  • 萬科超高層住宅設計研究.zip

    [url=]萬科超高層住宅設計研究.zip[/url]

  • 超高層住宅噴淋管如何布置

    超高層住宅噴淋管如何布置

    最近做到一超高層住宅設計,樓是點式,每層兩戶,有三個公共部位(走道,消防電梯前室,樓梯間前室)須設噴淋,問題是,三個公共部位不相鄰(中間分別被電梯、剪刀梯隔開),如每層設一水流指示器的話,噴淋管必須穿越住戶客廳,臥室,才能達到相應公共部位,這樣不符合《建筑給排水設計規范》及《住宅建筑規范》中,公共管道不能穿越戶內的規定。請教,這種情況如何解決

  • 超高層住宅噴淋系統如何考慮?

    140m超高層住宅(無集中空調)是否設噴頭,還是只在樓、電梯前室等公共部位設,或是連居室、廚房均設。 也許各地方消防部門要求或各設計單位作法不一樣,歡迎各位有相關經驗的水友發表意見。

  • 超高層住宅結構方案探討!

    工程概況,35層住宅樓,總高度105米,地下室一層,地下室頂板作為嵌固部分,抗震設防烈度6度,場地類別二類,歡迎高手對結構方案探討!

  • 超高層建筑的起源、發展與未來

    超高層建筑的起源、發展與未來可以看看。。。

  • 我國該不該發展超高層建筑

    我國該不該發展超高層建筑

    我國該不該發展超高層建筑,請大家發表意見,各述己見。。

  • 跪求超高層住宅(或者商住)樓圖紙

    小弟最近正在搞一超高層商住樓設計,遇到較多技術難題,特跪求圖紙參考。謝謝!!!! [email protected]

  • 超高層住宅的滅火器配置

    請問大家:《建筑滅火器配置設計規范》附錄D里嚴重危險級舉例第11條:超高層建筑和一類高層建筑的寫字樓、公寓樓; 輕危險級舉例第4條:普通住宅。那么,超高層住宅的危險等級如何劃定?是按照嚴重危險級還是輕危險級?個人認為應該按照嚴重危險等級來確定,但是設在公共部位的滅火器最大保護距離只有15米,往往保護不到住戶室內,難道要在戶內另配滅火器嗎?請教各位對規范是如何理解的?

  • 超高層住宅公寓,能否從地下室供電

    想請教各位一下,本人要做一個超高層住宅(公寓)150米,不知道用作設備層不用,我算了下分層24戶,每戶4KW,加上水暖有設備層,不知道能否從地下室供電,

  • 鋼結構是超高層建筑發展的技術保證

    資料顯示,超高層建筑超過50層的大都采用鋼結構體系,其比例約占高層建筑的70%~80%。高層建筑是衡量一個國家建筑科學技術水平的重要標志,更是檢驗一個國家鋼結構技術成熟程度的標尺。前不久中國建筑學會科技培訓中心在滬舉辦的全國復雜高層建筑結構設計疑難問題和新技術應用高級研討班上,我國超高層建筑、鋼結構領域的資深專家陳祥福博士,對我國目前的高層建筑結構設計和超高層鋼結構建筑新技術的應用進行了演講。記者就超高層鋼結構建筑的設計與新技術應用,以及施工技術的發展趨勢拜訪了全國政協委員、教授級高工陳祥福博士。 記者:請教陳博士,我國目前一些大中城市的天際線在不斷地提升,主要的是超高結構建筑的高度在提高,對于我國高層鋼結構建筑的發展趨勢您如何評價? 陳博士:高層建筑的高度和空間結構建筑的跨度是衡量一個國家建筑科學技術水平的重要標志。我國積極參加國際超高層建筑高度競爭。目前世界最高的10幢建筑中,我國大陸有3幢。上海環球金融中心建成后(492米)為屋頂樓板最高建筑。 超高層建筑結構體系除“老三樣”(框剪、框筒、筒中筒

