  • 拉力分散型預應力混凝土抗拔樁設計

    拉力分散型預應力混凝土抗拔樁設計

  • 新版混凝土規范中,關于抗拔樁裂縫寬度計算

    大家好,最近在驗算抗拔樁的裂縫寬度,根據混凝土規范里面裂縫計算公式,有一項鋼筋應力計算,其中老規范是采用荷載標準組合的軸力Nk,但是新規范改為準永久組合的拉力Nq了,我的疑問是,按照以前的算法,驗算抗拔樁裂縫時,直接取用單樁抗拔承載力標準值(特征值)Nk就可以計算鋼筋應力了,但是按照新規范的話,這個準永久組合的Nq怎么取呢??大家都是怎么計算的呢?

  • 關于預應力混凝土管樁用作抗拔樁的幾篇論文

    有需要的朋友可以下載去看看,很有用的!!

  • 打完抗拔樁,這樣是不是就算完了????????????

    小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?

  • 地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,

  • 抗拔樁怎么樣設計配筋呀?

    本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!

  • 請問樁的混凝土強度怎么設計的?

    我這邊有一個工程總高度90多米,30層,設計為泥漿護壁回轉鉆孔灌注樁,但是設計的混凝土強度為C30,請問這個設計的混凝土強度是怎么確定的?怎么計算出來的啊?:handshake 1、 《建筑樁基技術規范 JGJ 94-94》(現行樁基礎設計規范)4.1.4.1條規定:混凝土強度等級,不得低于C15,水下灌注混凝土時不得低于C20。 2、 《建筑地基基礎設計規范 GB 50007-2002》8.5.1.5條規定:灌注樁混凝土強度等級不應低于C20。 3、 依據《混凝土結構設計規范 GB 50010-2002》耐久性規定的3.4.1條及3.4.2條,灌注樁工作的最好環境因為二、a,按設計使用年限為50年設計,那么最低混凝土強度等級應為C25。請問如果設計為C25的混凝土行不行??

  • 請教混凝土趾樁的一些問題!

    請教混凝土趾樁的一些問題!

    最近有個國外的一個項目要投標,需要在河道護岸坡腳的位置打混凝土趾樁(R.C.C.Toe Piles,是這么翻譯的吧)。趾樁為方樁,300mm×300mm,有配筋,長3.5m,需要打到-3.0m的深度。河道的低水位為0.00m,高水位為+4.5m。我想打這么短的樁,應該不用打樁船了吧,網上搜了一下,有見到如下圖示的施工方法,還請教高人,這種方法,這種改裝的打樁機,是多少噸的啊(或是多少功率),打樁的費用大概多少?我對打樁的工藝接觸的很少,還請各位高人不吝指教!(是否還有其他更經濟的方法啊)

  • 樁的混凝土強度等級怎么取?

    根據《工業建筑防腐蝕設計規范》2008版第4.9.4條的要求,在弱腐蝕的情況下,最小強度應不小于C35,不知道大家怎么取的呀?

  • 求助,抗拔樁設計--高手進

    本人最近做一地下車庫,地下四層,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,請問高手,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎?

  • 混凝土灌注樁抗拔裂縫計算

    混凝土灌注樁抗拔樁圖集10SG813總說明6.6條裂縫計算時裂縫間縱向受拉鋼筋應變不均勻系數考慮了基樁成樁工藝系數,而混凝土規范裂縫計算沒有基樁成樁工藝系數,到底抗拔樁裂縫計算要不要考慮基樁成樁工藝系數,求高手賜教

  • 抗拔樁設計的裂縫控制問題

    在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。

  • 抗拔樁設計參數的合理選用

    抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。

  • 基槽底發現部分混凝土樁

    本帖最后由 longjuanfeng6886 于 2016-3-1 09:53 編輯 磚混6層住宅樓(該地塊原為水泥廠),現場淸槽后發現 主樓右側部分出現20顆混凝土樁(比較密集的5個一組或三個一組),槽底標高-3.7,樁樁頂標高-3.2左右,條形基礎--當地質監站要求墊層及防水滿鋪,考慮主樓沉降及防水安全 我該如何處理基礎部分

  • 關于抗拔樁靜載試驗的問題

    抗拔樁(鉆孔灌注樁)做靜載試驗時,荷載是否也取極限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔鋼筋的計算是按特征值乘1.35的系數計算的,假如計算出來是10根22。那么抗拔試驗時用2倍特征值拉鋼筋,不拉斷了嗎?是否做靜載試驗的抗拔樁要另外配筋呢?比如配20根22。

  • 抗拔樁論文+抗浮錨桿論文

    抗浮錨桿論文12篇

  • 跪求素混凝土樁設計計算

    各位大俠救命呀,小弟第一次做地基處理施工圖,采用素混凝土樁,哪位有素混凝土的計算書呀給提供一份,小弟謝謝了!!!!!!!!

  • 怎樣控制地下室抗拔樁及起資料

    本人遇到地下室抗拔樁,孔徑20CM,下四條20的二級鋼筋,M20砂漿,孔深度大于11米!請問同行怎樣控制工程質量,及資料!