本人剛開始做施工,今天要把室內的PPR管道連接起來進行試壓。按照GB50242規范所示,試驗壓力不能低于0.6MPA。但是我們的管道并未連接閥門和給水器具,只在PPR管上面焊接了堵頭,在此就出現一個問題,若管道壓力達到0.6mpa,就有可能使管道堵頭脫落。請問這種情況如何處理
幫客戶裝天花板時鉆穿暗鋪在混凝土樓板內的ppR給水管,安裝時上層住戶未裝修,后來上層住戶裝修時開給水閥門漏水,當時客戶家沒人在,發現時已滿屋水。給檢查該給水管與樓板底只有2.5cm,客戶要求賠償淹壞的物件、墻體等共計5萬多元損失,求教這種情況該如何處理?這樣的給水管安裝方式符合給排水安裝規范嗎?
住宅室內暗埋給水管經常會出現管道漏水現象,根據本人的跟蹤維修服務,發現管道漏水一般都是施工期間和裝修期間鑿破管道所致,管道接頭部位真正出現滲水的基本沒有。因此,為了減少漏水幾率和避免造成小業主的投訴維修等,本人想對現在的樓盤進行PPR管道埋設在板面雙層鋼筋之間并同板面混凝土澆注在一起,當然也有保證措施:澆注混凝土前將本層的管道全部連通試壓并在現場設置壓力表,通過對壓力表的觀察判斷管道在混凝土施工時是否會被認為破壞致漏水。墻內的管道當然是跟著砌體走啦。現在,我想請問各位大師,PPR給水管究竟可不可以可以埋設在板面結構混凝土內,有沒有什么隱患?聽說還有新規范已經明文禁止埋在混凝土內,不知是否為真?急盼同仁的意見
目前在遼寧曙光地區施工給水管線改造工程。由于住在樓施工較早,所以后改PPR管線全采用地面上進戶。但因曙光地區冬季氣溫較低-25℃—35℃,采用巖棉保溫效果不是很好。求助各位大俠指點一些經濟可行的保溫方法,小弟深表感謝。
最近在做一個工程,PPR給水管在地面墊層內暗設,那么在墊層內可以有熱熔的接頭嗎,有這方面的規范要求嗎,哪位大俠給解答一下,謝謝了
除了我們這好象都用的球磨鑄鐵管或者UPVC管之類的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受壓力多少,又是否可做室外消防管道呢?!
(1)操作工藝安裝準
03S401_管道和設備保溫、防結露及電伴熱的圖集我看了,都是寫室內管道保溫的。求助大家提供寫室外管道保溫方面內容一個規范或圖集或者說一下具體保溫的做法。謝謝大家了、
遇到一個山地工程,水泵揚程約450米,8000米遠距離輸水。管徑不大,大概DN150。各位同行,這種情況那種管材比較合適,無縫鋼管、球墨鑄鐵管或是鋼絲網骨架PE?另外,這么高的壓力埋地敷設是否合適?
請教一下 給水管上下面那個白色的小圈表示什么?
剛出的住宅規范要求水表都裝在室外,在多層住宅中,水表一般就設在一層的水表間里,而每個住戶一般都有兩個衛生間,再加一個陽臺,有些由于建筑的原因,距離較遠,那給水管是從一樓的每個給水點上去,三個給水點三個排管 還是一根管子,再每戶分呢
現在在做一個度假村的給水管網,要求水質好一些,而且是塑料管,各位xdjm,我現在用的是UPVC管,還有什么更好的么?謝啦!
請問大家,給水管都有什么管材,我們這里室內用PP-R管,室外用熱鍍鋅鋼管,但據說熱鍍鋅鋼管衛生方面不達標,已經不讓用了,有一種鋼塑管,但是太貴了,不知道大家都用什么管材。
現在設計一條DN1000的輸水管,采用玻璃鋼管。不知玻璃鋼管與普通其它管材在設計上有什么區別,主要是想知道,玻璃鋼管的彎頭有多少角度的??我看好象什么角度都有似的……
兩個有關給水的問題1,給水管的埋深一般如何確定?要不要考慮給水閥門井的安裝高度,圖集上閥門井的最小操作高度都很深,DN400的給水管管中心取離地面一米行不行?2,我現在做的一段路有一段是從水廠出來的,用了DN1600的給水管,不知這么大管徑的管的閥門井的內徑有多大?能不能在這條管上設支管為DN150的消火栓?要注意什么問題?本人剛畢業,第一次做,求各位高手指教.
在住宅設計及施工中經常遇到入戶給水管道處理不當的情況:給水管道暴露在客廳? 請教各位大蝦,如何處理住宅入戶給水管道的隱蔽問題?(對于入戶管道埋地的施工如何處理更佳?)
1、給水管在墊層內敷設時候,管道從墊層內引出,連接衛生器具后,可否再次引入墊層敷設接其他衛生器具。 2、給水管可否沿墻面引至頂板 然后到另一房間是再引下接衛生器具(管明裝 )(比如兩接衛生器具的房間之間有障礙時。謝謝大家
我碰到個事,用32的PE管做給水管,本來是貼頂走的,碰到過梁,我想下翻走,然后在翻上來在貼頂走,這樣可行么?如果可行的話有具體依據么,因為要依據要提供給甲方。急啊!
建筑給排水規范3.6.1-1、2、3說的節點流量是什么意思啊?能當作管段流量用來計算嗎?還是節點流量就是節點流量啊?那樣的話,小于給水管管段流量怎么計算啊?計算完流量后,還是根據規范表3.6.9上的流速再確定管徑嗎?但是小區給水管管徑可能較大啊!!!
要給綠化安裝供水系統,管道需在地下埋設,管道帶一部分水壓,甲方說用pvc給水管就行,我感覺pvc給水管連接是膠粘的,在室內安裝還行,而綠化供水需埋在地下還帶壓力,膠粘的不合適,不知大家有否不同意見?