91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 后澆帶模板支設的完美做法

    一、操作要點 1、后澆帶模板支設必須采用獨立設計系統,與滿堂腳手架安拆互不影響,且上下層立桿放置同軸心,后澆帶砼未澆筑不得拆除;樓層通道應按方案中明確位置預留架體開口,后澆帶板面應作防護,并在實施過程中嚴格執行。

  • 溫度后澆帶是否設置附加鋼筋

    溫度后澆帶是否設置附加鋼筋

    常有同學困惑此問題,論壇里也有說溫度后澆帶必須要設附加鋼筋,現把圖集節點大樣和朱總《設計問答》一書中的解釋列舉出來,供各位同仁參考。

  • 后澆帶混凝土澆筑時的溫度要求.

    在書上看到:<<后澆帶混凝土澆筑時,宜控制其環境溫度低于兩側混凝土澆筑時的環境溫度>>,為什么溫度要低?

  • 膨脹帶可代替溫度后澆帶嗎?

    請教在深基礎施工中可用膨脹帶代替溫度后澆帶嗎?最近在網上幾套圖紙見超長混凝土采用膨脹帶,請問什么情況用膨脹帶,什么情況設后澆帶?

  • 后澆帶DWG大樣(同濟設計院做法)

    后澆帶DWG大樣(同濟設計院做法)

    后澆帶DWG大樣下載請回復,提出寶貴意見,共同提高。。。***下載了,回復一下不是很方便嘛?。?!***(強烈要求申請精華)******下載30次回復4次,不太好吧?。?!******

  • 后澆帶橡膠止水帶的節點做法

    后澆帶橡膠止水帶的節點做法

    我記得后澆帶里埋設的橡膠止水帶的端部需要留長些,接頭不能恰好留在接縫處??墒牵F在我找不到圖集來驗證我的看法,請各位達人指教。圖片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 編輯 ]

  • 這個是后澆帶嗎?可以這樣嗎(圖)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?

  • 同一凈化級別的不同溫度濕度做法?

    同一凈化級別的不同溫度濕度做法?

    請教一下,面圖中做凈化,但是有三個房間做高溫低濕,而且精度要求比較高。其他房間均按正常凈化要求做。如果做一個空調系統的話能不能滿足這些要求?

  • 地下室后澆帶現在的主流做法?

    如題這方面接觸(留意)較少,也不是十分清楚現在的主流做法的效果怎樣(尤其防水方面),有沒有較先進的做法--主要指施工時具體的做法、工藝流程。詢高人,不勝感謝![ 本帖最后由 dragoninnorth 于 2010-5-10 11:56 編輯 ]

  • 伐板溫度后澆帶遇剪力墻如何處理?

    伐板厚75cm,長80m左右,寬20m左右,在中間40m處有一寬80cm溫度后澆帶,此處有兩道地下室的剪力墻通過,地下室只有一層,不過到一層此處無墻力墻,是否要在墻上留豎向后澆帶?如果不留,在澆筑混凝土時此墻如何處理?尤其是位于伐板里的那一部分剪力墻如何處理?

  • 地下室板、墻、梁及樓層后澆帶做法大樣

    圖紙簡介: 地下室結構設計說明做法:包括地下室底板及外墻后澆帶構造、地下室頂板后澆帶構造、樓層梁、板后澆帶后澆帶構造 投稿網友: jdhuweidong 上傳時間: 2013-08-15

  • 比較常用的各種類型后澆帶結構做法

    圖紙簡介: 該圖紙為比較常用的各種類型后澆帶結構做法,圖紙內容主要包含:樓板后澆帶,梁后澆帶,混凝土墻后澆帶,基礎底板后澆帶,基礎梁后澆帶(有底板時),基礎梁后澆帶(無底板時)等。 投稿網友: yanyi- 上傳時間: 2014-

  • 有什么軟件可以考慮后澆帶對超長結構溫度效應的影響

    超長結構一般需要進行溫度作用分析,超長結構通長需要采取一系列措施,其中設置后澆帶是工程常用做法,而設置后澆帶對溫度效應的影響能否在軟件中進行模擬?哪款軟件可以進行考慮,是怎樣考慮的哈?請各位大神不吝賜教。

  • 后澆帶處遇到排水溝時止水鋼板做法

    后澆帶處遇到排水溝時止水鋼板做法

    后澆帶處遇到排水溝時止水鋼板做法,急求?。。。。?/p>

  • 關于溫度后澆帶的一個問題,請大家幫我分析一下。

    關于溫度后澆帶的一個問題,請大家幫我分析一下。

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 20:52 編輯 大家看到的圖片,未澆筑砼的部分是溫度后澆帶。按圖紙上的做法:溫度后澆帶將本層的梁、板、以及剪力墻外墻,隔開,如下圖所示是拆模后的樣子。我現在產生了一個問題,看到的梁沒有任何的支撐。大家仔細的看斷開部分的右半部分梁,有豎向構件支撐的了。但是左半部分的梁有近3m長。下面也沒有任何的支撐,這樣是不是千鈞一發,很危險呀?

  • 線管穿越結構伸縮縫或后澆帶 做法探討?(已解決)

    線管穿越結構伸縮縫或后澆帶 做法探討?(已解決)

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 編輯 線管穿越結構伸縮縫或后澆帶應按規范做法設變形補償裝置:在變形縫兩側各埋設1個接線盒,用1根短管將兩接線盒相鄰面連接起來,短管的一端與1個盒子固定牢固,另一端伸入另一盒內,且此盒上的相應位置開長孔,長孔的長度不小于管徑的2倍。當建筑物發生變形時,此短管端可有一定的活動余量。請問開長孔是什么意思,這里

  • 后澆帶做法 我覺得挺全的 整理了分享給大家

    后澆帶做法 我覺得挺全的 整理了分享給大家

點擊加載更多

溫度后澆帶做法

溫度后澆帶做法專題,為您提供溫度后澆帶做法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與溫度后澆帶做法 相關的專業交流討論,更多溫度后澆帶做法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

溫度后澆帶施工方案

溫度伸縮縫