  • 超高層建筑給排水設計的研究探討

    前言 華源大廈位于廣東省東莞市厚街鎮107 國道邊,地勢較平坦,總建筑面積約124100m2,主樓高52 層,地面以上高度182.60m,地下室共二層,地下二層為六級人防掩蔽所,平時用作停車場,地下一層主要用作空調機房及水池,裙樓下半地下層用作車庫,配電房。首層至六層為裙房,含大堂﹑廚房﹑餐廳﹑宴會廳﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑會議室等綜合配套設施。主樓九至二十三層為辦公用房,二十五至五十一層為酒店客房,五十二層為特色餐廳,其中二十四﹑三十九層為避難層及設備用房。 1、生活給水系統 1.1 ,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水。市政水壓不低于0.20MPa,供水量可滿足本工程要求。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,共設4 套,以供火災時消防車取用。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,柔性膠圈接口。 1.2 ,室內給水系統

  • 【求助】武漢超高層住宅采暖問題

    武漢漢陽區超高層住宅,130-140米高,現在糾結于采暖系統是采用集中鍋爐房+地板采暖還是壁掛爐+地板采暖?請高手給予指點。多謝

  • 超高層住宅排水管用什么管材好呢

    見過超高層住宅圖紙,污水管多用柔性鑄鐵管,造價很高,安裝也不方便,請問還有什么價格較低的產品可以使用呢

  • 超高層住宅加壓送風井問題

    超高層住宅加壓送風井問題

    一超高層住宅,地下三層,地上五十層,地下三層和地上1~25層共用一個正壓送風 系統,26~50層共用一個正壓送風系統。合用前室及獨立前室正壓系統分段設置情況同樓梯間的。下面計算結果為比較后取最大值情況的風速法計算過程:核心筒處為剪刀樓梯間,設置一合用前室及以單獨樓梯間前室,樓梯間及前室的門為子母雙扇門1.2m*2.1m,現在剪刀梯處樓梯間加壓井為600mm*1700mm,合用前室井為600mm*1200mm,獨立前室井為700mm*800mm,現計算如下:樓梯間:風速法n=3,v取0.8m/s,背壓系數a取0.9,漏風附加率b取0.1,計算結果為Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀樓梯間合用加壓井及加壓風機,則加壓風機選型風量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加壓井面積>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:風速法同樓梯間取值(除v=0.7)得合用前室加壓送風井風機選型風量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于兩

  • 建筑發展主流之“超高層建筑”的優點

    目前,我國已成為世界上超高層建筑發展的中心之一,體形獨特的 CCTV 大廈結構已經竣工, 432 米高的廣州電視西塔目前已于 2009 年 9 月竣工,在建中的我國第一高樓、主體高度 580m 的上海中心大廈將于 2014 年竣工交付使用;目

  • 高層住宅建筑的電氣設計

    淺談高層建筑住宅電氣設計2009/3/18/08:38 隨著經濟的發展和人民生活水平的不斷提高以及城市人口的不斷增長,高層住宅逐步地進入了人們的生活。電氣觀察 摘要:在高層住宅的設計工作中,如何更好地在設計中完善建筑的使用功能,并提高電氣系統的安全性是建筑電氣設計人員的職責。通過筆者設計實踐及了解同行與建設單位和住戶的回饋意見,總結了幾點體會,在此提出,以供探討。 關鍵詞:住宅電氣設計對策 1、住宅電氣設計應有一定的超前意識。 住宅電氣設計要突出“以人為本”的設計原則,既要做到安全、節能、經濟、方便、美觀、適用、便于安裝與維修,還要具有適應時代的發展可拓展性。在經濟條件許可的情況下,要提高設計的起點,具有一定的超前性,并積極采用經過國家認定推薦的新材料、新產品和新的技術成果,提高住宅使用的科技含量,滿足人們對住宅功能增長的需求。 2、戶內配電方案。 按《住宅設計規范》(GB50096-1999):每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明,應