采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
現在為了美觀,很多的小區在做采暖是大都是采用暗輻射在墊層內,在圖集內有兩種做法,一是采用波紋管,再就是采用保溫沙漿做暖氣管道溝槽.這兩種做法均有弊端第一種必須增加墊層厚度才能保證管子相交叉時的埋設;第二種給現場施工帶來了很大的施工難度.在這里我有一個想法是否可以采用在房間內延墻設6mm厚的保溫板,請大俠們談一談看法...
自來水管道與采暖管道立管全部安裝在管道井內,由于采暖系統采用分戶計量,所以室內的所有管道全部埋地,現在甲方要求把自來水管道也要全部埋地,無形中自來水管道與要與埋地采暖管道打架,而設計采暖管道敷于50mm墊層內,問題如何解決?
采暖管道因為時間作的比較晚,而且用的黑管,防銹漆刷的不怎么均勻。現在開始刷市場上現成銀粉,刷的效果不好。施工單位說天臺太冷的原因,我們這里溫度就是在1-2度(白天)的樣子。問:今年不宜刷銀粉漆了嗎?
現在市場上的管材種類越來越多,我們設計院的設計采暖系統,以前用的都是鍍鋅鋼管,但有人反映鋼管施工太困難,而且壽命也不長,建議用塑料管,可是塑料管的溫度是有限制的!設計院和施工對還有用過各種管材的朋友們都發表發表自己的看法吧!能不能討論出一個既經濟又合理的方案來!
我有個問題想請教一下,在室內管道敷設時,管道在墊層墊層,我們一般用DE25的PEX管道,加上厚為10的橡塑保溫管,就是45毫米,那么墊層做多厚呢?如果算上和給水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我們一般做50的墊層,這樣夠嗎? 還有個計算的問題,我一般用鴻業做計算,但是算出來的墊層PEX管只有DE16,DE20那么細!但是實際我們這里都用DE25的啊?到底用什么直徑的管道呢? 謝謝!!
我是南方的,我們現在在做一個山西的住宅項目,我想問問大家室內采暖管道一般是怎么敷設的?是暗敷在面層里嗎?面層一般做多厚?
現有一6層住宅采暖(高度約20m),熱力入口處工作壓力0.4MPA,循環壓差30KPA;沒寫如何試壓1、試壓按1.5倍工作壓力計算的話是0.6Mpa,這個還算是正常數值;2、估算的話系統頂點的工作壓力約為0.2Mpa,若同時保證試驗頂點壓力0.3Mpa的話如果按驗收規范8.6.1,試驗壓力為0.5Mpa?出現這個差別的話到底按哪個壓力試驗呀...
現在有一采暖項目,下供下回。供回水主管埋在建筑面層內。問題是埋地的長直水管需不需要補償。還有個問題是埋地水管穿越變形縫時如何處理
我是南方的,對北方的采暖項目接觸比較少。現在有一個項目,遼寧的,三層商場。做采暖。我設計的是上供下回單管順流系統。一層的水平管設計放在地溝中1000x1000,現在工地的工程師說由于現場土質情況,做那么大的地溝施工困難,而且說現在北方很少做地溝了,建議我做直埋。請問北方的高手,1現在做采暖管道室內的,室外的敷設方法,分別用什么方法的多?2如果管道用地溝,是不是地溝的頂面高度都要比低于凍土的高度低??室內外都是如此嗎?3如果直埋檢修問題如何解決?現在新做的建筑都用直埋嗎?
各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。
去年的時候地板輻射采暖管用冷水試過一次,前天開始灌熱水。現在的情況是高層(28層)和多層(18層)共用一個熱交換站,且高層的高區和多層的高區也共用一臺加壓泵。我想問下,假如加壓泵加壓到1.0MPa才能滿足高層要求,對多層的采暖是否會有影響呢?多層采暖已經運行一個采暖季了。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫?請指教
之前我在北京的施工單位做暖通的時候,采暖埋地管道都用的是PB管道,規范和圖集均注明管道在埋地部分不允許有接頭。這點我能理解,PB管有直管和盤管之分,盤管可以整盤鋪設,那現在我想咨詢下在我老家的地方,用的是PP-R熱水管做采暖,那這種管材在做采暖埋地管時可以有接頭嗎?據我了解,PP-R管沒有盤管吧,現在在外地手頭沒有規范和圖集,相關資料也沒有,求明白的大蝦幫忙解答下。還有個問題,PP-R管用在采暖埋地管中,使用壽命如何?
采暖管道穿過伸縮縫處理?
今天幫別人審個私人設計(私人設計在我們院出圖),采暖系統屬上供下回單管垂直連接,在供水管上缺少坡度及坡向,打電話問其本人標注坡度及坡向,但是她解釋采暖管道無坡度敷設,她做了十多年一直都是這么做的,審圖事物所審圖的時候也未提出過,但是我查〈暖規〉上說采暖管道宜設0.003的坡度,不得小于0.002的坡度,請問誰做過無坡敷設的采暖管道? 排氣又是怎么排的? 不會是用很多排氣閥吧? 請有經驗的同僚告知這樣是否可行?
在看樣本的時候有內壓式補償器、外壓式補償器、和直埋補償器。問下三者的區別!一般的直埋管道就選擇直埋補償器了,那地溝采暖和架空采暖管道選擇什么補償器啊?
室內采用散熱器采暖,管道要求暗敷,規范上規定4.9.5第五條規定熱計量系統采用暗埋管道不應有接頭,并且暗埋管道外宜加塑料套管,對此條規定有兩個問題請各位指教:1.暗埋敷設不能有接頭,這樣的話就不能采用鋼管了,只能采用塑料管材是吧,還有別的管材嗎?2.既然是塑料管,為什么還要外加塑料套管(原話是:且暗埋的管道宜外加塑料套管)?幸虧是宜不是應謝謝
遇到好幾個工程,甲方都提出要上熱風幕,我覺得熱風幕的水管接口應該接到采暖干管上(因為接到支管上有可能導致采暖系統不平衡),但是有時候條件不允許,附近沒有采暖干管,我就希望甲方采用電熱風幕,甲方不同意,大家遇到這種情況是怎么解決的?