個好?

  • 重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢

    重慶的超高層以修建完畢!

  • 超高層的住宅 怎么讓調整

    老大讓我完善下模型,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,Y方向為1/886,還想在省一點鋼筋。求大神幫忙看看

  • 關于超高層施工工期的估算

    某超高層建筑,框架核心筒結構,高180m,44層,地下3層。建筑面積85000m2,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻。節點工期估算統計如下,請大家幫忙看看是否合理(注:幕墻工程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10

  • 超高層建模簡化的一些問題

    本人在用sap2000建立一個超高層模型,為了簡化,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架、巨撐、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接? 省去次框架之后,對結果會有影響嗎?

  • 超高層鋼管混凝土的檢測

    超高層鋼管混凝土的檢測

  • 效果圖鑒賞:超高層建筑效果圖

    效果圖鑒賞:超高層建筑效果圖

    超高層建筑效果圖,小弟第一次發貼,還請兄弟姐妹多多指教!!先上兩張圖![ 本帖最后由 ymtian 于 2011-5-11 15:28 編輯 ]

  • 超高層加壓送風問題請教

    建筑地下2層車庫,地上43層住宅。住宅部分設兩部跑梯,一部與消防電梯合用前室,一部單獨設置前室。避難間設置在10.20.30層。問題一:考慮樓梯和合用前室分別送風,單獨前室的樓梯只是樓梯送風。但在避難層的時候樓梯因為分隔多了一個前室,這樣在10.20.30層的時候兩個樓梯都分別有兩個前室,請問多的這個前室怎么處理,樓梯和前室的風量怎么計算?問題二,送風分段問題,打算地下二層和1-10層為一個系統,11-20層為一個系統,21-43層為一個系統。但看以前的帖子建議以避難層為分隔分段送風,這樣的話21-43中間有個避難層就又要分一個系統。是不是系統中間可以有個避難層?

  • 超高層和一般的高層建筑區別

    才做現場一年多,老板又接了一個地下5層地上45層的超高層建筑,平時接觸到的都是十幾二三十層的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高層建筑跟超高層建筑有什么比較大的區別,都是混凝土結構的其施工方法跟工藝一樣嗎?忘有經驗的談談施工經驗及注意事項

  • 超高層消火栓按鈕啟動哪個泵

    超高層消火栓系統分高中低區,兩個泵房,全樓的消火栓按鈕控制哪個泵?是低區按鈕啟動低區泵,高區按鈕同時啟動低區、高區泵嗎(如何實現,就是簡單并聯嗎)?

  • 超高層寫字樓圖紙1-3層

    圖紙簡介: 1-3層平面圖和軸線定位圖,需要的朋友可以下載噢! 投稿網友: gbb1232003 上傳時間: 2013-08-27 圖紙

  • 對超高層設計的幾個問題求教?

    1、新火規對超高層規定后,是何意思呢?,專負說要每個避難層要設消控室,然后消控室管避難層上面的部分,求是否正確?個人理解為放一個報警主機就行,這個主機只管避難層這塊就行,求大師理解??????2、如何在避難層設變配電室,求問大變壓器如何運輸及將來維修?

  • 超高層變電所接地的疑問

    有一個超高層,在避難層設置一個變電所,請問此變電所的接地怎么做?1、是否就是:槽鋼、金屬外殼、變壓器低壓側中性點接到本層的結構鋼筋就可以了?本人感覺這樣做就可以了,2、沒有必要做一根接地線到建筑的基礎?如果做的話,那這根接地線的線徑怎么確定?求各位大神指教

  • 兩棟超高層圖紙,供大家參考

    兩棟超高層圖紙,供大家參考,圖紙可能有些大。兩棟超高層均為3層底商+住宅,鏡像關系。沒有轉T3哈。

  • 超高層防震建筑結構論文

    1我國超高層建筑發展現狀1.1建筑高度截至2012年底,我國共建成高度超過250m的超高層建筑94幢,其高度分布比例如圖1所示。高度250~300m的超高層建筑數量最多,約占建筑總數的59%;高度500m以上超高層建筑僅1幢;港澳地區超高層建筑共計18幢,約占總數的20%。這一階段國內典型超高層建筑,有上海環球金融中心(高度492m)和深圳京基金融中心(高度442m)。2013—2018年,我國計劃建成高度250m以上的超高層建筑共計164幢,如圖2所示。與圖1相比,高度300~400m的超高層建筑數量顯著增多,約占總數的43%。港澳地區超高層建筑共2幢,約占總數的1.2%。除超高層建筑數量增多外,超高層建筑的高度近年來不斷增加。高度500m以上的超高層建筑增多,部分建筑高度已突破600m。如上海中心大廈,總高度632m。建成之后將與高度420m的金茂大廈、492m的環球金融中心共同構成浦東陸家嘴金融城的新三角。建造中的深圳平安金融中心塔樓桅桿頂高度為648m。1.2分布地區截至2012年底,我國已建成高度250

點擊加載更多

超高層效果圖

超高層效果圖專題,為您提供超高層效果圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層效果圖 相關的專業交流討論,更多超高層效果圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

超高層建筑測量

超高層建筑核心筒